马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
, ]& e3 v& Z4 z) ?
9 | g$ P% y9 D. W5 E' G 李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) " g) q. W# @. H Q: U" Q0 n3 ~
2 h; u* m& z9 t; ~! |. R
" }( t: R& m/ w6 g# V
5 [% U7 @. V5 x 在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。% R/ H9 K3 e m7 D! ~+ |: E
# R* J+ u1 \9 V% r! S- x$ ~ 三相负载失衡有以下两种可能:
7 Q3 N+ N" h7 a2 [6 o% O7 i0 E& Z+ ~ - N1 f2 a; R8 ]4 L" J0 y1 T8 A
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
2 U: ~! ]8 G0 m y
) ?/ M! W2 H& A7 p1 X: N. D5 B8 G. z (2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 4 H3 i1 j( @6 s& m/ ~( f; ~* \
- G7 d" e6 g- F& p2 r% w) p
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
6 I4 ^4 w1 l0 ]( d* z & Y0 g& m! A3 O3 F7 F6 x
1 R& H+ ]( k6 @8 Q6 _: y- o& s5 n/ \
$ y5 h7 L w1 @+ Q# D X1 z3 j- i" { Y# O- y0 Z
图1 三相四线制实验线路图
3 `3 q: v& L0 B- ^$ B. E* ` D* P 3 D F' t; `( [" h- B6 f/ s
+ u1 \4 X- S u7 j) h D0 j
7 g! b+ b3 s+ x7 T+ v7 } ! l/ {( Z3 T7 a, {+ s8 X! j
图2 电流电压相量图 - V: |- f \; f
, l) }* [# i1 K5 P3 D0 N/ S
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。0 ?5 v5 ], {4 \; D9 n
$ F ]8 Q( B' u, V (1) 假设ZA为感性,ZB为容性。; p2 k4 h( N L5 k9 O
5 n2 b9 h t6 k0 B2 L, U; Y* O
向量图如图2所示。
- ?# o1 O% m' q. w! o6 d* l* [
0 \# I5 V! \$ U! z- C0 @9 W& Y |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
6 T5 V, j0 g# X$ w
6 W# m# p: L+ |5 t# i( P2 b ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。* H+ t5 {% ]! B5 [, ?9 \ T( ^5 W
! C/ k6 m( f( I 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ! @) H: G" i% R2 R/ J% Z
1 O4 }8 v% ~/ Q. @5 Q5 Y9 D" q& z6 G* \
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
! m6 {3 Q o6 R' ` : T1 p! c1 ^& c4 Q2 b
向量图如图3所示。 6 W6 m$ S+ H( e$ {
6 P; |+ x! j; f' y( H* ?
4 [7 w+ Q* B4 V# o, t7 ]
" a" v# @' n4 @$ I$ c' q1 {4 B$ Y
5 Y k7 C1 W* s7 G 图3 电流电压相量图?
- N& L' O+ ^" F0 V3 g$ O5 s0 |
4 S6 L, i; G* L! S0 R/ a |ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A0 w( Z, Q. P1 f0 e
% m6 m# Z3 G; |$ { G
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A5 U+ j4 o, D2 O. _' s" V- q
# n0 g/ x+ ^: M- I, Z 由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。! E) V2 X$ k8 n) T
" v( t" f" D- @. _" d9 z
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 ( x# H! d7 C4 y* c$ ?* J' [' I
, k; ^" R, f/ q2 u: d! k 因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。% s2 c- Q2 C8 _
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 " l: x4 u8 p# K, Z0 ?, K
. ]. g; _1 r& c2 I9 ?. A$ Q2 X
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) * V) Y9 ~0 T+ Q+ S* [
' p7 \ O( C9 M v3 W
7 L( u5 q2 s1 f n( g
1 G2 D; W; U2 Z# E- e
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。, @2 c: p: u' f! I$ l' z) M: b
$ `1 v Y7 e% D" a/ q& Q: ]. a. t) p" v) K
三相负载失衡有以下两种可能:
( E! B: L1 `( {& `. M4 P , F* o# g) V* Y& E6 S) {- \
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。% Y6 Q, [% x K
; r+ [7 c0 r# A- p2 v+ [' B* H (2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
" d" b8 }: a; p
6 Y$ i! K, O0 W9 i6 p0 j 在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 / m6 b, H j/ d1 p/ h% w+ \
& G) Y0 M r# a/ p9 i% ~
9 g+ R. b8 x9 T% d - w& B$ k: f0 P
H; }; J M2 O9 q5 n# c( l 图1 三相四线制实验线路图
4 ~4 ^, |/ w' @
0 C" G) |& Q/ D; C
# I+ n! x. z: _/ _: G P( }2 C - R) x6 O0 i$ ^7 z6 E9 ^! Q6 x& G
- r& O) p+ b% F6 b
图2 电流电压相量图
, _5 w$ B0 G8 x5 b* ]* u& _! v0 V0 n
! x4 ]9 U4 w3 K2 X, ^: P6 e 为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
+ q7 b' u: L2 O+ ^ . Z+ K( D3 a/ Q7 j- k1 E2 S
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。4 N: `3 l6 @0 }, l8 n# [- U4 y
5 U3 X' W" ?2 H- F2 C1 D0 H 向量图如图2所示。) X( R, x( ]: c: X8 g+ g
, ~- g4 i) Y7 v: `# E |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
5 d- J0 B" c4 ?, J- z( G* Z
+ |0 _! G! r4 n7 h ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
1 W0 J: b9 I" o0 |- t: H2 Q( y3 b
! t8 m& k; [* g5 l; ?" ? 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ' D. i% }/ G" K5 z3 d& R% h
& v" @6 j' {/ U4 P; R$ w0 W& v (2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
3 N, h$ N( E) S$ ]: H7 B1 h/ D : s9 l% K _- f! \6 Y0 B2 f
向量图如图3所示。 & R9 j8 P I0 q5 O a
* c, S$ e7 b& s3 V" I1 M* {0 u
! x' i% G% P$ W
$ m" E6 g3 G( Z O$ s
" }* Y$ z2 i( v+ C0 l/ X 图3 电流电压相量图? $ Q& Y3 ^$ p4 v- A
8 E4 f0 y' }/ S& W/ ~; ?' { ?9 g |ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A% ^0 @7 C* o) h4 |* Q: e$ b4 ]
* ^# y* ^0 v! z: p6 C ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A* F8 o: w1 X& V$ {# e8 i
/ b! Y. Y+ q& E/ k: H0 ~ 由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
1 G1 r1 e$ @; P: d. b7 U8 N s + b5 E$ E \3 O7 y7 O
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 5 T2 p: K& Q9 h0 C* I/ @! Y
4 r) R' r1 ^' m 因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
2 J0 `# ?9 t1 B! r6 p 三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 ' b5 k `) f8 F; ^4 N5 K* f
* U, u m; Y* O ~- D& Q
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
; F/ K9 v0 Z/ n5 e/ _& g
0 X/ O) ^+ K& z3 K& b
2 X2 o9 |8 ?. f) h* ~$ ^
" U, J+ y3 L4 n9 n% C 在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
3 ]& g+ a. ^0 G: `& y 1 F4 I1 Y1 j$ G! r: `' `! Y
三相负载失衡有以下两种可能:: q1 p' ~' I9 w7 _1 A
0 q7 Z+ F" S/ Q r0 i0 m) |+ T (1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。! C' N' J( @) L @
% R" f5 p& o; M9 Q$ k
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 C. c3 `; |: a% M. c
* z$ @! S; G& o1 i2 F9 R0 e 在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 - k& C, G/ x# `: _& Q% m# W
# o. q1 L5 ]2 l! v; q
2 J/ k% C/ E1 I. ?/ F. h 2 A3 h' ?) A2 [: F$ D: z; C
3 W- B# W7 ?; [# i: K+ a4 I 图1 三相四线制实验线路图
. F* z" l8 C; N
4 d: o7 W4 S) k" P0 x$ X9 U
3 @) k2 T! v S+ o$ `9 s( G( G & |6 T! h9 K8 k/ |! N
. Z* L% s% \# M% ^3 L
图2 电流电压相量图 6 d6 \5 \* l8 i2 P9 k0 j
0 X+ u" `8 t' z Z/ b: i( S' m' b 为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。 e( Y: M X3 f. c1 t+ X
9 W4 `$ v- W: g+ e k (1) 假设ZA为感性,ZB为容性。 R' @6 |& O) i" Y0 G! F* T# Y' M* @
# O, H5 B) k0 ^& Y: U1 ~
向量图如图2所示。6 u- H+ s Y6 P) O" k3 [
l! w$ m- t$ r% D
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;$ N7 W( t1 ?) E, r# M B7 @1 i
/ y( B1 Y- q- U1 s2 g! x
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
) X9 f) I2 E* w4 v1 t3 A8 a f
* k$ D0 i8 j. w$ N. ~* K. u$ z 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
2 E/ d3 z1 P2 i$ l6 H# y 0 D6 j6 y* g2 _
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
) O h( w2 ]9 i A 6 ?8 @# H/ h# b; b) p8 _
向量图如图3所示。 / Y/ _ j' Z9 ?7 f2 A8 S
) U. T9 |% I/ X4 f% |3 g1 s
5 `4 y" L4 u' O2 V3 {+ v) q
. p7 H T$ J9 V3 w! | : k- Q& ^; N) ]9 c, B9 _" d- v
图3 电流电压相量图? 6 n7 Q9 d1 T' o3 X5 g4 v6 F& `
3 [; }2 @2 F$ t
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
# x- {+ U7 P' _3 ^$ U: |5 @) V: ?
) m' [" J* J& W ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A6 l% q N1 p3 G) u
$ \% [0 B+ W7 ~9 L# i* d1 P% f3 ]4 g 由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。( _+ P q4 ~) y1 ~
8 A, R* m3 a3 ~5 p- |
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
4 |% ~8 h2 `/ u" u$ F
2 m0 W# D2 C/ B. N9 t 因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
楼主热帖