设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1365|回复: 0

资料共享 过电压研究方面的学位论文

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-3 19:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 过电压研究方面的学位论文
作者: 重庆大学博士学位论文 华中科技大学硕士学位论文
所属专业方向: 高电压与绝缘技术
摘要: 1随着电力系统向超高压、大容量的方向发展,国内外对超高压输电系统的内
过电压限制措施进行了研究,500kV电网的内过电压得到了有效控制,而雷击已成
为超高压输电线路安全可靠运行的主要危害之一。由于现有的输电线路耐雷性能计
算方法不能满足超高压输电线路防雷保护工作的需要,特别是缺乏对500kV同杆双
回输电线路防雷保护的系统研究。因此,作者根据三峡电站送电工程设计及安全运
行的需要,论文主要研究以下内容:
1、探索适用于超高压交流输电线路的雷电绕击性能评估计算模型;
2、研究适用于500kV同杆双回交流输电线路的耐雷性能评估计算模型;
3、系统研究500kV同杆双回交流输电线路防雷性能的影响因素;
4、研究提高500kV同杆双回交流输电线路耐雷性能的措施;
5、研究500kV同杆双回交流输电线路导线布型对其电气特性的影响。

2 为了提高直流输电系统运行的可靠性,合理地确定换流站设备的雷电冲击耐受水
平(BIL)和操作冲击耐受水平(SIL),必须对直流输电系统的过电压进行研究。本
文采用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC对我国葛洲坝-南桥直流工程进行了建模
仿真,并针对来自直流侧线路上的两种过电压进行了实例计算和分析,得到了一些具
有普遍意义的结论。
作者利用PSCAD/EMTDC程序,结合现有理论模型,根据葛洲坝-南桥直流工
程的实际参数,建立了包含杆塔、输电线路、避雷器、绝缘子串闪络特性以及换流站
内各种设备的仿真模型。并以雷击直流进线杆塔、一极接地故障后对另一极的影响为
具体算例进行了研究,计算结果与实际情况比较接近,表明该模型可用于模拟实际直
流系统。
研究直流线路雷击过电压时,以单极运行方式下,雷击杆塔对极线和金属回线的
反击进行了计算分析。结果表明雷电流的幅值越小,闪络时刻越往波尾方向发展;耦
合电容和冲击电容减缓了入波陡度,加上避雷器的保护,换流站大部分设备上的过电
压在雷击情况下低于其绝缘水平;直流滤波器的高压串联电容器底部最大对地电压超
过了其雷电冲击耐受水平,可通过提高该电容器绝缘支柱的绝缘水平来解决。
在研究直流线路操作过电压时,以双极方式下一极接地故障为模型,研究了对健
全极的影响。研究结果表明,在该极产生的过电压随故障点的不同有很大差别,考虑
线路避雷器的保护后,不会引起该极闪络;在两侧换流站线路出线端发生接地故障后,
会对该侧直流滤波器的绝缘产生威胁,可通过提高绝缘支柱的绝缘水平来解决。
本文所建的模型对研究直流系统中其他类型的过电压也具有参考意义。
关键字: 交流 绕击仿真 直流 过电压
来源: 数据库

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
交流输电线路绕击仿真模型及同杆双回耐雷性能的研究9 R0 t8 R5 g8 [6 K# X" s$ q4 O% [
直流输电系统线路过电压的研究
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-18 22:44

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表