请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? " a# `# p4 e! ~+ @+ y) m: i5 \6 e
- C) F; O, R) r; g2 z
9 y; Q$ m& G- A+ U: E2 {' ^9 o |
( z3 |" D+ w. T; k5 C- N( S! y) W主要是最后一个问号不知该如何回答?% Y0 [1 Y7 d; _, r: n C& x
' h5 ^+ ?3 ]' K* q3 ]1 f5 ]4 t我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。9 |0 |# |& \! y6 a
" v4 c: ` @/ |# w" H) e0 v6 x1 N
: f; \7 h* a& p5 g1 v+ K% N1 I$ j请帮忙分析下该如何调整。 |
|