|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
1 o( f3 a2 |2 U& b
- E' b6 b- }! {, W% T" Z李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
- ~$ ]. T' c0 }" [; h& P% M/ k8 g& v0 o0 v
4 ^% i9 q6 z: q8 s% W2 _8 T% o1 I5 z0 D1 `. C
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
' D6 U6 C( O/ h; @- Z+ ?9 {/ ~7 s( Z8 |
三相负载失衡有以下两种可能:5 r9 O( X0 O9 I4 U6 V. ^% ^/ I
3 M5 \) i# ~! n' ^4 |) o Z# B
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
7 O1 B7 I# O: P6 g) g. _+ f* E, J/ W6 B. h
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ) g5 E% Q6 ^- O1 y' a& C, A1 H
. h2 S$ `' d% d# T: g9 i' ~在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
# s( y8 L9 m9 n% `
: F7 H8 G+ _0 r! ~ 7 y: [4 m% g9 f- O9 K. W3 c
; n- Q- M) n6 z6 I: x
! D0 I; z3 j% E. O* v$ m! M
图1 三相四线制实验线路图 ) X( h% X6 |& B7 X5 [8 H: T, S; E
& X; a/ p" q7 D5 s
* {# P) P+ |) n( u/ a+ N5 C5 J$ C, e( w7 h' n
) ?* X3 ?3 C; D) R图2 电流电压相量图 1 Z4 D! o5 V! G0 ^; t- J, e
, f( W! X6 r [& D为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。- f* m$ v% g. ~8 b$ S; c6 z* x. t
; n2 U C) {% F: f(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。6 D% [* I; f5 M" z6 z3 ]$ p
2 M- J/ l% `$ G1 ?' y5 b# V向量图如图2所示。* Q& V* Z# F* L# p4 B
$ j1 f9 I* n |. g|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;1 K1 t4 k) D" |3 B6 O& v. \; G
% y6 x& c; J% ^! T
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。5 s, [ _7 h5 R$ S
- H; c' Q7 ^. D2 q6 ~) Z; d
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
| t7 E% j# }: l7 ~. v
^' J$ i ^6 m z# B h, `(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
1 x: [8 i& V; C" Z: S7 y+ I1 ]
6 y3 T: Z5 ^* \! m$ a& _ u向量图如图3所示。 : Q" x2 p/ P1 I$ b$ D+ L# N: [
; r9 v; P% w: E% |$ D+ T
9 W X. e. s. l: c6 @' O7 v# ^+ e
, w+ p( f) u, c& F! e' k/ Y
8 A9 ^: U% e _* s图3 电流电压相量图? 8 a6 T0 a4 o! J# v1 ]* D
; d5 [1 Y1 x& [6 O1 k( G4 K7 L, D7 J' n|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A4 {( U6 s% P+ J
; F3 u" `% ~+ V! I9 B0 z) L! b
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A) \" F, {+ Y5 _9 M* Q$ ]2 F
! ^$ _* l% N1 h( U$ P由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
9 O8 ]" \: Z) B n4 V/ G! @9 c5 R* k5 E; Z- S8 @: J
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 9 G/ z( |) X9 O+ `7 M5 c/ Q: ?( Z* J
9 x: Y0 W X4 z% _
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
( O; G8 ~, \/ ~1 |& S三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
* I& l4 A, Z; ]- J! I' q& _( E: R0 B
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) # _' U2 P- Q6 L6 P4 w4 @( q! w9 z
3 _* e, w) F* I! O" Y3 P' p+ d
8 c( |8 ^* ]$ p. p/ s( D1 k$ b% {
0 s1 m& \$ v3 c2 n% [$ m" }在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。1 i4 k5 a1 u K' N/ |
3 s$ ?* R! q" P! p- z( e- V
三相负载失衡有以下两种可能:; a- u6 [. b5 x1 G. T, O6 e
6 `, N' q2 w0 ~0 o9 ?3 N d(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
; u9 i9 e j: X
, b# \9 t( P @0 H; u# w) k(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
4 J" P, J9 ]. a: S0 A0 V( Z& x) m2 i
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
& y" g- n3 _1 W4 f6 |( @1 z
( J8 _# e7 C M2 w$ ^+ k
/ u& ~) _' J6 Y/ j
: ? {3 H5 G* W, ~- v- T; ?
( y( a X! c4 ~( V3 W! O图1 三相四线制实验线路图 - ]: O- [- V- R4 n7 O1 h" C% V* n
1 p! h F p3 X 4 G, d" w. L3 H! c! P
4 t/ s% x: c: Y) I- t) t% f1 O5 M
6 o' D! t( R% { \. e图2 电流电压相量图 4 M2 x- J( s$ c. o
3 x* z& `. a3 M. K8 }( Q
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。6 z/ a7 B' ?7 D* \
2 W1 A6 z! N6 @) g) X
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
3 P6 c2 i. R* `3 n, \/ k/ Q1 j3 [# ~) p7 z2 J( L
向量图如图2所示。; _9 [6 K: O7 I% u. U* U5 \
7 N4 c; D8 u' U) d4 i|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;0 _, m2 O0 F! t9 O8 \! \4 }
( c# e- k- A' HìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
9 Y5 Y' [- F( v# j8 t8 P! q% T2 n
' V' Q. D! F) N& t! K# F理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 # r+ t/ g, S+ J7 V7 K$ d& n) i {
5 e* b+ s. \" W1 ?% n) Q
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
3 z3 ~" Q! M# P) u$ H, q8 Q: X6 x1 {. ~) g7 @7 z, U. S1 m. f
向量图如图3所示。
2 }2 R: |# T$ W7 l4 o$ R8 l8 z' R0 K( Q3 F6 N, g
+ K* `& W: U8 n% V
; C! b/ [) L: M! E- @
. w+ t! N; V; S4 { W* b图3 电流电压相量图?
& a9 n( [, U5 Y& p) i0 e4 H
) T6 f2 P0 L% j/ T! B|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
3 t5 H/ n' v& ]& k* {
7 [8 J8 \* N7 ~5 A& }# j }ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A9 l) e& i* I: `. k% m
7 k, D8 l1 B: k" q% j由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
6 K/ `: K2 M( Q l
2 ^0 L1 |( Y. j8 X2 G8 Y以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 $ q# o; n/ k' h3 k( z
, c# F5 V n1 p! {9 a7 D! Y. s因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。0 y C& X9 @, U6 C' p& \! @
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 4 m. j7 n2 p8 h$ ^, A1 b
+ I! z% \" S' L) [) }$ F
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
. U: N! s5 f( @+ E8 g% H' J
* {' H+ P9 I4 T6 E; x. N, U . P+ U$ y& C( v" m8 n( B
* p, w( P" B; v4 L" {在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
2 z* c' D# @/ s/ ^$ H4 D0 q* D6 m( v
三相负载失衡有以下两种可能:
( p9 c0 x) G s! d1 L, K
) h, X2 S1 w" y/ K(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
2 @* m: u0 e$ j0 `0 b
+ E9 u& \+ F G0 S3 {(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ) {8 F. N# X) U. k0 \% c* W
) B! u- p" ^3 C在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
- W/ f2 t! H% h5 W) L. r
7 X3 ^: V; [1 N! F3 U
+ [8 } e8 y( T: G+ X( S
x3 E. g" j2 y6 J0 E4 j: E$ I$ C( z4 l; l/ u4 \ ?0 j% {1 i
图1 三相四线制实验线路图 + y6 b! l4 m6 T
- x6 j+ }- v. Y; C; V& }0 n2 u
* F) {+ X- c; n8 U
* \. H- p; _% P! {9 Z& G [; R b- [; |! K. A" ?
图2 电流电压相量图
# U8 ?2 L3 o1 a3 I! ^- q) w* i
8 f5 T7 ?8 B4 a- D: P% j2 h为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
* |' Z( s. P* l% E9 v1 x
! o7 E6 d$ `$ h; J$ a(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
* K1 B* X( z- m/ b/ b
; `. r; `9 U) V$ A: K4 ~向量图如图2所示。
$ X! Z" W; C# |0 _
0 C# W8 ~3 w6 o! F8 u|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
1 V* \1 m- w3 L# V9 Z6 u2 @: t& t& c7 [) f6 B" `6 ^
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。: z5 G: I7 `) R
7 m" v# H6 Y, {$ R6 r理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
3 {3 W' N, m. d/ v! P7 ?1 Y2 j: {0 n9 q& k* Z% u2 _; Y* |( P( b
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。1 Q4 z# A5 M3 ~5 k4 f# g4 e7 V G
% S$ Q6 h0 D' Z* P向量图如图3所示。
. W4 `3 M0 ?6 L8 f0 X! P! a9 u& |6 F% Q; q; J
% K; t s5 \# X( ` k
* ^2 @8 d# t+ D5 ^+ d) |( W7 d$ i! a: z4 O7 a& C: y
图3 电流电压相量图?
+ Q" y$ u% B3 b7 u- r8 [# A- x/ D. T& v- ?5 ~ ?
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A2 f W; z0 m8 S" g5 J, g& i5 C
4 |/ C: ?4 E6 f xìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A. ~4 f+ L" p! e" V
# E! H2 n! ]$ _1 x" M7 f: a% ]由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。4 g' M D4 V8 D; Y, |% f0 C o
( F/ _+ d' {5 K以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 + Y0 M* F& r, u+ ^
, X& \, ] F# L" v因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|