psasp upi 输入变量的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-6 15:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
PSASP 在调用upi时如何获取到母线ABC三相的电压呢   
! G" g/ W+ Y9 L" e: ^2 K4 ]! J我的程序的输入变量是母线的三相电压  若不能从psasp里取到这三个量 我应该怎么处理呢 请高手指教!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:226 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-7 11:39:33 | 显示全部楼层
    请问你要的是稳态数据,还是暂态数据- ~& v2 n0 w( e$ N7 }, x

    0 ]% q9 D* C, Z, v) v. }. N如果是稳态数据,进入psasp主界面,点击进入“用户程序接口”,再点击“潮流用户程序描叙”,点击红色的“输入信息”,点击“母线1”,会弹出一个对话框,增加“VT,ANGB”,即可。其中VT是母线电压模,ANGB是母线电压幅角(弧度)。这个是a相的信息,b,c相的信息,你应该会弄吧。(三相对称的)。这些信息存在F1数组当中,up程序调用F1数组即可获取母线电压信息。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-7 12:30:00 | 显示全部楼层
    回复 2# wolaikaoyan0
    # W/ R9 d* A6 J哦 您的意思是 我需要根据A相的信息 自己编程序来获得B和C相的电压和相角 是吧?  如果我程序需要输入的是正弦波形 是不是再添加语句把电压幅值和相角转化为时域形式就可以了呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-20 12:04:43 | 显示全部楼层
    回复 2# wolaikaoyan0
    ; y  Z, a/ ]: t; U  q; b
    8 Z' h; X2 f$ d' ]& M- j/ w; r1 i' \6 f1 x# p* o
        您好!想请教下您,如果我在做节点扰动的暂态仿真时,想利用PSASP做间隔监测,是要用到PSASP吗?