请教一个问题:

一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。上级变电站采用常调压方式。。该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]?


5 ~) D6 u, l& c5 p


! Q- `$ F, M7 b) j# V- ]( s' g0 [( ~! v

5 [7 t4 i1 n+ E  {- O; F
主要是最后一个问号不知该如何回答?$ K. G4 \$ U; _, d4 z

0 M/ C% r+ V8 g& G" S0 y! a( N3 Z' u我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。' e6 x) r9 I: A/ ^! Z$ K" F1 T7 o" M
. ]# t2 L2 g: z9 V8 `

6 a0 v0 |" j5 A6 G9 n请帮忙分析下该如何调整。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 21:35:43 | 显示全部楼层
低压的电压要求貌似是-10%——+10%吧,要是这样的话,应该是符合要求的,我说的不知是否对