马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
请教一个问题:一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]? - {2 E% |0 h% u* M' J! b
0 A# \+ ?+ a" Y8 {) p( p2 f1 l- e; H
) T2 g+ D# u. u0 g- e
0 }4 O" L5 \# z6 o8 `+ { m主要是最后一个问号不知该如何回答?. u. [. k2 X8 W
% A% u3 D; A7 G% }我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。
' q$ _( t: E# R6 ]
* f' [/ H) C* ^! ~; V/ O& f3 G
; }' E$ _/ b/ V5 A. U( e: T% p请帮忙分析下该如何调整。 |
|