[讨论] pf 可以进行发电机输出限制么

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-4 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
潮流计算时,如果发电机输出有功越限,只给出warning,并没有把有功限制在最大有功极限。
. W( t7 q  Y2 Z9 I: A) Y怎么才能做到,当发电机越限时,输出有功为最大有功极限值呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-21 17:21:29 | 显示全部楼层
    在generator模型的load flow tab下面有个active power limits,里面设定你的限制即可
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-22 01:01:17 | 显示全部楼层
    在load flow计算里 Active power control那页选择根据secondary control 进行计算, 下面有个考虑Active power limit, 你给勾上就行了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-3-21 13:59:33 | 显示全部楼层
    问题已解决,多谢大家