设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6602|回复: 0

电气运行简答(变压器篇)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-28 19:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?8 Z% w% U9 q# G6 h$ c
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
. j0 Z* \, b& L2 Y: S5 U+ f2、变压器的铁芯为什么要接地?2 k0 W9 I; s' j  z5 n
答:运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
" K0 E, X/ T$ T& X7 i5 F3、套管裂纹有什么危害性?  {# g% L8 O! `7 Y" d
答:套管出现裂纹会使绝缘强调降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中的水结成冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。. C1 r" U! [2 T& ?9 S5 n8 J
4、变压器缺油对运行有什么危害?! a1 j7 f3 [9 ]2 Y9 Q0 d
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作,严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
* {+ r' m; i& [" x3 i& w/ ~5、轻瓦斯动作的原因是什么?4 i+ r& _/ ]& c& F
答(1)因滤油。加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。$ X! g( Y, V" W% i% G! I- B, h# ^
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯筒以下。
7 ^  v# {+ j+ t8 A! E(3)变压器故障产生少量气体。
6 [' X6 ^5 l4 J) o8 G! V& G(4)发生穿越性故障。
4 Z: E5 Q) y+ \(5)气体继电器或二次回路故障。' s+ J7 Q; b4 ]" S* f- I5 J: H* P- P
6、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?4 U* U  w7 d! k- z8 c# D. J
答(1)取瓦斯气体必须由二人进行,其中一人操作,一人监护。5 R' X5 R2 m$ P. M+ D. |
(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
! o/ s# @4 N0 E(3)防止误碰探针。' B( J5 w/ s6 n( Z* L) v
7、什么会使变压器发出异常音响?
6 G7 |; [, Y+ W0 E3 O答(1)过负荷。
. n4 e: Z$ L* h8 d  ^9 B(2)内部接触不良,放电打火。) ~, ^0 M! v( v* u9 W: ^
(3)个别零件松动。5 P) [0 j; r6 o% a
(4)系统中有接地或短路
5 X; {' R' a; s(5)打电动机起动使负荷变化较大。1 j) i6 ?& s1 y6 V- l5 P% ^6 Z9 c" k
8、变压器自动跳闸的处理?. y( T4 f  G! j; j4 V
答(1)有备用变压器应立即投入,再检查跳闸变压器的原因。
5 L2 r9 w$ G. r3 I* ]8 ?(2)没有备用变压器,一方面尽快转移负荷,一方面检查何种保护动作及其变压器* |3 B% j3 h* I0 n, ?- t/ }
有何外部现象,根据现象和判断如果不是内部故障引起,而是由于过负荷,外部短路 ,或保护二次回路故障引起的就可不经内部检查试送电。3 D+ f, K+ p- g9 r; X
(3)当不能确定是外部故障引起,应进一步对变压器进行事故分析,直至查出事故。排出故障为止。
# u  X3 q" O9 N" Y' A% e! ~5 n9、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?  l. N/ d) f3 V# a
答(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时
. a+ e. ]; h) s4 @$ d( }(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及查压。& I- P  b2 ]9 o
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。
* D& i+ }6 ~, B; x# B9 M3 n# v(4)差动回路出现明显的异常现象。. f9 b# E' m) y% `6 V
(5)误动跳闸。
9 r0 U1 m* E& R% l; D+ @10、变压器差动保护产生不平衡电流的原因?
$ h5 k1 X, m& m  Y% V/ ~: n) i答(1)励磁涌流(变压器空载投入时产生6-8倍额定电流)! ?' M$ n0 J1 ]1 F$ S9 ]
(2)TA实际变比与计算变比不相等引起
8 h& X4 p! G( {  j1 \. z0 M(3)高低压TA型号不同
; ]+ V4 q3 J3 D0 \1 z. e8 n: [(4)有载调压. L/ a9 I- M3 V
11、应将变压器停止运行的情况是什么?8 E. Y% J3 [" j/ G
答(1)当变压器声音出现异常时(声音不均匀或有爆裂声). G8 }5 X3 I* ]9 x1 c+ S' \0 L
(2)漏油使油面低于油面上限度并继续下降时。; }3 Z2 N" z# B: @/ I8 ~$ m5 N
(3)油枕喷油或防暴管喷油。8 i: t! J: E4 W' @- F4 n; s) P
(4)正常条件下,油温过高并不断上升。
0 J+ P  J( d4 ]! M) D; [5 D(5)油色过深
* Q. C5 j0 d/ A& M$ p5 ^! a(6)套管有严重裂纹和放电现象。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-4-30 19:51

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表