初学,为什么风机要恒功率因数运行?而且一般都是1吗?感谢!

评分

参与人数 1威望 +1 学分 +5 收起 理由
mingyu + 1 + 5 解释

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-11 15:19:56 | 显示全部楼层
没听说要恒功率因素运行的啊,双馈机组的有功无功是可以调节的,功率因素是可以控制的,至于是否一定为一,看电网情况吧。不过一般情况下功率因素都设为一,这样对电网没影响。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-11 15:39:44 | 显示全部楼层
同意楼上观点!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-13 16:42:20 | 显示全部楼层
由于风能的不可预测性,风机产生的电压是波动性,这是风能发电的固有属性,所以只能做到风机的恒功率发电,而要做到风机的恒电压发电,就目前来看有点难。一般是0.9多。

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +2 收起 理由
norika + 6 + 2 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-15 19:26:06 | 显示全部楼层
功率因数一般不是恒定的,根据风场的调度来决定的。有功功率是根据风机的功率曲线决定,无功是根据风场的电压来调节的,若电压过高则要求部分或全部风机吸收一定无功,若电压过低,则要求部分或全部风机发一定的无功。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-16 20:36:03 | 显示全部楼层
由于风能的不可预测性,风机产生的电压是波动性,这是风能发电的固有属性,所以只能做到风机的恒功率发电, ...
- s4 W: d4 K5 c0 z2 a/ }重头再来 发表于 2009-12-13 16:42
$ s# h7 V8 z& v4 t. l; |' j
# }. k7 [2 o4 v( Z" X! `) v, B  \% ^
风机一旦并网,输出电压就等于电网电压了,所以输出电压是恒定的,输出功率根据风速大小来决定,不可能功率恒定的,否则还要MPPT干什么啊

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
norika + 4 + 2 谢谢新人同学的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-18 10:56:46 | 显示全部楼层
    回复 5# normahxh_002 - A: [3 w, v6 ?1 o9 K
    + i4 T) n* o& G4 H
    8 v% T+ n) F# V/ Z6 i
        您说错了  风机的功率因数必然是0,风场出口功率因数当然不是一
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-19 23:29:19 | 显示全部楼层
    回复 7# cdrom : ]  k7 d: \) Q+ K- c
    风机的功率因数不是0吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-24 16:26:50 | 显示全部楼层
    没有正解???
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-25 13:12:43 | 显示全部楼层
    一般电网正常的时候要求风机恒功率因素运行的;当电网故障的时候,风机有必要进行低电压穿越的时候,会要求其向电网发无功,此时就不是恒功率因素运行;