    即使采用双馈自补偿电机,由于风电场接入点电网一般都比较弱,仍需要在风电场集中变压器处采用无功补偿装置进行集中补偿,仿真计算结果表明,补偿后电压,无功/有功损耗得到明显改善。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-10 15:29:20 | 显示全部楼层
    风电场集中补偿吧。我现在准备做这方面的仿真,因为单台风机的低电压穿越能力实在没什么可以深入的了,所以考虑整个风电场的低电压穿越,就需要考虑无功补偿问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-14 15:39:34 | 显示全部楼层
    直驱风机不需要补偿了吗???
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-14 16:50:52 | 显示全部楼层
    一种是风电场 集中无功补偿,目前的趋势是动态无功(Dynamic VAR)+静态(Switching bank) 配合使用(美国超导公司的动态无功补偿会监控风电场连接处connection point voltage然后进行快速的动态无功补偿,而且有2.67倍额定值continuous rating的超负荷补偿overload rating,会有比较快的无功响应,对风电场的低电压穿越有很大的帮助. 有一篇论坛是关于 “风电场如何用无功补偿来实现电网公司的并网要求”,我认为非常的实际,随后会贴上来。: V0 g0 s% f) m. n* L
    + k! L, f* c! V
    另一种是风电机无功补偿,也就是会分散在每个风电机里的 动态无功补偿,不过这个会加大风电机的成本! N1 X2 K0 E2 c1 d5 ^& @

    8 C- y9 s- e6 m9 h% ~5 H8 g0 C风电论坛的第一帖,只是个人观点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-14 20:46:45 | 显示全部楼层
    风机的无功补偿与电机类型有关。一般在PCC接入。现在研究statcom,超级电容(EDLC)进行无功补偿。