|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 5 I* W. l* V( x6 k7 i
' \3 X: Y: d* F: r李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) " u* b% v% P" ?2 T2 @
7 g; H' j1 J0 s- H# Z
9 P+ _/ i Y2 `
/ T5 L i' q& T. a+ E2 `
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。8 @9 ?- b5 } [( M5 _1 _; _
: v( O* z: L: t* U4 r三相负载失衡有以下两种可能:
1 I5 C s) x; G# i+ `9 U" J& B$ [; o+ p& `
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
# y# H9 w. j; O/ ]1 [
7 o) n1 E$ }. O( m& p9 b(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 - G$ L6 c6 N* O+ |
" T4 `! p9 s2 N( h- P0 s在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
0 ~+ ^0 P h; N/ U) I) h1 J" j; U& N: Y. V" _/ n# @& f+ j
2 w& J. Q z" Y ^5 }4 c
7 a# _2 e6 B# I6 ]! J5 K2 U% l& n# u; c& i3 T" Z D0 B. G8 y& P
图1 三相四线制实验线路图
1 j* r' ?- M% m/ |4 y" I! d6 i+ a8 c9 W4 j7 z
7 x- F% B+ j- ?5 j6 M
0 c: ^. u) o$ I( K
( R% r9 Y4 j x( ?; @
图2 电流电压相量图
5 t( L, |* m/ q9 z" r" M! P5 R% l: U
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
0 ~' W% w5 k, J2 ?) |
% ^7 }/ \, b1 E(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
2 E8 K; C2 T) [7 @* H, t# o) O* x( T8 N1 V8 k
向量图如图2所示。7 j& y6 ~- P4 J
9 J/ s& w, h8 y( p9 R
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;( i' b$ c V: r( m
+ g3 ]- u" }1 CìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
& `3 ^ n M- ?& T0 q' k" c7 _3 U4 |; `- U/ ]
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
3 |3 n) `% _& ~1 s. ^8 H D9 w, ?. I/ w9 d9 {% a
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
+ x5 b4 R+ |5 ~: j- M1 q
7 m7 ]% o! w1 k向量图如图3所示。
; X0 G: ^1 Y; ?6 G/ j8 G
) m- I; X4 Y. V- W/ I P$ K) L6 g2 u8 Z! T+ ?9 E9 A
6 N N: S6 Q$ m9 p' \" F5 q, w
图3 电流电压相量图? * A- ]* f4 j1 Y1 X
' s* l8 m; G0 {+ k* }! g|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
, i/ T# ]3 Y l% J; R4 x: j+ B* q$ w" Q! B+ V/ p% _" X% H
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A6 ]1 ?& `- D5 V x
0 ^, H+ U* I" O4 M* l+ `5 M由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
- f, W$ o! z7 t# `
) o. y; Q$ Q7 S以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 K) a& |" p. {
( y5 X$ F1 [) C因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
* G/ Z1 c" h+ K1 A: @! f7 R三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 + m) V2 r; |& k g# F- d# e
7 l- V3 H/ k8 w( d5 X# \
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
9 t% \ e. x0 M1 }, y! M; n- Z# x$ @8 t* x
3 ^8 y2 p: J6 m0 [+ k
3 {5 [) j3 {* [3 R7 ^+ m7 F- H在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
( P1 `7 @6 ~/ G$ z3 `- n" z, Q
+ {$ Y q* g; ], q: g三相负载失衡有以下两种可能:# m/ s' ^) G9 D$ g0 q/ Y7 i
* O: @/ ~& K* p' C! r9 Q
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
; |7 W* D0 l0 m8 k6 o! P
; l. v4 ~* ~+ H/ W) `8 \(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
d+ Y7 w- w- @, }4 ?0 n1 C6 }! n( R- d2 ]/ c
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 1 ]9 v( w* g( ?6 X& |+ ?( f
7 V/ f0 y, ~3 p
2 g, X3 y4 ?5 A9 k& E
& B Q) y; ~6 c4 Q% t
! _; u' C' n. R5 e6 p1 m% ^) x图1 三相四线制实验线路图
y9 J- }8 D# e4 d. L8 Q [+ F5 _% f6 a! u7 z+ p" s% H
. d5 B6 i t* o H- a/ Y( U7 r+ T
& G: d7 p$ Q) c7 i4 t
2 D/ _* v+ o/ ` Y% H
图2 电流电压相量图 3 ]6 [8 t. x$ T+ Q
" e/ x7 ]5 ?0 b5 M! X l: n为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。/ W/ t% e, r" g+ Q
! n/ H9 }4 C4 u7 c: y$ T2 c(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。, F' c1 {; ?* ^9 @8 H; w7 w
$ v/ |2 Q! J- z/ ^
向量图如图2所示。+ A" J3 x. x: {6 |
3 n0 D$ b6 C1 w5 K/ I
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;5 _* i: R* h/ Z$ F: Q' b$ F& B
8 A) Z7 [6 P5 uìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
3 b+ [: q6 ` k& X7 ?& c
7 f/ {' a- w, t理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
" f; |& E+ ?/ u
' R8 F+ j7 o M( t(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
9 X: n% d/ u" c6 Y
" i6 i: t; N1 K ^向量图如图3所示。
% X! R& B' r9 _, I: W6 K2 g6 Q' C2 W3 ]
( ?* s+ R" X" [4 O2 B! N
% z9 @. q! W. ?, i) _
. p$ e# R+ a0 r( x5 V, S$ J图3 电流电压相量图? ! ?* R4 o; M7 ~1 u/ @5 `" Z X. _
/ y# b! u2 Q0 Q( V- f# ]$ z|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A. }! d& f( s K
" ]' s& k* e i; J9 P8 VìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A# u. j5 K( j( K. C
$ G" Q& N% l5 ~) y- F6 r! ?由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。# p& o+ I( S) w1 M
9 M% j- |& x2 J3 a1 N* F以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
% j) w. U# n4 j" Z
7 j3 v5 T" A4 L, b% Q" V因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。9 ^: i) T- q9 Y& M' P4 b3 P
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 , w& a1 b5 f6 p2 E* v% M0 P2 ^* z# w
' i! w4 O8 f9 F1 \李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
* Z* F1 F* K9 G p+ h8 t# d+ C, K0 u7 c$ H& |9 j! w7 E& I5 H0 E
1 Y1 ]/ F7 }6 ~
* s( Q; [/ x& h7 ]6 l& H在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
9 R% R k b) p0 \; z1 }8 I4 M- j! M, M# W- t
三相负载失衡有以下两种可能:
" {7 s( u6 |. B3 O- H" O& S
* I, }5 X5 O1 \5 Y(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
( Z6 T: L% L8 D9 ]
1 K+ \) ?' P$ ~. S' Z* a0 s(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 + T6 e* E1 c* p) [& U. Z/ v
- g5 c, z/ [3 S/ n: N2 j+ C5 Z
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
! S8 h' S: Z; s" j4 B* V/ ?3 n% T- z& Z/ c- f- y+ m. o
* A0 ]" M# d% f
& M5 P4 [. S/ i! q
& |& y* Q! R. }' j* M
图1 三相四线制实验线路图 2 z% K9 e# t. E' q( V2 }7 p$ n
! W$ b3 ^; E$ C% i5 \ # d) v; o' [; L% Q9 B) y
0 Y8 p! O' q2 ]
# m3 J& O$ a5 k0 O
图2 电流电压相量图 ! x! \' l$ q3 I/ A! a4 R# p
5 l- I4 c% `7 H9 Y( P为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
' I( X3 s8 G T/ G9 X. v2 p2 N- B4 d
* _4 z6 R m3 U0 i3 q(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
5 W6 t; @( W; W" N* r1 b
1 A2 |% ~( w7 i; h1 P4 ?向量图如图2所示。
: e4 B" l9 i/ M% `# t- P, K* L* M
* [( O" H+ F* j7 y" {|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
3 l1 k/ b7 Z' n8 _0 C) Y+ e
2 ^9 R' a2 P, ]# CìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
) Z2 y+ A! M0 c7 J* Y
( W- D1 u' x9 E: G- F理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
. n) _1 Q) V$ d# N- x2 d* H3 ^
4 b$ h( @- K2 p$ p(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
, Q; o1 i' g0 O- J* D( y* m9 _( k
+ [7 |: N' j, q( L* S2 r# Z* r+ L' @向量图如图3所示。
# V: n, H$ c: k# f5 ~% C8 }; b$ _; I: ~7 y& p
: I" F7 V, Z. r3 Y' ]" J$ V6 y& @) q- ?+ F* R! ?- C4 x, d9 {
}7 ~8 t5 O9 E w9 o图3 电流电压相量图?
% I, O4 F. q& O0 b8 r# ]* A2 P
% ]2 B% O% ~+ s9 e* d7 R|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A+ x2 N! S$ x9 @
4 \! s. l$ Q' G/ G
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A4 S3 p7 G; l2 k* Y: }7 [! p. _
& O: {" u" ]1 c1 o8 s5 L+ N由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
- R/ u( [" ]3 @% r$ S/ [
4 `2 ]( f7 R) h8 g. V# _# Y以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
# q8 G6 a4 G& s3 q( ]+ s
/ L& I/ j+ n, {% E: i; {5 x4 x因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|