请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? $ A2 L8 I) b0 `
- O5 R! W( K. A- [- [( {9 f+ g0 ~
: g8 K/ _' d/ H) h1 P5 }; e, F" m" [4 f; @& @
主要是最后一个问号不知该如何回答?
/ u" u$ N B5 x7 \0 c2 v7 Y
0 N7 s3 X7 N# ]5 U我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。9 J( t/ ~5 y/ S
z0 W0 l) W& Z# j+ |/ s
* _7 G: c% @- [6 \! _6 _$ c2 i9 V请帮忙分析下该如何调整。 |
|