自己做的简单三相线路单相接地故障的小例子

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-30 18:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

故障相电流波形

故障相电流波形
就是西安交通大学pscad实验指导教程上的小例子,仿出波形了,与大家分享一下,如有问题请指出,互相交流学习。 接线图.bmp 电压波形.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-8-30 18:24:19 | 显示全部楼层
故障在0.2s时开始,持续0.2s结束,我觉得波形应该是正确的,但是就是电压电流的最大值好像不太对,图中显示电压是0.5左右,电流是不到0.0015.仿真时电源的电压设的是220kV,那么这两个值是不是不太对呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-30 19:08:14 | 显示全部楼层
你的这个数值(<0.5)是一个标幺值,你看看你的参考值设为多少,改为你就是实际的数值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-8-31 08:42:52 | 显示全部楼层
谢谢!那么怎样使波形显示的不是标幺值而是实际值呢?在什么地方可以设置?多谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-27 16:11:34 | 显示全部楼层
新人路过,努力成长中。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】