: k O* @0 b, J2 q(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。 + G9 y4 D0 X5 f( t8 N2 F. A* L3 \9 v% Z8 g# e9 r
向量图如图2所示。- _$ P& f$ c# [! q! M7 T8 q0 o% V
- V# A) P! H* Y+ Y5 L8 m|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;. c* D- _/ J+ k* f; P1 p# e
1 h# Z b! P) Y' b l7 F4 C; \ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。2 T2 Y1 i7 j$ a( {7 H
. x/ ^1 J2 q" Q: S
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 9 G& d) P8 x/ X 4 u& J9 a. ~( ^(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。/ C. D/ P4 T" H" O
1 z. v0 |( S! i0 O% d' `4 G
向量图如图3所示。 ! Q7 e! D1 J6 g V1 r
! Z8 O c: q6 y# g" x: }* m 5 Z& N3 K5 _* z/ `" c, i8 p' U o! J, ]) p
+ [4 g7 ?6 B7 L0 E
图3 电流电压相量图? & k+ H* t3 o+ d- S' r" e, p& m; T6 U( l2 B: X8 f
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A , F1 i; N5 \8 p! d. {' I * Z/ R. \% A8 P6 A9 CìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A 8 ]5 X6 O" ^& u$ A8 G % o# j5 P" v0 ?由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。: F" L! k% @" u4 y2 Q/ ~' G) G p# q
9 @' F- N* U- `% @2 B! B" V+ G+ D
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 ( { s7 `( b; u+ u
, Q; z- ^1 l0 Z6 f h! g ?- L 4 T8 @9 s6 R# D; v# c 5 s! }' i* T; c3 a5 u" h图3 电流电压相量图? " w. I8 E1 b) W6 }3 |8 C1 b! Q' M7 ?3 S
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A. [6 h7 U; P7 P( o8 a' G+ q
! A, Y$ O; v2 e- z0 W$ d% U5 P- y
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A 5 x; ^( z" B' r/ Q6 B! W9 U5 _7 G/ q6 E# {) x) X
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。8 C5 {0 \- [. d7 J
8 L. m' v/ G5 U' O7 i0 X2 k以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 * c; f% }2 W" e! M9 u6 w
. N' ?5 U8 ~9 c. w# M; p
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。+ d ]. B0 W+ J* _* h
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 8 O3 H5 X7 [9 u$ q+ H
. o9 B& S; }7 ?! X8 Z李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) 0 r) Y; H. i# z# ]) \/ i! V
C$ i6 w& A5 A+ b/ d- P% t
5 ^# }$ t! k* U) J3 Y / C5 h7 |& ]5 b在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。 " u# }, j- x6 b8 z5 o' l# Y$ c, K2 S0 X5 {, K# y( C
三相负载失衡有以下两种可能:9 F, f5 R2 b n( y
6 e5 z$ E# _# \) w1 Q/ a$ d
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。2 e& E; K/ W: R' `, T! u3 h' z
& S0 h3 S3 S1 X, ~2 K0 {
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 6 u& T2 ?* x! W- ^) y 1 \) o3 V; E K8 t4 }& M: w在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 0 u% O1 W b* T1 X: |: Z( s k, k/ f( R" [3 O, D ; Q4 a/ V: f) i
! }( ?5 F, U8 M! t9 |! j! y- B# L% r
! ?4 o; }' ^9 U7 z% e
图1 三相四线制实验线路图 , c9 C8 |+ F% F9 B, G& J/ F" j$ K
2 M [7 O( M: V& b4 \ 0 b# [- h& T. H# P1 U
8 M, b5 S' a/ _8 q$ q- q
) N" A' `8 h3 [: Y0 I
图2 电流电压相量图 8 `, N5 b/ d8 n' ]7 A7 r+ b+ b( m+ t/ n# K" _
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。4 Z7 f' }% U; G7 \' y2 J