请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? 5 q8 o- _% z! l5 q8 z, @
* j8 l2 e% U) G7 l" T7 V
; Y' e% ]: f7 [% L1 j" J5 F$ L. j0 J# E# O S% w; n
主要是最后一个问号不知该如何回答?
' s! g7 ?: c' |1 I
5 X9 A9 g2 f) X% n" B2 r5 A我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。9 I0 Q: |! J! f+ B& } x! P
6 }( l& f; G% ]! U1 w
2 E+ ^+ c: c) c3 j2 `* \9 d4 Y
请帮忙分析下该如何调整。 |
|