设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7324|回复: 8

三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-26 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
% T& c% @/ k: e( d4 }& y- Y3 U$ Z4 o* E+ [$ x
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
! X+ |3 o! i. q2 z
8 A; g: Q! N: [; M; H, Y: U3 F* O; T  0 S# Z3 n/ G! K7 s6 G0 `5 C

2 x3 H% p9 a4 m( X. c( H* q  O, Z在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
5 ]) N" Z2 b, T8 e/ q
4 E+ |4 T' k& V0 P1 Z三相负载失衡有以下两种可能:
& ^0 ]4 S/ ~+ D& u5 x+ m: }' G: ]2 D: V2 K% O% }# B& T) I6 B
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。  p0 d! L4 Y( Z$ n5 n

+ `. {- N$ w4 d  k(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 / Z/ L- a* C. N, K
3 P$ B: a" {# Q! x$ y
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 & n( L6 b* k/ [9 G4 ?4 @' Z

4 U" k& E# t6 j+ e, i' _+ d3 J
$ H7 }# y0 N& Q1 J
! p% t2 [5 L3 f. P9 _4 `, e
9 f7 a' z: V) }1 k+ W8 _: M: @( z图1 三相四线制实验线路图
+ I6 R  F( y) g7 s. h, U! \5 u7 u6 q) T9 C' ^

, a( e; c2 W) ?' Q2 ?4 i8 M+ Z# W
5 S  h# }  G' @7 p9 L' s( }
图2 电流电压相量图
5 n- y' }, j9 m) |2 h, R, j, z4 {2 `) Y8 j  g  W
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。/ q* k3 @; q3 ?4 M3 n

5 q; e  K2 k+ v' {(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。$ b# w3 n' j8 I. |3 ]" G* w- |

, O8 N: O1 ]4 L+ L1 {0 k, v5 Z, \/ u向量图如图2所示。4 P* q) A$ X) a8 |  d+ X: j1 ?

& v' y- r) f5 x4 f' R5 N7 K|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
! p9 p# R2 i/ L7 O" M  R  r5 h
: N& z0 M( z6 ~# {3 F2 f9 C: A$ [ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。! ^5 D4 _3 h/ l( ]+ C

, i: N1 R7 V8 n" ^理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
0 w$ v8 F; y# Q' Z) Z
  {; |) {9 b- J* [3 ]2 s(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。, {# g. W! A8 f+ i, K

8 B- s  a: S  t0 I* A6 P: Z$ M' Z向量图如图3所示。 - y( f+ ^6 F% H( J# d
2 G- m" n7 \0 u. ?) w2 |

: _- U, w5 H  U  p. q
5 e, `$ }4 J3 h$ S9 X8 S/ `( y: k& ~6 y" F8 U: N/ S
图3 电流电压相量图?
  d& {3 L: k; w& I' J( c' d' u: b* f$ }. P2 S3 s
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
/ E! F: M/ a% ]$ B! V; z7 O1 O5 \" k4 \2 J' {' r  |# n  O' K( |
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A: i0 ?5 J: E4 f* e! U. }
6 G2 b$ h& U# b! m, ]
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
. D& e4 C" f+ ]% V" [* g, N: _7 S$ u# l; _. L' m: m3 Q! n0 m3 ~
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 9 C8 h: `  k% u! J3 m; w# Q6 s
! {' v' Z1 o8 l+ h- d( Y1 I
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。5 z  ^) b) p# W7 J& v
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
4 J1 H+ [. a$ N8 J' m' L
$ m4 Z7 l' ?# O' b李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) & r' z6 ], ^# r

( z; ]% i' n8 T+ U( ?  ; r2 K2 K# P. r* I2 K

, C" ^9 N- Z4 L5 ~7 w* X+ g- E在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
  ^" Z* c" x5 R4 Z
% T+ g- j) L2 Z3 J5 x+ I" ?1 [三相负载失衡有以下两种可能:3 N: \) U, o5 I' h

6 ~% @: I8 A& }+ s; l" ](1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
5 `) a- m2 j0 o; g8 ]
5 U/ d, j' v) k3 y, \+ j(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
# q8 D$ Z9 O$ y) M/ u: Q. S4 t( A, {5 u8 `4 D
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 9 _8 V2 K0 Y2 z7 W

) v; {5 O/ a8 R: e, \9 s3 u% [6 [
. _: e4 g* C& y" G8 m$ F2 ~' T- Z4 \
: S2 _6 D9 ?# C/ P* T  W2 y: Z
图1 三相四线制实验线路图
+ i9 A1 }) _+ o/ ]1 V( i! i
9 ^" @5 q9 c9 w+ X/ H  b8 ]
" H3 x* V. G1 n: f1 A( Z4 G
* ~+ ^# x* b2 d4 V/ F
# a; J2 U* }1 U2 `& l图2 电流电压相量图
2 }( e, k8 R1 t0 U+ p8 G
- o' ^: I/ ^  C& T为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。' P; `) R+ ?! P' I7 N% n+ U1 F6 ?

" s: R5 o" ]& B# b4 P(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。( O9 V( g8 [* x
$ J+ I. t% @# f
向量图如图2所示。
5 m! ?4 Q6 m# g0 Z! p# D
) f" u3 d4 ?2 z% U( N1 H0 P, F|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
8 C8 G- Q( ^. e& U# t. i; m9 o. I+ H* W1 j* G, B! U3 [2 r
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
" Z9 ?1 |+ T% ~& j  |# t
5 s2 f1 [% n& j0 U/ H2 y" t# R; }理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 0 d" `; g2 Q  e9 i! v! E

  [/ ^- o* P5 O: g$ T# l(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
1 |& Y' D3 D& y" n; t/ G
+ m  W9 w9 N3 `4 {! f: t向量图如图3所示。
8 C- s% F3 X+ d3 k$ H" [1 y
) X- }. D& u' q4 j& l+ B7 m# o, n! k0 I0 j1 Y

; p6 m6 a3 T" i9 X( W) @4 h
0 g, x/ O0 W3 r1 n6 m图3 电流电压相量图?
! D$ f/ G# a/ `9 F1 Q+ _6 L' v3 H9 W6 B& L; J- V; r' {. N
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
4 h, {5 o2 u% H! g3 s
7 a, v/ r- _0 v1 q& c0 q) MìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A# b  ]0 {0 m- @' n3 w

/ v/ Q' I# P- u; k" _由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。' T6 B8 e# H$ c( h" D- F2 x* |

% W/ g4 u) P9 m9 S0 j2 [2 x: v以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 8 I7 K1 T* n$ c+ {. X) Y7 ~2 B
& F4 Q0 g* c- b! _
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。# n7 r4 s6 b+ u/ e) ^
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
, ^& S( H& V- M" p. e& L& @9 s6 E1 [
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
8 b1 C& ]! s: R3 e* e! t* w, b3 A5 X
  
7 W9 K/ G5 w; w- h9 k; u
, Q; A, I2 Q; ~: d在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。! L; _' |+ u* ?' v1 q

( J4 E& _( y5 _" _6 q+ h三相负载失衡有以下两种可能:
- P+ b2 n6 p4 b: ~8 ], u9 Z7 j% l+ h5 L5 [- V
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
. X" O  y  m* }4 y( n
+ ?' Z( \& f4 Y1 [$ L: n6 X: |( A1 S3 z+ m(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 - c7 ~: Q$ v8 ?

0 E5 S3 t( O% h3 ~+ O在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 ; t4 k5 W- A9 q7 q# u& `+ {
2 b/ u4 j; Q4 b7 E

( K& L/ ^, u( V! O* D4 u  Y, ?4 w3 D- c
- Z# Q9 ]6 |/ X+ q0 E
图1 三相四线制实验线路图
+ q  F6 O, g5 F3 H5 H) P: m, d3 m* [1 `; s1 K$ s; _

- O) `5 b" m  l- a. W
* z: t$ o5 m" t
. R. K- i' w* ]8 @图2 电流电压相量图
: Y$ ~0 Q' s# N' w, o0 P, J3 f) L2 l; m( l
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。, E6 d9 X: ?7 ~" q! L
6 ^+ K% {: g1 U) V
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
7 Z2 z: U' v" s- m% H% m! E! S: h; s
向量图如图2所示。
" V2 x2 I( R  q" e/ k
  t( Z/ Z- M3 Y8 D|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;6 Y7 c  V5 q# u! y! n

& |  _% b9 O8 [; Y/ l9 y, X9 yìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
1 c6 X* n# c8 A7 }2 s, k  s8 j0 S( }& i1 Z# ?
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 8 s" W3 T) t$ M& t) U, H
" Z. Y1 @* K& N$ \) d; ~
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
3 N, ~. @* R  j6 D+ f4 I) V9 |( Z" |: V, g- l
向量图如图3所示。
$ [) }+ \9 C+ s) @7 @( d# v9 S1 W3 _! s& u3 w1 b4 H1 d2 Y- B
4 c; q. @3 h* d. y9 q, T% I% u

3 o0 r2 h( t$ q( Q& @7 [
' W. _6 B' f5 l. M! h5 e图3 电流电压相量图? 9 |# O: A# o4 w* Q8 Q- d
0 B: b) k6 C2 r# r1 v( ]" T
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
5 S1 t$ `; x( @9 K+ F# Y! N5 b) T. f2 N( T, w) i
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A9 T- X' M9 c; U0 f3 c$ A7 t
; u+ U% e0 _6 ]. K
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。4 V+ L5 l! \! W, ]( y
) K' ?) J* N- x7 s" j) R1 U
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 8 b3 d* E4 S- Z. f0 c. N/ Q& g
- L! r$ k  D8 a
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-2 17:14:48 | 显示全部楼层
    配上图就更清楚了,谢谢提供的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-22 00:04:03 | 显示全部楼层
    怎么没有图示说明的呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-21 10:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-22 15:12:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    中线上电流过大也可能是因为像计算机\打印机这类用电设备引起
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 17:42:40 | 显示全部楼层

    谢谢分享

    看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-16 12:54:19 | 显示全部楼层
    那么除了主观上那里将3相负荷尽量平衡以外,还有什么方法可以改善你说的这种状况呢?5 \/ ~( L8 }) c' K& Z
    中线中流过的电流大于相电流,这种时候能不能采用什么自动装置投入一些负载来建立新的平衡呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 16:25:59 | 显示全部楼层
    那用考虑这么负责,用4芯等截面电缆,啥问题都没有了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 21:03:38 | 显示全部楼层
    这个方面好研究不好解决,很难实用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-18 13:29:36 | 显示全部楼层
    以前遇到过一次这种现象,而且中线电流似乎有脉动感,估计是高次谐波造成8 ^! L1 h$ f4 M  _
    但实测后又好象不是这个问题,很奇怪的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-16 17:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表