|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
, k4 A* }3 x2 K, x+ m9 H5 O+ O& `% l: P7 U$ {' ]( @8 p: a5 N
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
* ]/ U# O( \4 u# d
! Y. T1 D' \7 A# N5 W( x
1 ^- o! L* u* ?* [' x. {' @* C% ]' \& }" \. X
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
/ A7 |9 N& V' ^8 [% u
! p; V; T5 |0 i" r2 m三相负载失衡有以下两种可能:
' n% u {: ^0 Q( o9 |& @" p( N7 f0 p4 ]% z7 r/ i& G
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。5 Q/ y( n9 R: z9 T# q
+ f; ^7 r3 j) A) N" m
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 : L: p- C' h0 @$ f; }9 K& B" w( \5 j. C
( l6 N; B( W$ @5 [' A- F在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
1 V/ U% T2 D" U6 ?) y9 Z; H: o7 @& p
% A5 r1 }5 h6 N S
. N; }' B: B4 V; ?2 h
b: A7 E, D: c1 b- D- Z6 N图1 三相四线制实验线路图 * ]1 ~8 u4 R. a+ U0 e4 T. f
- C5 Q# m0 H9 g( L# L2 x( l
" Z1 ]) ?1 R+ _3 O/ N T& R+ p; O. H
/ [6 {% @# ?$ z" n: m4 S
图2 电流电压相量图
. s1 C" Q3 _) { |% O* g3 U! l
Y+ Z' w3 Q! j" P' o, y为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
5 Q3 q4 ]; ~4 G$ f
* K# j2 r3 B0 U' Q* q(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
+ U* ?3 b8 M" y" E, J9 z- `0 k
( c6 r. c" ?+ X" z% s向量图如图2所示。& P& s1 ^3 G5 R1 Z
* g. O3 y- ]6 f/ ]3 f" k4 ^/ U( P
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
- c* Z8 }" h; @9 I. n, D- n; i# S5 R0 t% X% `1 u6 w/ z# F
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
) P4 S9 [3 V" _1 w# r7 p! C' h
" Z5 y8 T! ?; @理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 . ?( v& M$ m7 T1 G3 @
/ g, O; U8 i3 s8 {* a
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
2 x6 E* W' |& g# v0 I3 S" \& w& u' ^
8 q' H, @2 Z w% R2 o" @向量图如图3所示。 8 m/ u8 ^- x( f+ J% {0 P- Z( ]& A
( q: U2 O* K* v0 Y& v
2 K2 M8 w) b& T6 F! B0 F. v( s6 G0 n' V
6 Z6 B5 d7 g8 x% G! x- I
/ V4 l7 J+ F' S W) V
图3 电流电压相量图?
* W; p, h4 B" }9 |# A# P- G$ T9 ?, \$ ]+ O
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A, O2 k( ]& G2 I" [. M! b: n! r
8 L' c2 h4 m+ i. [! VìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A, |+ P8 c6 J* P
# s9 L( y( [$ ?/ ]) I由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
, j+ z5 q' D* y! r! G! E$ l$ n3 d
! ^# K$ d& g, X, ?4 _. I以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
0 H3 Z6 v+ \2 d6 D) j. @) h3 {; {. U! H2 r8 @8 B6 V5 [6 i9 }
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
|3 y3 T a) H8 Q7 B7 c* g6 O三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
, F7 \( O# A$ K4 A- n* e: H
6 D" `' \1 B5 {0 E李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
1 [. M- ^5 N O# V' Z5 f: ]2 ?( P8 S6 z$ Q8 h3 q& J5 ~
% l2 _% u5 f0 [+ Z( g* K4 |
+ P3 J5 W* W7 a+ A& H& F! M: F
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
4 k8 Y( p' ~) k {8 Q- W
6 s$ J3 T- a3 P# O三相负载失衡有以下两种可能:) G) P2 Z) c/ [
7 z$ s+ B! Q1 c/ z3 g(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。% W [2 S4 }1 P6 |
! L0 b" s- F: l" b* T& G3 B
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
8 @$ r1 W* i2 {, v2 W
1 d$ z/ j4 V1 _( V" E. y; M9 g在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 6 |- l# b, ~/ N* \2 V) N
4 V+ F" y6 Z H. H% Z1 j0 E) Q
( ~) @2 U) m9 w0 x" s9 D: g b
8 i! O8 `8 ~& u# ?+ q3 _
9 [5 w3 ?4 H) b4 {4 b a图1 三相四线制实验线路图
* w' M# |' p P1 A8 O9 G9 j
" k, u6 A5 I2 b/ Z% M% u+ y ; _2 _( u: S W. D9 x6 Q, D) e7 O. @
8 R) r: P$ R( ^$ \
% j9 s( K: j7 P$ e! r6 N1 `+ D图2 电流电压相量图 P2 |5 \# [; a3 P* ]$ \
. Y8 o$ }% I+ t& b" V2 J& h
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。2 J" ]3 x. z1 t* c6 Q
- `7 }3 J4 k S$ k$ T% b% x Z(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。+ N2 f- q1 B/ y e9 x
: k% \% \& C1 m: Z) h4 w9 D
向量图如图2所示。7 h/ W9 D4 [2 q% q* d( @/ k0 b
8 ]0 F' J4 {) d* R
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
5 S0 P0 c6 V( R { C$ x& ?! N* }" H$ m: c" ?
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
, ~2 V$ {' G0 u* I) E$ C1 K. T
7 P. e! n2 v/ P8 d理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 , Z2 D* V* i0 u% m A
6 o4 c* f, P( ?2 \4 ]. s9 \1 Q7 T4 D(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。. i$ M+ l1 q* B+ w' ^
/ s; T7 M& R' `& i4 G向量图如图3所示。
/ J+ y) i! y6 \2 f" u7 k1 E! ?/ U! T }
4 `* y( ~' o& E5 c$ E7 z7 N! Q0 ^) Z1 h
6 {7 ]2 ]) V5 d! V; ?
0 t/ \7 W/ z- {
图3 电流电压相量图? U+ }$ N d( |& I; S: o8 M
/ X6 h& I- J; C4 x8 I. h/ M( ~8 U
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
T6 T$ s# g# R9 V! | G$ o1 N8 X3 J3 t; k4 s( ~5 A
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A. B6 o9 j9 X) p9 y0 ?
7 p% a. Y8 b+ e1 p
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。9 ]$ p6 _3 L$ A/ J4 z8 Y3 r5 q( C) l
. R4 V% }3 o/ S j( r, [7 L/ ^以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 % a0 N7 k) l4 c( p0 q5 H5 T# w# G+ V
% G) b+ m, D. ?8 s
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
" c- A; e! p" @. Q) a" H! [. p三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 3 k# N, u, j; Y. ?8 V* b3 D4 R
* A( n. T. o$ l* q+ s0 [
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
' `# ~4 x, X+ J: t" c, F* T- f- p. G! h) |( x4 m0 z
) Z' G+ Z) D8 j* B; x5 V
' Q+ k4 B# [) F" ]# F( A) a& F; w在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
/ X+ E* Q3 w+ A: w6 f2 ]% r* g! r2 |8 G6 I8 p) Z4 g7 B
三相负载失衡有以下两种可能: G" g6 R5 r' |' x2 |
# {$ Z3 {/ ~) T- U
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
7 q1 H! w8 g' P K7 ]# Y/ e
1 C3 A4 x6 y( g$ M: t(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 4 a5 |: a2 `; V2 Y q
6 w. |, V. ]3 O8 Y. f6 S
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
5 @; b: n2 H4 Q+ J8 A/ ^
! z e. V3 q/ g4 e2 L 9 X/ Q; H! `; i; h" P
: l8 a8 W* j# L' D6 z4 z1 X5 e" i8 R7 o& e( f! ~
图1 三相四线制实验线路图 3 [8 r% U, z3 m6 |# m5 G% ^
* n$ j! ]6 c P$ a! L, x( p# N5 M9 v
# d* k6 P& Q5 w x) Z
, {2 V) I0 a, e8 T; a
0 D0 ? G* [3 w5 X# K8 a图2 电流电压相量图 6 q7 \" D1 K+ E+ |& x: x) e! H$ v
% e! ~6 ~4 V& E3 ]$ p O( l5 q. s
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。" |6 w( H+ X9 q& n& S7 s) f M
% Q' g5 `" f; I- r( F+ V, H, n(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。. ^9 f+ m. m# l( m/ q; }7 H
+ S; T) h: c8 Q' z% j
向量图如图2所示。
j8 H8 x# X0 V( k6 ]: A* ]& C* z7 t, q8 f
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;% x) N9 R0 ?3 U# T% `) K, z2 z+ K
7 y' V! w+ T3 O% E
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。$ I" P6 f7 c# c# Z8 V
/ c8 |1 T! d* I8 r: H/ u0 h理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
0 O }! E) `& a% |; l# i0 L' y" O. r' w" I
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
; C3 H! X% U, {; h' ]4 _' N, f
* Y/ Y; B- I* j9 N3 }& B; C1 Z向量图如图3所示。
$ w3 p' ~: }( N ~9 ^5 g3 h( }7 p
" @! D( B0 p7 a9 v& U" x, a* Z
3 V1 O7 a, w% H% H- O3 ~
L; L7 ]' j$ v" J* T* D图3 电流电压相量图? * D% _6 U- [# n6 k0 @- p0 m
. T2 K8 p& B6 K" o3 ||ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
& Z# ?' B% @* L6 D P( ~
, B/ x5 E. o6 ]* gìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
; |5 [! `, J2 o/ ?( S' d! H8 h
3 n. c, _" q9 w: v0 b) x) W由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
* j9 x# v6 N: ?: F3 @* ~4 U O, n0 W/ j
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 6 X8 N7 `, ^* s- v8 @2 w
6 d% G4 h/ |, u, Q# o; f因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|