|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
3 x5 l3 l# Z q" n5 H P# F
) F. v C0 M6 `& t$ W8 S( g7 E李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
# L, R3 P! y; d+ q+ z: P. _& [" _7 i% D5 v
3 g2 Q9 {$ \2 k
6 v0 M( j6 y4 \+ `
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
. I- ?" b3 {. o V9 H, b% c8 I& P" a
% K9 P5 Q" G; v+ W三相负载失衡有以下两种可能:! m& T8 x- a0 m( T
- f, s$ n/ X" f! _(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
( F$ T# w' i2 U2 ?9 z) P
`8 E: r" p! n# K(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ! e1 ] q) I. O+ `
( Y% b) E6 O7 B& g7 V; p4 \: d
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
W6 d( h6 ?& R! v
* ?* y0 [3 P! e3 e- D2 O
4 B) C% s& k+ W* w0 ~
- T: S/ z" W( e$ i7 ?# P
$ Q4 ?% x R" `( J# r图1 三相四线制实验线路图 + h- O \' L4 F: g$ d0 _1 i; P
6 _' R2 o7 g' k' J 5 [2 t# [# Q, f$ H6 B. o
' r8 |. |4 ~% A! Q9 B
/ D9 y% k2 t; | j& S% t1 p, C图2 电流电压相量图
$ c, o7 `5 e1 Y& W2 Z+ `5 S4 F, t" N+ f& V1 T( V% ]% ~
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
/ M, b- z$ c% r) @3 E* M% m
1 X+ \9 @) K+ i- P2 h6 d8 i% ^(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
- T( J6 ?7 W+ D: A
0 f; O r x% J0 ~向量图如图2所示。
' y+ W/ V {5 Q$ M; _9 G8 f) `2 P: p- o( ]. r+ _) d6 ?6 v2 i3 i$ @
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;2 E/ `; `; }' X( n* _* l
/ x- Z- }- J& O9 i0 y
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。: Z" r2 w6 y+ N) F3 P
- \' T: c: A- s9 J" ^+ A理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 / }6 s4 V$ D' o
. s6 L! H2 a, z; f( H
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
2 K( e1 I: Z$ \+ _0 B' T+ x- v5 B
向量图如图3所示。
2 ?' ^9 b9 Y. |# f7 o
; b+ B) M! c% L& C& H
" d7 [- C6 u8 B0 @
% G Q- [# I! l+ u" f% M
, s i8 d H, @& S: }3 ^图3 电流电压相量图?
2 }5 Z& x; h( p* S* K: ~# J1 o
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
5 ^; ^& H5 ~( q* Q+ s3 d
7 ~ H: S" t6 M+ Y9 sìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A7 T8 u0 Z0 z: g2 J/ M- B
/ }* {) e+ [8 _# G f8 V由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。6 H' w: ?& `' \
4 ?. s( r% {* l9 H; |& z
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
0 I3 Q( r& |7 V ?& a8 \- m9 l0 D9 y5 V6 Q: H) G, E8 X% m$ U% ^4 H/ Z+ Q
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。* y1 e/ [6 d& A$ v" @3 r
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
7 g l' h- _0 n# B1 Y
+ g, z* H2 E$ e( Q3 z9 g李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) ) t( `3 N+ \3 f
" ?# i! o, M3 [
# S/ |) M# C/ T. @7 N" l8 K/ @5 B8 \
6 @( a. K* A0 s* a1 N在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
% c5 A' ~# a1 |7 Q+ a6 u: s# |0 ^' y2 K5 G# Y
三相负载失衡有以下两种可能:, {# _) s$ P% I) }( s- [( Q! _
1 _9 I9 x6 @1 Y1 l! U a0 `! r(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
5 m) l, N8 S0 L* d1 ^
0 @6 I0 _ p8 W- c0 v* i(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ' t( P8 G1 g. ^) u1 ~3 l8 Q
+ N" ]7 ~- d' _% b$ W! \在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
6 o1 U5 g( H9 b# U) x6 A( ^2 w! Z; a& E! R( m9 E
1 p: g7 c( T. P b
9 {+ d7 J. P! V" g& U
& U, s$ E& Q7 @8 E' Y图1 三相四线制实验线路图
5 L/ _/ \6 r* B% S
# D8 [& v: d* @9 l
* C" V" s! N% y G* N2 n: x% j4 g
5 ?) n1 l- G$ o* a& L图2 电流电压相量图 ( G Y0 m" }8 F3 y. ^! b
1 W" B* o+ J2 N# d3 ] ^, ~' V2 A
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
/ v9 O' x4 M; T$ G: o1 Q) e
( s) s7 Y* q2 F; p(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
0 Y- e j, Z2 B0 N; d _
8 k5 U" w7 D4 X: s# `9 r向量图如图2所示。6 \" F, o7 [% V# M1 p0 i0 Z
' Z" U8 ]7 o G* v8 F3 c! g( s$ m- N|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
! ?3 z) p5 |" v; o- C5 _* Q% n
7 V9 o9 h- D' RìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
4 t% i9 H, W9 X2 Z1 c1 p
. d% E; Q1 M2 v理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 + s3 v/ k$ |3 Q0 S
" O6 e8 q& G6 f( s9 k+ m
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。/ ` J" |* x- H0 Y P* D# B. e6 d
" f6 X H- }! k- g, k, c* f向量图如图3所示。
# _, k! w+ ^: i
* k$ y3 I6 g; x
# |2 W" y. R1 ]' T6 ?; }$ D8 M; k2 X
8 [1 V3 x6 m- D1 `4 |! d5 n9 i0 Q3 ?$ `& _; M" M+ T: m% s
图3 电流电压相量图? $ Y v- M! d* E& v
, h3 w+ |# ?2 i& {( m2 P+ G|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
8 j" P4 c5 o* L3 U
9 ^8 q/ m! s9 s8 _) u' PìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
/ J' e7 g j5 l# R. {3 R3 B J% v1 c0 e* `" h3 f- q' ~
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。8 o ]% H. C3 V5 U) L
% h7 n# P1 J) `! R2 O3 V t以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
z' A5 D: U/ P6 b5 e% h; V+ }( ? p U# L) d% h- B
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。+ ^3 `( K. J! H( ]0 o# y1 r% I5 m
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
2 m- C0 j) n1 Z0 E/ O
& H' [; o. I/ O李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) 7 O# k, L5 x* R; O1 e6 V+ a
2 {$ F# L8 n1 b8 K/ h
4 o8 _1 v/ }" ^5 h0 k+ t* d' t+ N6 o7 I3 a4 W7 x9 u
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。" x, j: T5 @ c+ M8 e3 N# @
/ F9 c& W; N2 f9 U3 c5 w0 o
三相负载失衡有以下两种可能:
& `# M: E- D( N' { B4 j
% K8 c3 S# C! B; A(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。& E0 Z* ~7 o p9 f+ e" r
8 o$ Z4 q& t Q+ h! u2 X @ O: {(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 8 }8 y. L' N% g9 z* n8 K( N2 t
. j/ g. J6 a+ c; e
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
& q3 `2 @/ T/ Q2 H% p8 o* \+ f; t9 z6 C% O% \% M
3 o6 `, a* f7 G
& i" _+ R1 b" x% y: b; X/ H4 {0 ]% T1 W) z, P. w
图1 三相四线制实验线路图 1 S+ }6 p& m- \" ?8 [! U- D
% n5 h6 X, Y1 \/ L) ^3 E
: d& O6 b N& v& m2 m# y& v
& C+ @7 |0 k- G0 \8 @4 t: o( @
) t7 Q( j' F1 W5 v3 t- |5 g图2 电流电压相量图 , u( `+ r( }# ?; e4 A
7 j' {+ x$ v; \' w8 c W' q
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。/ z+ a- t( T8 r+ _1 w5 `
/ P. z. p' h1 l% ]
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
) v4 ]- f* P4 B9 i p \% Z2 x" t: I8 a$ @9 A* n3 T1 t7 s! _7 X$ g6 D- q
向量图如图2所示。
& [8 o( T0 Q/ ^. F7 M. O5 J4 _1 m
/ a3 N, y- d' r8 S- M|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
. i; h/ k! v5 c4 |, `; `$ T- _# u+ O5 H8 F% w( L
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
0 ~& v; {5 T; p5 m# a
( B& n+ e- |9 x理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 * [4 S9 `: Y! }( ^5 Z
4 V) j- [5 o: u" S; E+ g, }6 k7 E+ f
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
, i% j" X+ N" v% F6 ?" @% l6 H0 M# _5 e6 j* e
向量图如图3所示。 9 ^0 S9 M* V/ b6 Y
( J0 v3 {3 b( J' G/ R6 t5 T0 T4 t+ O" |
4 ], G2 E( H5 g* r: `6 G. i4 s8 Y& Z; A$ j( d7 j. p( M/ B
图3 电流电压相量图?
- N! q8 X& M, o& Y& t& a# W
3 _9 }; h6 D7 l; ~& m( s|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
' U: j1 z8 E- F8 |# K0 ]; Z$ C' j
* U' J6 B$ L: Q8 }) iìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
7 n4 U" M. K$ n+ z& q' r- [, \; D& r) A: ^2 w# Q
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。0 S$ P/ G5 I0 D9 J$ V7 Y
# l( ^7 N+ w0 z
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
* n7 }; h- V$ L9 _% b: N+ g7 ]
2 j6 ?9 G$ E$ d' w9 r9 S+ T) [因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|