请教一个问题:

一台10/0.4kV无载调压变压器,变比为10±2×2.5%/0.4kV。[url=]上级变电站采用常调压方式。[/url]该10/0.4kV变压器一次侧电压恒为10kV,分接头调在“0”,最大负荷时低压母线电压为360V,最小负荷时低压母线电压为410V。问低压母线电压偏差范围为多少?负荷允许电压偏差要求吗?[url=]如何调整[/url]?


" t  r1 O1 ]% `( @  m+ r


( H  B* x; Q  J8 C, q; ~
& p( E5 x; ^- h
8 s5 ]9 s# p* I7 [3 _8 E0 I
主要是最后一个问号不知该如何回答?
9 M& d/ A4 Q7 u& t: h( ^3 I5 k7 p/ T, |6 A' j
我算出来电压偏差范围是-10%—+2.5%。不满足士7%的要求。