|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?
. _* g' _; ?% P3 b答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。 7 q f9 o- Y9 u& ~$ U7 Y- g
2、变压器的铁芯为什么要接地?
) b; F( M; b; V5 s2 o答:运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
, K/ S1 D1 m3 v- A* x( ~5 Y6 }! s3、套管裂纹有什么危害性?
( C2 W' _; R7 Q4 _答:套管出现裂纹会使绝缘强调降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中的水结成冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
6 Z+ L/ v" @9 E4、变压器缺油对运行有什么危害?
5 _- ^$ G. N$ W, c$ @# a, {( ?答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作,严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。$ M* b- X' ~9 ?- w* A% w
5、轻瓦斯动作的原因是什么?
8 r" w* ~) H1 Y( g' b9 Z! m0 X7 h# P答(1)因滤油。加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。) e/ Z# i+ Q* M0 w& H. D
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯筒以下。/ P) V* E, e# Y$ G; I
(3)变压器故障产生少量气体。
9 b- }, v% E2 c1 @& h(4)发生穿越性故障。/ O, H8 ^/ O/ I) u: A ?& Y
(5)气体继电器或二次回路故障。
9 w, d% @, g" f- m7 \' y: f9 R* a8 z6、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
3 r2 M# m' H: _答(1)取瓦斯气体必须由二人进行,其中一人操作,一人监护。
) X& \# K: [/ `5 W7 }(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。8 C( D/ b* Z. m' h! k. P6 f
(3)防止误碰探针。7 V" J' h) i, v& T+ E0 H
7、什么会使变压器发出异常音响?4 R3 D! F( _1 d! M
答(1)过负荷。+ l T! u5 f, d R" K5 Q4 `
(2)内部接触不良,放电打火。) J; f" a6 @5 B& H
(3)个别零件松动。
3 q0 h8 [- W/ x/ w; Z9 P. Q(4)系统中有接地或短路+ M |" j* E2 c: f. Y/ E
(5)打电动机起动使负荷变化较大。
' R* n7 `9 F- s j8、变压器自动跳闸的处理?# Z0 p' a5 D. s: A* p
答(1)有备用变压器应立即投入,再检查跳闸变压器的原因。! |' d0 x6 x! }$ z
(2)没有备用变压器,一方面尽快转移负荷,一方面检查何种保护动作及其变压器) P! e4 L: l# i, J
有何外部现象,根据现象和判断如果不是内部故障引起,而是由于过负荷,外部短路 ,或保护二次回路故障引起的就可不经内部检查试送电。6 W% o- C3 n$ E# o
(3)当不能确定是外部故障引起,应进一步对变压器进行事故分析,直至查出事故。排出故障为止。
% u6 B- y! ^3 K9、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?& |! C( z2 r d# E
答(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时( S3 P; l8 F& Y% k* Z2 h; B7 l, r
(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及查压。0 W5 I7 C( x, z3 B( u. B
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。# e! i- D' v8 Y" Q
(4)差动回路出现明显的异常现象。
5 e7 @# z( U J2 x: @(5)误动跳闸。 [2 B5 E0 i& `4 I8 @
10、变压器差动保护产生不平衡电流的原因?
% }+ z. m9 Y8 }$ G$ k2 C0 y答(1)励磁涌流(变压器空载投入时产生6-8倍额定电流)% @% Z6 i3 s4 E8 d6 z- m6 D
(2)TA实际变比与计算变比不相等引起
6 H( E B( K- C( b: {(3)高低压TA型号不同
; e1 I& _% v$ @2 k4 L. p(4)有载调压
+ M, ~; @8 n$ C( s$ B" W- T F( t# d# C11、应将变压器停止运行的情况是什么?% y x' d+ J. n. r% X% u; [0 l" [
答(1)当变压器声音出现异常时(声音不均匀或有爆裂声)7 v! X# s! G) I
(2)漏油使油面低于油面上限度并继续下降时。
1 s# Q7 I& ]& n* [3 n" V7 i# j(3)油枕喷油或防暴管喷油。4 Y" g1 b- R( L( o. }
(4)正常条件下,油温过高并不断上升。0 j. q D3 }7 o2 u0 M- n( W
(5)油色过深) Q" R q9 A- F$ b
(6)套管有严重裂纹和放电现象。 |
|