设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6560|回复: 0

电气运行简答(变压器篇)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-28 19:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?: A* N4 ]: s: O5 n% _( K3 T) g  q
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
( p$ A8 h" H: K! w7 j+ q2 v6 k- P2、变压器的铁芯为什么要接地?
# g  a0 r7 |" b" H, j- g答:运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
4 l( _0 r, k) J1 g. C1 Q3、套管裂纹有什么危害性?
$ x- G+ P3 o; C, n$ e1 d+ y答:套管出现裂纹会使绝缘强调降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中的水结成冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
% E- `; Z/ W- k4 @4、变压器缺油对运行有什么危害?0 j1 @7 n- L3 ]& ~7 [" E1 f
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作,严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。& d( j: C3 S7 w9 Z# a7 `
5、轻瓦斯动作的原因是什么?
0 n2 b, K6 ^; s& t9 O! ^4 D答(1)因滤油。加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
5 H* C8 t8 h  _+ {) A(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯筒以下。
3 F2 {; _, n# ~2 Z+ V(3)变压器故障产生少量气体。1 Z3 y6 Z3 ^5 h; B
(4)发生穿越性故障。
8 D  h) h- Q! \0 M3 P# }(5)气体继电器或二次回路故障。
7 s5 }* q9 H  R" h, K8 B6、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?0 T: f8 f$ O0 Z$ h  f
答(1)取瓦斯气体必须由二人进行,其中一人操作,一人监护。
7 ]% S& l8 ]6 O7 A: M+ v(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
0 p8 j1 E% `" j(3)防止误碰探针。/ K7 l! @) i5 P% l
7、什么会使变压器发出异常音响?' y6 ]; i8 A$ V  B$ H0 x) c
答(1)过负荷。
& F5 c  X" d/ v) E" X0 v(2)内部接触不良,放电打火。! K5 `0 F% `# B' c6 w2 H* p
(3)个别零件松动。  X( X( K4 ~$ T" W6 \6 ~% l
(4)系统中有接地或短路
" V- `! p: Z0 r% e(5)打电动机起动使负荷变化较大。. e# X" R# Y3 u/ Q
8、变压器自动跳闸的处理?
0 k% s" T- b" \% k, Y8 x答(1)有备用变压器应立即投入,再检查跳闸变压器的原因。, G0 X- E2 d: s/ Q, U/ `2 v
(2)没有备用变压器,一方面尽快转移负荷,一方面检查何种保护动作及其变压器
( n+ p: M5 f  @& x! [; B有何外部现象,根据现象和判断如果不是内部故障引起,而是由于过负荷,外部短路 ,或保护二次回路故障引起的就可不经内部检查试送电。9 I; ^: n# E& b( h
(3)当不能确定是外部故障引起,应进一步对变压器进行事故分析,直至查出事故。排出故障为止。
& u) r- k0 c! h/ W% m3 j* h/ J9、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?9 A- q3 X1 k" \! j8 y, T
答(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时' H, ]* ?+ t' O. Q/ [4 y
(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及查压。
; e6 f* V7 U; I: M# v(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。6 |5 M" y0 G" y! _% |
(4)差动回路出现明显的异常现象。
, ~* Q2 }: s, B% C(5)误动跳闸。
& u4 p( Q( m: d8 H7 x10、变压器差动保护产生不平衡电流的原因?
) V, ]6 c# E3 ?& r# A5 S8 [答(1)励磁涌流(变压器空载投入时产生6-8倍额定电流)- z, ?9 p% R1 S
(2)TA实际变比与计算变比不相等引起9 w7 G; O& C* ^7 Q, ?
(3)高低压TA型号不同* X2 X) m& U- W7 e3 `+ B
(4)有载调压
  H# P; I" m0 T4 y) w11、应将变压器停止运行的情况是什么?" P. |# V4 n4 c' T( B+ M5 T
答(1)当变压器声音出现异常时(声音不均匀或有爆裂声)* \3 ~. H) w$ I
(2)漏油使油面低于油面上限度并继续下降时。
* B2 G) Z* K* c" N* u, ~5 c! U$ x* X(3)油枕喷油或防暴管喷油。9 v+ d8 W4 e$ E* Y  u8 H
(4)正常条件下,油温过高并不断上升。. k/ c2 v7 }/ m, g# ?+ w4 u" Y, b8 S
(5)油色过深
1 R! {0 I9 [. h' h. t' t(6)套管有严重裂纹和放电现象。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-17 11:37

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表