|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?
6 F- x0 M3 X+ b: I答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。 9 _* Z7 k3 f! k" [: A
2、变压器的铁芯为什么要接地?& w1 u$ W7 `4 T8 g" ~0 v
答:运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。* _3 u$ @& G* _. T
3、套管裂纹有什么危害性? B0 M' N0 e3 h" a
答:套管出现裂纹会使绝缘强调降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中的水结成冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。! l% e1 Y1 d S j
4、变压器缺油对运行有什么危害?/ P4 y" D" ~* U1 u, j, ~! g) _& M
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作,严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
$ k% H: k! o8 w+ @+ p, E- f5、轻瓦斯动作的原因是什么?
v9 q- n& x0 O4 K" e; u R* s答(1)因滤油。加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
" o5 [0 l$ F9 C- ]( Q/ ?6 z(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯筒以下。4 V5 s1 d! y2 c; N; l
(3)变压器故障产生少量气体。
( z& O1 h5 @- F d: o5 |' P8 C. _/ f(4)发生穿越性故障。
- C# L+ s8 A+ S( s6 R: o+ T(5)气体继电器或二次回路故障。
4 H: {/ ?9 u/ x% t5 x6、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
5 B1 b# E) t$ N$ o" K答(1)取瓦斯气体必须由二人进行,其中一人操作,一人监护。
. e1 u4 C( Q, g2 d) G9 j: _(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。9 V5 f5 ^/ g# b- n2 @5 d) b$ ]5 j9 e3 ]
(3)防止误碰探针。) r; R6 p# ^8 g ?
7、什么会使变压器发出异常音响?6 N i- j+ @4 V4 j6 Y2 U
答(1)过负荷。$ P& ~& f7 w A: g
(2)内部接触不良,放电打火。
9 d; _$ N5 W% E9 ?, S$ I U) e(3)个别零件松动。( P3 d% W5 F8 ?- x$ J$ V
(4)系统中有接地或短路# d8 {6 I* s0 C* x
(5)打电动机起动使负荷变化较大。
! k/ _& H4 v0 W8、变压器自动跳闸的处理?6 L1 w6 X2 R/ Z0 b9 ?
答(1)有备用变压器应立即投入,再检查跳闸变压器的原因。
5 Q5 y2 h" t4 H# `5 S+ i ^, S(2)没有备用变压器,一方面尽快转移负荷,一方面检查何种保护动作及其变压器
9 Q/ ^ _1 q. D& w( X有何外部现象,根据现象和判断如果不是内部故障引起,而是由于过负荷,外部短路 ,或保护二次回路故障引起的就可不经内部检查试送电。- s, n# R7 i# ~; K. s( E( x
(3)当不能确定是外部故障引起,应进一步对变压器进行事故分析,直至查出事故。排出故障为止。
9 u& ^9 h o. \. a8 Y. x9、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
! ?: b( m- h! M9 r* o& ~' y答(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时
$ s: ~/ D3 x1 _1 p(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及查压。. [# `3 X! I) d, [- y, D
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。; h5 ?/ J3 q3 H2 f% A L
(4)差动回路出现明显的异常现象。
+ x& H9 t$ Q7 ^% `(5)误动跳闸。# g y4 B6 \2 E2 M( @! X0 ], W
10、变压器差动保护产生不平衡电流的原因?
% | a$ b/ H P: F5 @答(1)励磁涌流(变压器空载投入时产生6-8倍额定电流)
+ o4 j* ?1 r) Z0 }(2)TA实际变比与计算变比不相等引起" p- Y9 L# h1 H3 e) T
(3)高低压TA型号不同
/ k0 F! l: E) G. `$ V' R# v4 o(4)有载调压2 v: ~, C" Y3 Z! j' r2 Z
11、应将变压器停止运行的情况是什么?
' w; {3 C1 r' i1 }% C答(1)当变压器声音出现异常时(声音不均匀或有爆裂声); m' N8 o4 n( P3 G
(2)漏油使油面低于油面上限度并继续下降时。2 E2 f z2 H0 @$ W& [) ]) m/ U5 e
(3)油枕喷油或防暴管喷油。; w* A Z3 ]6 ?- x) d2 |% O6 @
(4)正常条件下,油温过高并不断上升。
- n$ p6 ] C/ I, ]$ y6 ^(5)油色过深$ ~( B# y2 h7 d' ^$ c+ `+ N$ F
(6)套管有严重裂纹和放电现象。 |
|