设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5700|回复: 19

更换呼吸器硅胶为什么需要将重瓦斯由跳闸改信号?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-9 20:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    更换呼吸器硅胶为什么需要将重瓦斯由跳闸改信号?) Q. J8 D6 J! C  e- I  E( F
    油枕中的变压器油与外界空气是隔开的,更换硅胶也影响不到瓦斯呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-9 21:28:12 | 显示全部楼层
    万一隔离失败,漏气呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-10 21:52:26 | 显示全部楼层
    回复 2# tony09 & d& b5 q/ s$ P6 X& [! J: X
    6 y9 Y7 z* t% j/ M. k* q4 o

    5 r; E8 T, d( g4 @    即使隔离失败,空气也只会进入油枕,不可能到达瓦斯呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-21 07:30:35 | 显示全部楼层
    更换硅胶要将重瓦斯跳闸退出是哪里的规定呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-26 21:58:44 | 显示全部楼层
    老员工都这么干,他们也说不清什么道理,规定没见过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-16 10:00:21 | 显示全部楼层
    这个规定电力规程和反措里有明文规定;这样做是正确的。
    / y4 Q  I' `2 E; I9 r) `( p有时留心些,你可以看到主变的呼吸器中的油有气泡,这就是主变内外温度不一,油循环时产生的;硅胶和呼吸器下的油杯,既起防防潮也起密封作用,检修这些设备时先把重瓦斯改信号再关掉上面阀门,进行更换工作;不按规定程序进行,呼吸管中就会产生内外压力差,变压油会有少许喷出现象,重瓦可能会误动!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-21 19:25:44 | 显示全部楼层
    回复 6# bluered
    " z7 Q' X9 @7 e
    . F' A& [* u8 m/ v9 @# @" P6 }: S4 O1 K
        从压差突然变化的角度考虑还是有几分道理的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-25 07:29:39 | 显示全部楼层
    哪里的规程与反措呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-25 08:01:34 | 显示全部楼层
    學習了~
    3 N% B0 b# \( Q  T6 C9 ~謝謝各位大俠
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-26 18:05:26 | 显示全部楼层
    必须退的。变压器运行规程上没有明确规定,但是正因为对呼吸器是否畅通你没有底数,所以更硅胶时要退重瓦斯。否则有个万一会切机的。3 ]' C5 Q# ]* ?( G
    DL T 572-1995 中5.3.2条规定“变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号、此时其他保护装置仍应接跳闸”此条规定中没有关于呼吸器的问题8 s  o  l4 F' ?2 R) F: U3 ~3 c) ?
    5.3.3规定:“当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象、需要打开放气或放油阀门时.应先将重瓦斯改接信号”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-12 12:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表