马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? ( [- Z: U& S; p- K
: z6 Y w' C$ I6 o
; \2 }! f2 w5 j
6 [) D8 Y- _5 \9 f, F0 m/ M4 |0 N主要是最后一个问号不知该如何回答?
4 ]4 B: U2 P3 {0 M6 z) Q; S' l+ ^* F, x8 P, r$ j$ s
我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。3 o: V3 b' ]: C# a
! r3 y3 ~$ i; ?* I* P% r) S6 w * Z& Z: e$ B# W. X. b* P% S
请帮忙分析下该如何调整。 |
|