请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? 6 e0 V0 ~1 j! U1 O, z4 a- v8 w
: m+ }: l' C9 E! d$ |! W3 }
G7 `! D# I7 P/ H$ S# a! R
/ k& u. G0 k* J! w7 C- {6 m主要是最后一个问号不知该如何回答?
! d( i$ `5 [! x. `. S
( I: f. P" ?0 T$ n% X2 {, _我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。$ ]& o) b, J' e" e
* ^9 Z7 I% u: T4 @
2 _0 z$ |0 M. i0 ~
请帮忙分析下该如何调整。 |
|