! t' w; S4 Y, Z/ o& a 式中 C = C分压器 + CX; 4 u0 d/ {6 `2 y
8 c2 t U9 Z/ r$ M; B2 `
R = RL + RT2。 4 q0 Y, t, D; U; }3 P) C
6 C7 L' P L! U7 i) T
RL是电抗器的内阻,RT2是励磁变压器副边的直流电阻,工程应用中R应等于电抗器的电阻、励磁变压器二次侧电阻、分压电容器和GIS试品有功分量及谐振回路的电晕、电导损耗、涡流损耗等的有功损耗和。因此我们所计算的品质因数Q比实际的品质因数Q要大些,这样就可以算出励磁变压器二次侧输出电压值。励磁变压器的输出电压一般至少是两个值,因此我们应当选择比计算出的励磁变压器输出电压值略大的输出电压值,来满足实际的品质因数Q。 ; G8 `1 F0 ^' k9 I% ]3 U7 S ; C: A- Y5 t& z 3 注意事项 + C0 q1 Q( k! h, O" Y
6 `$ b- _! R# L, A
GIS接地必须符合技术规范,试验时高压引线要使用专用的无晕引线。 7 `5 b7 E8 {' q3 y p * n/ E/ K4 P7 }0 q" F, X* W* v GIS各气室SF6气体压力在额定压力,且充气24 h后测量微水合格,处于运行状态,现场确定无误后进行耐压试验。 ) u0 `9 @2 [3 D
3 ~+ b5 Y% @) Q+ G
"老练试验阶段"GIS内的TA二次应短接,TA、TV和避雷器可以连接在一起进行"老练试验",耐压试验阶段TA、TV和避雷器应脱离。 , F* b2 a& @6 n! b# j1 A- }, k8 T: }! @+ i [) T( s) v
现场要使用16mm2的裸铜线作为试验设备的接地线,接地线要拉直,不可环绕打折,否则GIS击穿放电时接地线上产生高压,接地的顺序要按照试验设备的要求连接接地。 " S8 o) |3 t' g% D
6 b3 w# y0 }' H. l 注意"假谐振点"。试验过程中有时出现"假谐振点",此时的变频输出电压值为50~80V,而真正的谐振点变频电源输出电压均应小于20V,试验过程中要注意识别。 0 A6 Z9 U) ?6 [8 b1 h% R) Z
. O8 Y9 H( W$ P
4 试验结果的判定 ( a6 v+ i x* Y) A" J4 j S1 F G' F2 m% ^" y6 r# I 按照商定的试验方案,GIS承受规定的试验电压值、1min无击穿放电现象,认为GIS耐压试验通过。 $ Z+ y; w$ z8 h+ ]
% f% s' ]9 V9 |8 R, b. i 试验过程中,若GIS发生击穿放电的现象,可以根据GIS放电量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应进行判断,在GIS或气隔能够承受,放电是自恢复的放电,我们认为耐压试验可以继续进行。试验电压值从零值升到上次放电电压值时,没有再次发生放电现象,耐压试验应继续进行,电压值直至升到规定的试验电压值,这样我们认为是GIS耐压试验通过。假若电压升到上次放电电压值时,GIS再次发生击穿放电现象,应立即终止耐压试验,打开放电气隔进行绝缘检查,检查处理完毕后,方可重新进行耐压试验。