设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1575|回复: 1

电压偏差的调整

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-14 18:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一个问题:

一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。上级变电站采用常调压方式。10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]?


, B  F  z0 V" z2 @3 B6 }

0 r$ r5 N) ]( U8 u; y% {
7 J! `( [" r4 P. h: M

" B" S: {# K1 ?4 p9 {! C: @* l- W
主要是最后一个问号不知该如何回答?2 y7 l. j( p; A

0 T+ k, D6 W* q7 m我算出来电压偏差范围是-10%+2.5%。不满足士7%的要求。
4 S$ H9 B4 K7 E6 H
3 N1 U5 ]' y  E- }2 {

, ]) _; `+ b% W4 [$ o3 e0 o请帮忙分析下该如何调整。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 21:35:43 | 显示全部楼层
低压的电压要求貌似是-10%——+10%吧,要是这样的话,应该是符合要求的,我说的不知是否对
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-4 16:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表