配电网中性点接地电阻的大小是如何确定的?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-3 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
配电网中性点接地电阻的大小是如何确定的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-17 17:40:17 | 显示全部楼层
一般是4欧还是10欧忘记了呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:32:55 | 显示全部楼层
变配电所内所有设备的外壳应可靠接地,并留有标明接地符号接地端子,变配电所接地电阻不大于4欧。
. X4 |+ y3 c6 p% g* K, b+ \如果你想知道接地电阻多少欧就用接地电阻表摇。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-12-23 16:05
  • 签到天数: 34 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:34 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-5 19:24:02 | 显示全部楼层
    配电网(一般指中压)中性点一般不接地或经消弧线圈接地。近年来,由于电缆线路的增加,不少大城市改为了中性点经小电阻(小于10欧)接地,中阻接地的电阻一般在10~120欧。接地电阻的确定一般要考虑接地故障时接地电流的大小。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-19 14:46:20 | 显示全部楼层
    中性点经小中电阻接地方式和不接地或经消弧线圈接地方式最大的区别是在于瞬时切除故障。为了达到这一目的就需要足够大的单相接地故障电流以确保零序电流保护能够正确动作,接地故障电流的大小和中性点电阻值密切相关。另外选取中性点电阻时还需要考虑系统过电压,对通讯干扰以及人身安全(跨步电压和接触电压的大小)等。