马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 1 ~1 i! K5 q4 n% i
$ e' A! F6 x% \& M. X, a
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
! p4 u) Y/ E& s5 [ / |0 N: @. S/ s d6 u9 s6 z
1 H3 D2 L9 z6 A3 o: ]+ h& Z% }' k ( y2 l& O% u9 o+ E, z, V8 }8 ^8 Q
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。3 v2 I+ l0 Z3 ~+ l6 G
4 D8 z2 q$ B" I# K' u& n
三相负载失衡有以下两种可能:
" n% ` U( L: |# r$ P$ i / u# O1 n6 K! C: I; }
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
) k% z; u. b- [) c8 C 5 P/ ]0 {# l6 I' H( S9 A# _, X
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 5 f1 @' [9 T) U: k
' {; n. |1 g1 r) M+ A1 J+ L. [ 在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 & K; ?3 {6 L) E9 f! W
" R; X0 m! |5 ~ 8 A4 e$ @6 W& o; C7 ]; N
$ H- `' E' c( x9 X+ J$ {
" I' U5 W$ e7 ^- k4 g% }
图1 三相四线制实验线路图
, \8 V4 k4 l2 ^
$ I: x: a! N L" ?9 {
5 Z7 R; ^" Y4 u1 C' i. h/ Q % H! X( t U( A* Q
. C( X1 W% C! T [$ V* p* y+ ~ 图2 电流电压相量图
& n- K5 s2 \0 @9 o! u
& \7 e# F, }8 ~0 h5 z6 s4 _ 为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
: O5 L9 \- z9 [: k4 f: h
- Q$ Y) P* L% |% d (1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
- q* g- Q2 o& |
' F) J* I' l8 Z 向量图如图2所示。 w/ B5 |6 U$ Y" ]
1 R1 Z$ k8 ^" H- X$ b |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
5 j, H- B6 k# d6 `! v 2 q- ?4 Q8 d. ?9 C6 N- I: Z
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。) N& f- [( e' y% i9 ~ Q/ v+ t
8 U+ c4 a: B* x- d! i- _ 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ; c' W. i8 u; S
. f$ @* \6 x" E9 t, e
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
% W6 ?9 u( O ]2 q( R% x$ P 6 G. E: K1 Q& V% X# R) a
向量图如图3所示。 - d3 H! T. e+ q
/ {0 g/ X& {" k; i 6 r2 @5 u9 p, E {# O- r8 V9 M
, V- p7 H" M% N8 N* T
. x+ C& ?; l+ u1 Q 图3 电流电压相量图?
/ w/ F! L9 ?% ?% a9 C
, k/ {( c3 N1 S |ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
2 f1 k& x+ V4 ?6 F) C F& w, F/ B* R/ _: J6 V2 x0 D
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
! i) J1 v. U) z+ Y3 ~$ A( w4 ?
) R% G- p7 M( M) E I Q- g1 ~3 A1 K 由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
* v( A5 B6 H' I% b) v1 X7 H : O& j- \* U" X6 A& z u" k
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
7 \# b, W% B4 A1 m; T
3 K1 V8 ]. d: }$ m6 o 因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
/ b1 n9 V$ p5 g# Q6 m) q 三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 : I2 T7 a' N" v& ^# I- S
" L, I8 s) p( N/ R+ D- z 李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
6 f3 S* J, _$ A6 Z/ X% }1 t+ o 4 w. C! b" f0 z7 O" |
4 u3 b' V: x' t$ ~! E, V l' Q6 s
3 S- c6 Y6 a A9 ?; C 在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
7 c4 M# W! Q( C
! Y" }- \% [" C% q" l: u. v 三相负载失衡有以下两种可能:/ u. _" x! U) o
1 [8 G" ^9 C% Q$ r* t$ ~1 A( Y
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。- @/ Y' y0 t3 M+ c0 s4 `* X9 Z6 r
3 [$ d0 `" t. S. U' K (2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
7 \+ M9 n1 } J: p0 D ' C2 a6 r' K2 S/ ?! ]- e# M, y& M
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 5 A4 d# C2 w" I$ I/ g( Z
! @ U* J) z3 l
: R, P9 P; ~( ~ `1 n& _ / t# w; I1 x @5 y
7 t% ^8 y. R) l8 {
图1 三相四线制实验线路图 7 J# f; t9 `- C7 |& v& _
) i; g# c0 m$ G U' h! N 9 B( f! _% F9 ~
. y' }9 z& G$ o' {- r( ]
2 D7 ?8 m& v7 u- h 图2 电流电压相量图
% ~4 Q3 l* n0 U5 T + W6 ?" I# K7 \/ Z
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。8 l% y! ^- r& [% y) U
3 W) `7 T' F$ ?1 E ]2 \2 u* u0 i
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
( }' ~( U+ ]0 Q0 ^% l. X, \, D 2 K4 A# H: O. \
向量图如图2所示。: {3 N5 l) S. {3 o
9 H! v5 D/ q- ^& z: r |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;5 ^% }4 i; z6 b% q# [8 Y
: b( G% O4 z$ s7 `' B3 B
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
r5 y) r' p% e - m' A5 E" s$ ]2 m1 o/ G0 m4 |
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
* H; N" M6 T2 m0 n$ @" B 5 A U/ |( Z8 ^3 T o+ }4 \; @' J: j% w
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
8 v8 v5 c2 }% R. T; L ( H) z# x0 N! d3 W2 B
向量图如图3所示。 & d0 ~, T0 b" c: X9 J' m
' w7 i1 ^5 H- K3 i6 i( q" f6 M* p ; A+ m4 k$ q( \0 Q# O! C) M0 a
! t+ o0 D, e' `7 Q- l# V) b( g
* b) H" t0 A0 y I# A3 d 图3 电流电压相量图? 3 o4 G5 F, ~1 I8 W2 r
! J7 W+ a+ b! `" t- O5 `' q |ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
( F3 }6 s K6 E+ B0 R0 } * a3 u5 B4 M+ l k( I& E3 j* A
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
M+ l0 J8 `4 w5 _, ~# Y
# q3 k2 K2 u) Z. T( e 由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
w" s% M' v4 k- U, o, E0 V
. }) O/ j; Z; {, u, w* B5 y& P 以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
; H5 R! v3 p( K0 ?7 X3 z$ H$ E! p. r , z; s C3 R- Z9 k: c5 s/ R& \% F" A
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。2 x# e) |( F' `
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 5 R) m. d; `# g/ W
% g1 N8 U, G% E3 ], a6 q+ t6 ^ 李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
8 d9 j/ x' @9 ?6 x3 f % K" p; o* O _+ R* Q" u1 d
" l7 ?& @4 ^% s6 Z7 r; Q, c
3 E' u0 G# ]& u: |# Q" s" o7 G 在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。: I7 }3 |" z' W1 ~# X; M
7 Z f6 f% s' G q' V* y" z 三相负载失衡有以下两种可能:
0 D5 e# \ n; Z x0 J) u8 q' t
$ O+ s* r" C: C# C: p( h* G; C1 o5 j (1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
4 ]8 }* E- y( s- h; j5 W , N6 g, m+ n' s( U" v
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
: z0 U" j$ q) r" {
# W$ ?$ M( u3 h( m& l& K- a2 s- _' c9 l8 z 在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 - O) P. _% j: i; ^) Y# {1 T) ?2 r
M+ X) R' M# ?1 P/ s
% U: E. r! V$ p: u0 u' j D, v, l# Y
; b( m* ?+ ~7 Q% A 0 c& j8 q: H( g6 i! @0 w
图1 三相四线制实验线路图 3 ?# s( Q) \, x6 r
9 e, R7 s6 m4 Z/ f% T1 y
j& q' v( C& `, C
, }, G( T! s+ v" y" l " Y0 T/ p) a8 u( `+ Y5 d8 I
图2 电流电压相量图 7 T7 U9 M/ J& T5 l% n
0 o# k; s2 Q2 y2 V9 `
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
9 Q G5 x. D* q1 T7 Y9 t4 M " y @1 M% ^) c% A, f. {
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。. d' O! h( e. _% z, w
Z& Q) L* c& ^, i$ t2 q 向量图如图2所示。! L$ C* V2 k# V. Z1 L
! F9 r; m# Z/ \5 l' J! y9 u6 N |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
( J2 f' S: _. | g6 c1 Q , h" ]: ^! ^ f' d
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。( A, F5 j W* C0 f4 v8 Z; D$ E
9 ^; m7 V( B/ S' n! ^% T 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 - c, ^1 u4 M! e% d) B% H
: V- n0 T0 r4 O9 I2 z (2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
2 |* F2 U& I) p: p0 A) X 0 w" F7 }# F* v; Z0 _/ o- _$ d, R3 L
向量图如图3所示。
) o$ Q* U# S$ W
5 h p: Y! J M7 j# H
. A. D, U7 g/ a; F4 V3 V3 b0 Z
' n+ b* A4 d/ d+ U+ M6 G " g* R% R" a; L1 W/ `7 T; A& d
图3 电流电压相量图? * a) F) V! ~; |0 O! ?+ a$ \
1 i* R3 Y1 T1 p0 N+ |3 Y# l
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
% V1 @9 t: @0 E6 ~5 _' d / m7 U" R0 j2 f" D$ x
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
1 M- _7 i) h+ Z# t 8 ~0 N% x/ b- @% \
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。( h$ v1 B2 i' l- {2 v
3 B+ Y4 m+ ?0 j$ l: ] 以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
9 j/ W2 ~" } x9 x6 t2 o2 E# L( F 7 K. C- ?" B0 e
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
楼主热帖