设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4892|回复: 10

变压器空载试验中功率因数为什么随着的减小而增大?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-9 13:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
变压器空载试验中功率因数为什么随着的减小而增大?9 c, o; r: t, t& R; ~
求助~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-29 23:58:52 | 显示全部楼层
    为什么随着的减小而增大......$ u6 i4 Z1 `' A9 I( M; u, N
    =。=
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-30 08:05:08 | 显示全部楼层
    什么意思?随着什么减小而增大?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-1 21:24:42 | 显示全部楼层
    回复 3# milesnail
    8 N0 S! \" i, T: q( v2 Z! U  \) i- _! A7 I3 A* C/ }( z' ?
    ; ?/ {' ^" |8 t! c1 _
       随着电压的减小而增大。。。漏了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 21:47:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 milesnail 于 2010-12-1 22:00 编辑 ; _% w1 v  p+ e- ]) J9 E' \( j
    1 b. D9 U5 S6 ?! N( p) W
    回复 4# 水莫
    - g6 U4 q7 z/ X4 ]( B2 Y& T" X% T, Q" }4 H5 ?: d

    6 j8 G8 [0 g% K  m5 T& d( ^2 S  k    不知道是不是和变压器磁滞损耗和涡流损耗有关,值得研究研究
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 22:20:19 | 显示全部楼层
    电压大小对等效电路的影响是:
    / ~$ ]6 }8 B( F1:饱和效应(非严格的线性);
    - m" ?* @$ t# ?6 R6 L# X) ]9 Z2;U=4.44*f*n*phi,U减小,phi减小,在截面积不变的情况下,B减小,铁损和磁感应强度平方成正比,铁损减小,导致激磁参数变化;
    % w  b, k5 E5 r/ J8 q) `+ O' v3:电压变化,电流的集肤效应(这点我不太肯定)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 22:34:02 | 显示全部楼层
    是不是因为电压过大的时候是在磁饱和状态,电压减小变为不饱和状态,磁饱和曲线刚开始时线性,后来是非线性的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-3 18:13:03 | 显示全部楼层
    回复 7# xian2006 $ d" p1 [' {8 k2 Q+ I! v
    % Z9 e2 G' Z2 M3 \6 c" F4 C
    + n! q5 s% p; P; |/ |
        只有在接近额定电压的时候磁路才饱和,我做实验的很多组数据都是在80%额定电压一下测得,我觉得磁路饱和到不饱和应该不是主要因素吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-3 18:17:23 | 显示全部楼层
    回复 6# 木易山水 : |1 ~; U- O- G) X) U/ P. @

    3 t* e4 _3 U6 Z) P- J5 W  H+ y! U
    2 u( G' a* {6 i* T0 |1 w3 X) o    激磁参数变换后呢?功率因素不是有功功率变大,不是功率因数角减小,有功相对增大,无功相对减小了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-3 21:39:42 | 显示全部楼层
    回复 9# 水莫 , U/ f; W' f" `5 [! e" L( J# B1 h
    % z5 a; F* t  m. @7 l
    ' c' \3 _( k3 o6 }: _& _
        我们俩的思路不大一样,你是从有功和无功的角度考虑的,我是从变压器的参数角度考虑的。) `  j- v1 `: D! [1 _+ G
        我感觉有功和无功不是很显性的电量,很难和电压的大小建立起直接的联系(不知道你有没有注意到,功率因素除了可以用无功和有功的比值定义外,还可以由系统的参数给出),电压的改变铁损变,然后参数变化,所以功率因素也变化(究竟是增大还是减小我没有推过,但是应该不会难的)( p( A( ~1 \$ g7 ^# e
        但是我有一点很疑惑:您的功率因素相差多大?考虑到电网本身就是波动的,会不会是一些偶然的因素导致正常的变化呢?能不能把误差先统计下,从统计学的角度认识这个问题呢?" b! p% j7 D: U" ~% H
        希望对你有所帮助~~·
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 07:13

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表