马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? : P) i2 R L2 H' B
1 d2 a$ }* F2 Q
2 t: \: Z* l S& ^" ` I. Y) ^3 P
- Q& Q0 l5 d6 b. l+ k# x+ X主要是最后一个问号不知该如何回答?% M5 H& D9 ]* ~) `4 F
3 B9 f8 s6 X3 G我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。$ z1 I, f# F9 `' X! g* R
! V3 I& z% G1 s3 m r2 `: S8 U- B
+ Y2 L: Q% }0 D
请帮忙分析下该如何调整。 |
|