设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7539|回复: 8

三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-26 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
" j9 b6 F" @% t: t; A2 a) C3 X% ]. N( _3 q9 b1 ~/ a- @
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) # [' J3 p. O) _5 O! @

1 h* K: O" q* p# A3 r2 z4 S  " q. m8 O6 S! R; C- S& }
+ J/ \: J/ K! `7 u2 N7 _
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
9 l- D! q7 h7 g8 T' T" k' F( _: [" E4 f  a. f
三相负载失衡有以下两种可能:: z- U/ }7 D) R! {
8 N" y( e: t7 T8 o- |
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。! V  E9 P0 o6 y. [" Z0 l6 V( }
2 B% \* Q5 W- s: ?
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ; Q( y( G. V3 B6 W# t

& j) W, R' b/ e5 K" U; l在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
& m  t' [" z, Q; k* }
) {7 K1 ]% X4 H! M' N+ t( V0 w; c
3 j, D# d+ G% e  B$ }7 u# t( o9 \/ b% V" P2 H

# U( b' j4 R) m( M  ^" H图1 三相四线制实验线路图 8 N1 }7 S3 }( U# a1 }
! J- ^; p) R; M; E
$ S. J, A* Q, O- ~

& ?$ z7 ^/ N; U' m3 M8 x
+ ~( L9 k. S" D; C% h$ K! U4 G图2 电流电压相量图 3 ]/ w/ N( b5 S) |. Q+ \7 N2 h
) y3 ^( d4 J  m$ m4 `' a: P
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
: ^! F. s5 K" `
* D+ Z- A& _+ w+ h8 Z* y! s(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
* D( K( U2 ~/ n* t( {+ S: u' X9 ]5 S; @; r
向量图如图2所示。
( W: `3 X9 q$ S% L5 E) S6 _) Z0 g6 d' t3 T( ?
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
# \7 q# d. }' p: f
2 z) w& p- i  d  HìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
: m- o  G' t( W
' D$ B( e- y9 T理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 * O7 m/ y  X, _# t0 M! g% L! t
7 ^, X4 c1 ]$ b' |; _
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
# B/ a/ D4 p5 Y6 {5 U8 e
" }0 H1 V5 `+ B$ z0 [4 b向量图如图3所示。 % U7 D) H/ l1 {8 X; p# R

# g, l* ]4 a. y) j' k+ \
1 f' B; E2 M" n6 a0 F3 T! F5 w, P* C  N7 s" z, N
! p! [. q0 ]1 C5 c( N) \: q
图3 电流电压相量图?
# m8 R% O! q6 L& `* U( d9 A4 M! A1 A2 v2 n; E7 |5 O$ m+ L" D
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A8 M( F& L0 n6 \  V5 ^9 e2 J
* d; ^0 W7 H  ~1 E: e
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A7 o$ E. O1 d. N( s0 S7 X

1 g0 S( ^; P' o" R( b3 f由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
) u; k6 P$ i4 k3 z/ ^2 b
0 e. z( ?4 V: _0 P8 I  H以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
, R. u; F1 [. L% E. A4 N
8 J" V; y) d% P9 y) `. B8 ?* |5 i因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。% r( @/ W8 c2 w/ K
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 3 l  w1 P6 _) K, E$ `& |* t3 v5 d
" ]) p4 `4 g# i7 J: q& Q- F
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
+ u  ]) m0 C, V, @! E( G4 H$ X! n+ t5 e( b- z2 b  V) {
  4 ~! c; u- n1 P! Q9 N( a* g4 q
% k- U( L: U" u3 r+ |3 A0 Q: {
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。5 Y5 l  S7 n6 W+ W: R5 s
4 g6 ^. W9 a2 z' T* ^
三相负载失衡有以下两种可能:
4 S% h& |% Q( I0 f$ U  @# |  V9 {4 a4 d6 i; B9 g
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
2 z1 X8 y% z% \" w
. Z( n5 ~" I3 c' R  [' R# U; d  a(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
! ?* `6 o6 f& ?2 X5 d6 t3 f* a3 j; m! I* \6 l
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 * L! B3 v/ h1 B" ^3 r

- U+ t+ y0 y$ }+ V+ H - P' d" R, ]4 `

( B% Z8 R6 ^3 ^4 b1 Q5 |( d; O
) _/ @0 @9 a3 _图1 三相四线制实验线路图
7 M3 y# c$ D) @" a$ f" j0 ?; h9 y3 T& I  E5 n

% w3 J  y3 e' F& A. A+ B7 U
- Z2 t# ^' G4 {8 A0 r3 v3 }( x; k. S1 Z
图2 电流电压相量图
2 f' h, a6 ^+ [) S* A5 W# E
* ^- Z' R  ?  j3 k2 x* g8 _7 D, g为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
% P7 {- d0 G' L+ G: H4 e( I  p0 i3 g" J; j7 v: ?& D
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。' W0 N7 a* d1 \8 v5 I' |& b% J

" E* Z9 R. m) d9 X! i4 I$ L向量图如图2所示。
1 j( Y7 d3 J. Z6 t3 O% F8 s0 N: ?! F" f# w: c3 q& O
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;# R) D. w) C3 v; \) t4 S
4 w1 C1 s1 S. y! f3 n3 `
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。2 G( {9 h: h/ L; L7 [9 T; A9 A' L
( E6 H) u/ w8 P7 Q' I+ b
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 / X( Z  |- b. C: h% j' ~5 S

) Q6 C# b: c# \# q% m(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。+ \7 M/ R! m/ [/ q3 a. `0 Q9 ~% [+ g+ Q
4 ~4 g: W  O/ H: s" \9 T
向量图如图3所示。 , z5 i, a1 p& v! b  U

7 a+ n; X! `) d6 y
2 A. W% g5 @7 o7 [0 t% p
% F" j  G  h# C% ]% Y
7 L  c& O% B# r2 j( T/ Z  s9 I( m( L图3 电流电压相量图?
2 T# X0 p! x: t" C/ G" s: M9 l5 z! f2 L9 v; b& G% _9 {% d. w
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A# B; N7 {% u& [# O5 r& o( ~

+ d( X% B$ o# {0 H  D. X( SìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
! I# R0 S5 x. Y3 q* Q- i2 L& y( h& \5 W  M
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
5 i$ M1 Z# x2 a
( f8 c8 w! d' O% b1 \. K6 g以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 : `5 b2 U* \, @2 d* u+ D7 }6 i

! L+ H5 D3 b9 a7 C* v$ A0 T因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
" K, }# F: B' V! B# n3 ~$ s三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
( o9 \5 a6 `; h9 n9 q' C* D- [$ _5 G6 {( @9 R
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) ' x- W: i9 a5 k; A/ d
( b  h; _* ?8 y. I1 s
  
9 }( Z+ y3 G% m
$ N% f+ X; e% _7 K. H在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。( h7 e! ?& z: m7 O9 V8 Q. s
& A) ~, Y4 W- L8 Y
三相负载失衡有以下两种可能:
. D1 M- }* J  b4 y+ B) i
4 z1 n; S1 I: `/ |2 B5 }) C(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
, h5 y5 I' p1 I7 d7 Y
  }5 K$ [. t2 P3 h9 J3 x(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
7 l0 D4 }% _0 P# j* q' q4 r, D8 r: [; }0 W) C: Q
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
; G& U" ]$ q/ j- B8 p! h) i4 b# E, e

+ Q: f2 H3 k( E' E0 i
1 l- V1 w6 \9 S2 }' m& }0 N! h) W  s( u- L5 O# `
图1 三相四线制实验线路图
. |6 k& U6 u3 p% j* _; P: ]$ u- j4 T0 ]+ G+ H

7 x$ p+ a: {( P1 a, k, _& f
7 a/ I  }# J+ B" j3 Z* P) N8 ^: s4 V, r& H  M
图2 电流电压相量图
5 f% Q. ~0 K3 r" j' i1 C8 s, P$ i0 |
6 x. ^) q% u, M) M( f6 @) t: n为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
" r0 O$ n" v$ R: Q8 y. w) M2 M1 P& ?
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
9 r# c: {# X6 h1 w& B6 c2 k. Z1 X  c$ c  e5 Q. T- b( }$ Y
向量图如图2所示。
! B! b( P5 V: b$ c6 S( h( q$ ^# |8 s* }7 m
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;3 H6 w! b2 }& X' b& ~: g; a' r* A
7 a* a  ]4 E. `5 s' M
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。/ c. Z- X4 P. q) h/ M& C. q& }' j

7 @- \* l9 ]# c理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 3 C4 e8 s8 [& Q" O, c( S

7 m6 u7 e" e  T(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。& E: |! z; g5 p4 @) d: W& F8 d* q) H# _
1 i% q! o# R$ S* l. c
向量图如图3所示。
; L/ f# V/ [8 r# V6 p  r- e# q* s) }1 e, E& q/ }2 w

' Y6 `  s' H9 g  u# z# Y
0 U/ u3 O0 \" J0 Y4 s0 y9 U8 N/ X  S1 H4 Q! Y; f
图3 电流电压相量图? 0 z9 R9 \& j9 [: `- K

: W/ B* \! l8 @1 ?% Y/ S|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A; H5 Y) A& M7 n2 J6 `9 `% q

( g2 C) I, ~* C7 Y9 A6 CìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
7 F* {7 i8 }, M, E' F  K# K1 E" Y4 E; ~& V
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
  Y3 X, {! P3 o& w( ~! M
3 e; Q; `1 f  i; A& D* I以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
7 `, u) f! `8 U' ~* P8 z/ F1 S# ]; V! ]" E8 N3 `% U
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-2 17:14:48 | 显示全部楼层
    配上图就更清楚了,谢谢提供的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-22 00:04:03 | 显示全部楼层
    怎么没有图示说明的呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-21 10:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-22 15:12:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    中线上电流过大也可能是因为像计算机\打印机这类用电设备引起
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 17:42:40 | 显示全部楼层

    谢谢分享

    看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-16 12:54:19 | 显示全部楼层
    那么除了主观上那里将3相负荷尽量平衡以外,还有什么方法可以改善你说的这种状况呢?. z+ \* n5 V" H. k  L
    中线中流过的电流大于相电流,这种时候能不能采用什么自动装置投入一些负载来建立新的平衡呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 16:25:59 | 显示全部楼层
    那用考虑这么负责,用4芯等截面电缆,啥问题都没有了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 21:03:38 | 显示全部楼层
    这个方面好研究不好解决,很难实用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-18 13:29:36 | 显示全部楼层
    以前遇到过一次这种现象,而且中线电流似乎有脉动感,估计是高次谐波造成
    7 Z5 [4 }; C( `* z但实测后又好象不是这个问题,很奇怪的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 13:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表