变压器空载试验中功率因数为什么随着的减小而增大?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-9 13:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
变压器空载试验中功率因数为什么随着的减小而增大?# r" F& a" Q& Q! R
求助~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-29 23:58:52 | 显示全部楼层
    为什么随着的减小而增大......- l* ^/ c; k3 P, K
    =。=
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-30 08:05:08 | 显示全部楼层
    什么意思?随着什么减小而增大?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-1 21:24:42 | 显示全部楼层
    回复 3# milesnail ) E+ t, u( S+ k) \  m) Z

    ! q5 M' D4 w" i" {  a: c- }0 W) c* r/ q" r
       随着电压的减小而增大。。。漏了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 21:47:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 milesnail 于 2010-12-1 22:00 编辑 ' @/ y% z* F6 \* q
    2 ^6 e5 R: @+ R/ r8 w- f
    回复 4# 水莫
    5 |* Q# o$ z. \" V+ c7 M' G  \. j( _: R9 ?8 Y
    ) I1 A3 Z4 O3 K8 \; l$ h8 P5 H8 S+ m
        不知道是不是和变压器磁滞损耗和涡流损耗有关,值得研究研究
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 22:20:19 | 显示全部楼层
    电压大小对等效电路的影响是:
    * u3 ^" B8 G! G7 u1:饱和效应(非严格的线性);$ E5 k6 f$ \  g' n+ |
    2;U=4.44*f*n*phi,U减小,phi减小,在截面积不变的情况下,B减小,铁损和磁感应强度平方成正比,铁损减小,导致激磁参数变化;
    , [  v% |: l& o3:电压变化,电流的集肤效应(这点我不太肯定)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 22:34:02 | 显示全部楼层
    是不是因为电压过大的时候是在磁饱和状态,电压减小变为不饱和状态,磁饱和曲线刚开始时线性,后来是非线性的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-3 18:13:03 | 显示全部楼层
    回复 7# xian2006
    ) v4 `4 C9 M( T# {. l: S
    $ T; c6 c2 h+ P: n. F2 H% q6 [
    6 g4 g* V) G( K2 I  t) |: q    只有在接近额定电压的时候磁路才饱和,我做实验的很多组数据都是在80%额定电压一下测得,我觉得磁路饱和到不饱和应该不是主要因素吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-3 18:17:23 | 显示全部楼层
    回复 6# 木易山水 ) w# F1 D2 ]6 o8 `& J7 R! @

    9 r- O+ B& l/ _8 _( R& k: w1 ?
    + s% T0 _2 \6 {) }    激磁参数变换后呢?功率因素不是有功功率变大,不是功率因数角减小,有功相对增大,无功相对减小了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-3 21:39:42 | 显示全部楼层
    回复 9# 水莫
    : i: `7 D4 t& s6 J& U; ~
    ; {, M/ \3 I5 e. V2 F2 o# }  ~' @8 v3 E/ N
        我们俩的思路不大一样,你是从有功和无功的角度考虑的,我是从变压器的参数角度考虑的。
    0 s% o/ [, Q0 q2 ]" d0 ~9 s    我感觉有功和无功不是很显性的电量,很难和电压的大小建立起直接的联系(不知道你有没有注意到,功率因素除了可以用无功和有功的比值定义外,还可以由系统的参数给出),电压的改变铁损变,然后参数变化,所以功率因素也变化(究竟是增大还是减小我没有推过,但是应该不会难的)
    % g0 y9 ~! n2 n' F    但是我有一点很疑惑:您的功率因素相差多大?考虑到电网本身就是波动的,会不会是一些偶然的因素导致正常的变化呢?能不能把误差先统计下,从统计学的角度认识这个问题呢?' z; H) ]# s! n. H; d