设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1654|回复: 0

电压偏差的调整

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-14 18:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一个问题:

一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]?

$ A2 L8 I) b0 `


- O5 R! W( K. A- [- [( {9 f+ g0 ~
: g8 K/ _' d/ H) h1 P5 }; e, F" m" [4 f; @& @
主要是最后一个问号不知该如何回答?
/ u" u$ N  B5 x7 \0 c2 v7 Y
0 N7 s3 X7 N# ]5 U我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。9 J( t/ ~5 y/ S

  z0 W0 l) W& Z# j+ |/ s

* _7 G: c% @- [6 \! _6 _$ c2 i9 V请帮忙分析下该如何调整。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-9 07:45

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表