设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2286|回复: 3

ATP/EMTP开关设置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-15 15:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本人想做一个单相瞬时故障、三相重合的重合闸的仿真,但是却不知道开关的时间是具体怎么设置。我的仿真模型是0.732s时发生A相故障。0.886s故障切除,1.732s重合.希望好心人帮我设置一下,谢谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-21 15:49:34 | 显示全部楼层
0.732s时发生A相故障。0.886s故障切除,这个可以用两个时控开关串联就行,把CLOSED/OPEN时间设置对了就行

评分

参与人数 1威望 +2 学分 +4 +10 收起 理由
dongchch + 2 + 4 + 10 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-4 15:52:19 | 显示全部楼层
支持。。。。。学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-11 09:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-8 21:05:39 | 显示全部楼层
    我觉得二楼说的不对啊,我用两个时控开关,重合闸后就没办法建立电压了,时空开关如图所示。请问是我哪里设置有问题吗?还是二楼错了
    重合闸开关.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 10:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表