设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: lvyinchenxi

ATP仿真重合闸模型中的问题

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-29 15:38:54 | 显示全部楼层
我真想回复,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-14 16:05:59 | 显示全部楼层
回复 7# lvyinchenxi ( j' H) g5 H1 {/ D9 Q0 I
* d* I! ]1 E! C( \% x% C8 L; e

8 w5 `: I3 X4 a- Z    请问ATPEMTP中的仿真波形怎么看啊?从哪里才能找出来啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-14 20:58:57 | 显示全部楼层
    回复 9# wangdc ) v* w* @7 v7 X8 C

    $ @* R! Z, Q6 o: Y9 m7 K  c& O9 @( b( l- k7 D
        谢谢你的答复。问题以解决。多交流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-14 21:01:38 | 显示全部楼层
    回复 21# shuzhiyun 8 H6 o, x3 `# X/ B

    * n, q6 c) J, @
    ; l- }, b) R6 Z      这个问题后来我在原理书中找到答案了。谢谢你的关注。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-14 21:03:27 | 显示全部楼层
    回复 22# wangyi1 6 [/ S& t% Y/ P8 H7 y4 |  {
    4 j- h' o; ~* [6 K( V% D( L
    7 D! l7 \1 H% c$ w% t- o: E9 ~
        命令中有plotxy指令的啊,点击后会出现你的仿真模型中电压和电流量,点击想要查看的,就会在右侧的表格中显示出来,再点击下面的plot就行了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-15 15:26:54 | 显示全部楼层
    回复 24# lvyinchenxi ' ?& \; H5 f+ ]
      n( |- V/ F* N) ^4 v( x, K8 ]8 P
    请教了:你能告诉我是什么原因吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-15 15:58:40 | 显示全部楼层
    回复 7# lvyinchenxi ! e$ U  e4 v& f

    , o6 r1 `1 d) T  r4 q9 A6 [" n. t8 n9 B0 b/ s2 |: ^
        你好我也是做一个重合闸的仿真。但是我的时间设置好像有问题。你能帮我修改一下吗?模型是A相0.732s发生瞬时故障,0.8862s故障切除,1.732s线路重合。线路首末端的分闸和合闸分别都有一个时间差。非常感谢!

    750KV.rar

    4.92 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-15 17:54:57 | 显示全部楼层
    回复 26# shuzhiyun + Y$ r/ I+ H* |% X& `0 c5 w

    7 X% {! Q1 y; [% v: V6 f8 `& j
    % i6 `, C/ E& u# I9 d. }    原因就是:当断路器断开后,电源和电感相连接,电感上的电压是电流的微分,会发生数值振荡的问题。你可以看看8楼所说的,他说的很详细了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-15 17:56:37 | 显示全部楼层
    回复 27# wangyi1
    0 w5 F( y$ S* V
    $ o1 R3 P" H" f% S+ M6 G: H
    $ K( F  L0 Z4 O" O& e" ]    有时间差是正常的,并不是你说断开就能断开的,开关操作设置中有选择,是过零点断开还是在电流下降到某个阈值时才断开。只有电流满足了这个条件,才能发生断开的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-16 08:52:59 | 显示全部楼层
    lvyinchenxi:谢谢你的回复。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 15:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表