麻烦大家帮我看看750KV单相瞬时故障的仿真结果。怎么在ATP/EMTP仿真出来故障切除时电压没有一个衰减的过程。是不是我的仿真结果错误。或者在ATP/EMTP仿真出来本来就是这样。还有一个问题就是仿真出来的图形怎么拷贝到WORD文档中。谢谢大家!
750kV.gif
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-21 15:43:07 | 显示全部楼层
应该ATP里仿真出来的结果就是这样的,我做出来的短路切除和你做的差不多,也没有衰减过程。
/ s0 g3 c; U; m9 z* K4 @0 F" Q如要有衰减的话,估计得用实际线路参数,LCC里面设置,如果是等值线路的话,估计就没有,我做的是等值线路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-21 18:38:32 | 显示全部楼层

    5 U- z: _7 p7 a5 Y
    & r4 n8 H2 P2 |/ o1 v6 D+ \  c' D' ~3 l& ]! W, K+ U
        是否有衰减过程应该和你的具体线路有关,如果线路没有并联的电感式互感器,切除故障后,残留电荷只能通过线路的电导放电,衰减会很慢的,所以电压几乎能保持恒定。另外据我所知,这和你使用的线路模型也有关系,Jmarti模型在这类问题里会出现错误的电压衰减波形
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-21 19:16:33 | 显示全部楼层
    路过学习~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-22 15:55:15 | 显示全部楼层
    学习了!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-1 08:59:45 | 显示全部楼层
    建议在线路上加入高抗,这样就可以仿真恢复电压了!