|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 ( d4 B( [, n& C8 [- f
! l+ K: R. V1 X A" h4 d6 L8 ?
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) $ H: n- s* d$ C u, O( I; m
: A& e% X* v5 ^: Y1 {
$ g" K% |% J; j$ r: J* `# {
* l- S0 j$ d. z4 w, G0 e
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
* P0 `, ?# g8 ~* v/ {1 e+ ~; j, J2 W; q
三相负载失衡有以下两种可能:
2 {8 M6 r! f$ E' @; e2 Y" Z& w o0 [6 M2 {: y
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
% S! l8 e/ G" B7 S' b d
% p. Q: F [$ E. a. x5 s- {/ J4 z1 i(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
2 p9 Z9 W/ a/ p) Q' ?; |7 h( z4 M L5 g4 ]
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 ; w( @8 H& M i8 |: y* l" }: P
3 [& u4 r" {8 S" w, o
) F! f/ _& P U+ {) H. n. Y# e8 m5 B: C w I" [! t% C6 V8 d
( \6 ?+ L% J2 H( t8 c9 f- ~$ i图1 三相四线制实验线路图 - B; a2 t& l" U2 g/ C2 v) n$ V! `
' p) n5 R1 o4 |9 d- ~/ u/ n$ y 3 I, `) l) ^, y$ A
; l6 w0 i! b6 G1 I, s! `$ B
. O6 @+ d; B0 r' p" L/ ]) G' k
图2 电流电压相量图
8 j- R8 l% K- l' t4 e* w# S/ |7 Y
6 n/ O6 Y, t1 a* y2 ]( s& h" \' }为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。2 }) A1 p6 I7 T( L
4 g& t1 k2 n2 l: \( l(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
0 U3 U& x, A" ?7 e0 n/ I4 X$ `( C& g7 Y& w% @
向量图如图2所示。
, ?+ V. x1 V& ^ G$ O( |9 J* e' e* }, ?+ H$ p) C. v
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
. Z! }) M' W7 A: T, o
" v2 \( [: y9 `& \ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。. D0 Y$ X/ B9 G- n
2 T" z s; \9 y7 g: R6 x理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 7 w: p- @8 Z* j1 V Y) m
0 \! q3 @# _0 U) X, k(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
3 H' L: f3 X* ], D J& K
& p3 ?# n" a, M2 p0 i4 @2 E- C向量图如图3所示。 4 j2 W- t, ?- ^* t. J& H+ o# ]
9 I9 I* g6 k- }! @, M4 H1 ] _: N" q! @: K+ W& P! U
3 W. C+ D3 m2 m; L# ?* Q- Q! Q# @1 B* _
图3 电流电压相量图?
% s, y. c- i& e" K. U# i8 m
- C, ~- v& J: E9 e; z; n|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
$ c3 V: m' O2 }! ^4 ^7 S4 ^8 i' b! Q( u7 w& G5 {
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
, Y, q, j2 c* r+ S/ t* O
8 q+ {4 m6 @8 d+ A* c: T" S% n由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。$ `( ~- O% d0 x5 ^- H+ \ ~3 D
! k; |) ~8 _ s T( l* @! ~0 w以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
& Y1 `% a2 K3 Z$ v& I- M6 i l4 f
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
8 X3 r/ i/ Z, Y1 V三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 0 j7 Z, |3 k& y3 t5 H
6 ?' B# W, c3 k6 |$ K, ^
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
! r1 x+ \/ x, E" [: o, z6 K2 ~; e. }" q3 ~( O
, w# B U6 ~ H; C+ f, ]- q
% \% K$ L$ C4 k' ~; S' c" S" G$ g在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
2 l% F; U# y1 E7 M! E9 L, z+ h/ q' D1 _
三相负载失衡有以下两种可能:2 E& Q& x% w) a9 x+ G3 B
/ j4 E$ x5 Q# @* h" b5 ?: {
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。 R2 v; Q) B* W% Z% h3 K
: \+ e- z& Q5 y0 \5 k7 G(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
5 g% A$ q$ v2 N* v2 K3 l! |3 x9 g1 t; B! m
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
. E e" w. U e) Z3 G8 b, u0 ?. i: P; [/ n9 O* N- \% q
6 J- y+ n( G0 Z% b( s* Q+ Y+ ?1 @2 r7 s
4 `/ ^! R; d" v0 e
图1 三相四线制实验线路图
( w% a! Z& ~/ R$ |1 `; u7 p9 ^. ~; t
8 D) W) M# B! q5 e3 g* R6 {( {5 H/ B& u
$ r0 z* c. Y+ n& |4 m图2 电流电压相量图
7 Z* Y2 u. J" u3 M3 D6 i5 W. _3 \0 A9 n N" s2 A
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。$ g0 N8 {" I( r v9 h4 H! k4 w
% H! t- P& o( s
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
6 x9 T) O9 F3 X; d ?3 ?: D- O: X, O2 Y
向量图如图2所示。2 h1 ^! B5 l- E1 z
, |( U: s& ~/ w/ ]1 X|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
! s' u! Y4 p6 d7 G9 z
s, {0 [: d# p. WìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
. W, B% ]9 g" `/ T
8 N' T7 @, f5 P5 ?理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ! ]" g: `/ a- h, B+ u! M Z
5 _/ y& d5 ]' Y9 d(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
7 @9 R6 n8 B5 a* m3 }5 f3 w9 Y2 c5 ^/ w4 z K& i4 u0 g: \
向量图如图3所示。 $ q8 p. K8 p" T; x
5 }# s' J: d2 j/ P5 Z
6 o- M& |7 F7 S" m% F7 Q/ x. o2 a
3 w. [' f) a# {/ T/ ?% R图3 电流电压相量图?
7 X& _7 }% d0 X( ]) j& z; Z/ x/ X1 N
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A6 W& U) Q- n. u/ k
: N* j* Z h8 J! x
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
& `9 x. g7 s$ C* w" H% u# v* T, D! I2 G/ U0 Q# i& ]4 c6 K
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。- t1 ?. i/ e2 D% {9 L- o
8 W& _, j, `1 a% |* T
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
' o9 J2 j* \- U& Z" K" p7 M' g! x: J' g/ n$ j( |$ c$ L1 Q- o
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。. \3 Z% O) C, D& \: t5 o
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 8 f* Y* H: j3 d; ~6 |$ q4 ^
0 v1 _2 B/ A- E0 O6 K3 c- Q: F李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
Y5 ~9 P- k( |; M* w1 ^3 A, ~9 Z1 ~. _7 F6 `4 n2 f
3 n/ ]0 e6 x# z' x
: S. R' r) u- H8 Q& \在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
0 }/ u2 a, L! G
5 N1 `( v. ^$ j1 W- e/ i$ i4 G" J6 G三相负载失衡有以下两种可能:
0 I Y7 R+ m6 x% t C
5 r+ H' o' g( o$ f! B" I- a(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。4 E3 E' K1 C& i1 x" [* R
5 e$ `/ ?# B# i! _4 Y$ V* w8 Z! o(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
4 L: V- z! g* v+ t# {' U% B2 C1 w; P6 ^& T! _) O+ W
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
8 m+ l' a9 B* g3 E" e* N$ f
4 y @. }- \1 u$ V A8 ~, P' t
% ^' `6 D( ?9 C, t- C2 y( M
! `: G& o* j7 q: y2 W8 T4 j; k: l7 A2 o5 Q
图1 三相四线制实验线路图
, r/ a: \2 Q$ ?- s; e. x+ q2 |) g6 E& c; o
7 R3 u% Q+ Z7 M a6 x
: Z+ J& m) z7 s. i" ?; {! `4 S5 b) v5 e, t3 V
图2 电流电压相量图 5 w4 c. B$ _; s0 T" x ~3 _% h
4 M+ J0 z" I, ~ M) d" _为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。: P( B9 R. A3 N9 \7 T& }
0 y" s( F0 s6 R C
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。# b: w/ Y/ C1 ?4 A5 f8 W
# @- X2 z# z/ \0 T O; T9 ~4 j$ m
向量图如图2所示。
( g S3 d |; H* m" R
; ^7 ~, K( }8 r1 n|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
# I3 b& B/ H/ H6 J: r
2 m2 V: ?1 ]6 [4 B# dìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
# l/ y4 s5 f# E; m+ w( D. _; w% f
' X: o0 Q* i A7 v理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
3 F2 H: u' {7 n) w/ x
; |5 o+ N7 l- y, ?+ u(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
' R2 B) s+ c' \( G4 p3 C$ F. C% [) d; ~; J
向量图如图3所示。 , K5 R, l9 E% }6 x/ T
* I; Y$ y) I; p3 _, E
' ~, {+ X7 I+ g& p N5 |
4 b8 |/ W7 H2 M& T/ f1 w% ]. I3 Q' f3 g
图3 电流电压相量图?
3 M/ ?% Y' F: @, n# _
) A& u) ^* c* o7 A. U|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
: s; |; g( F7 [( E7 [( z/ u
* P3 w" O( v) I- MìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
+ ^0 @+ z/ R$ s1 L( s
2 _' L x; j% e1 H0 C; ?! M; R由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
) ~+ h p* }: Z% {, v) ~/ o
/ [6 a! _- G- }0 p% L/ B; v以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
+ X, a+ q6 H2 w- g4 b' ~/ P, i/ q, r0 @0 b0 o: q4 d
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|