马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? 2 M9 o7 T8 n! t" v) T- F3 J) u
( i4 l* q% t& z; L4 j) f" j D% Z8 p: Q. ^ G
$ m8 }: K1 S# i5 p; x5 C) I7 K, H主要是最后一个问号不知该如何回答?
w3 ~+ O, y( O. |% z \3 o- t# C" l
3 T) w* A1 q2 t& @$ J我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。
+ A' D, m) v7 x+ Z9 e1 ?" y% q9 k$ g: k3 T
7 F& [( J) a& R6 e' t# ~
请帮忙分析下该如何调整。 |
|