请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]?
& ~$ h. \9 g5 ?$ t8 l( x- H
; M0 e6 X+ ^6 z5 a! {0 |7 V. r
7 |0 M1 p* A6 _9 c( ?' K
, u9 }" q0 ]! o# }5 e4 }& ?主要是最后一个问号不知该如何回答?# t! p5 s: d& W; V. `+ z: z \
9 z4 P9 g- d" s我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。7 w( K% e; G: }7 m& n
1 I5 G* D2 d4 Z1 i: h% e: C' R3 d/ W$ x
0 ~# i9 a* j7 u: ?请帮忙分析下该如何调整。 |
|