PSS/E动态模型问题-分析+求教

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-29 15:42
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-11 22:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    最近学习动态建模,论坛上的资料,PTI手册基本都看了,自己也觉得没什么问题,但是怎么实施起来问题那么大,连最简单的部分感觉都不能完成,希望哪位大神能指导小弟一下,不胜感激:, O. _- L' O, l% T- x
    1.对于用户自定义分析(不需要在.dyr文件中声明的那种),以POM(chapter7 的那个文件说明):首先未修改flx文件前的所用参数范围是:
    : w% r8 W1 c5 E. K8 `% a# x$ M$ @(1) CONS:1-124, STATE:1-48,VAR :1-4,ICON:1-12,CHANNEL:1-18,    这些保存在(test.snp)文件中
    3 I5 R( l8 Q2 F; w(2)我希望测量连接母线700-800的1号线路的除去对地之路部分的线路潮流,调用Flow2(ICON,VAR_1,VAR_2,VAR_3)这个函数。在conet文件中,我的写 法为:9 r; x, u1 i3 H- d5 M, [
                SUBROUTINE CONET
    1 P, {1 M3 W. ?/ k% ~. ~       C" {3 `4 _) E# J( z% L4 ^" t- t) t
           $INSERT COMON4.INS4 Q' i& U2 }+ \: z3 v2 J  z2 `
           C* ^% A' X5 H* U0 h3 K. \' [$ t
           C! H% p1 a& n. r
               IF (.NOT. IFLAG) GO TO 9000; I2 F' `0 k" s9 j1 U/ `1 O7 }( {
           C  NETWORK MONITORING MODELS% D  r0 f1 V# ^4 a
               CALL(1,5,6,7)---------------也就是在ICON13-15中存储起始,结束母线和线路标识符,在VAR5--7中存储有功,无功和视载功率
    ( t! i0 `9 `: n( m- C+ o* y                               ------ICON中的前三个参数至为:700,800,1
    & S# F3 j/ Q" s* ?2 Z0 o/ w
          9000 CONTINUE
    + n2 ^& N$ b$ P- c/ v+ c      C$ t, i2 x: ^0 ]4 |. B4 T# X6 W
              RETURN
    # p  S9 ?. P  \/ w% {$ Q          END5 K) h8 L7 e+ L9 h" p
        (3)在Prompt中编译两个flx文件,然后cload4后重新pssds4,进入动态仿真中。首先回复*.snp文件并在将转换后的*.sav导入动态仿真内存中。然后利用Altr修改solution parameter的下一个可用变量位置,得到可用的变量位置为:
    ) L: s: G5 K3 p1 t8 v& i, q         CONS:125, STATE:49,VAR :8,ICON:13,CHANNEL:19,# Q, t( Z" D1 a9 O9 ~7 [$ C
             然后在利用CHAN命令将VAR中的5,6,7三个变量设置到channel19,20,21中
    ' d1 b4 }3 z: @) w0 e1 o) f* }    (4)然后STRT后RUN" `! F6 y1 C: O: j/ ~/ J' q: i
          但是输出通道中的的19,20,21的值始终为1:
    % A5 G. g3 c7 l$ B! _( v2 a# J      其后我做过测试,如果将CONET中的红色部分改为赋值语句,如:! m2 {7 x& e. x' a# ?6 [
          VAR(5)=5,VAR(6)=3,VAR(7)=8
    # }7 `- q) p& |: f2 S      其他操作没有发生变化,依旧为0。------------------这是在是让人郁闷不已 ; \: }" a( |6 W2 D, o
    2。关于其他自定义模型的建模问题,因为本人研究的就是FACTS原件在PSS/E中的建模问题,希望能和大家交流。
    % S& w" @6 {, ]: c7 t3 ?, G, V- L& tQQ:267194590   Email:zjuminipower@gmail.com  再此先谢谢了