马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 1 y: c0 X: c: ~" x
* R$ {1 ]5 K% C
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
5 U7 O$ o' t0 J : ^/ {1 Z( k$ f6 _6 ?
: W$ c/ c; i( p
8 U1 z/ g: \& Z* @' K2 N& Q5 N 在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
! U: Y, T# G! \. y; ?2 |
0 ]( |+ `% b% ?7 B 三相负载失衡有以下两种可能:
9 F6 I) w- L8 g, p/ u 0 d* V G2 {$ ~
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。6 k/ i# F2 I; r9 R
6 z9 g1 g8 B# w& I' ^% A! |/ M" _- U4 B (2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
* K3 [+ _1 m" ?1 C
# y" m- K2 D1 F$ i9 t" c) [* T- d 在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 ' s4 j4 S; m" T
% q+ Z2 s% V" U8 f9 \* z
# r0 H) Z- H* i. t& @$ z7 M3 ~' V 2 @; v7 x$ p9 E* X( ^5 o5 F% E
$ e% T) Z3 ~# ~
图1 三相四线制实验线路图
! {% W% Z8 Y: Z% v1 Q" S. \! W+ l1 ~
* g4 n5 K5 H+ B0 c3 c
' @1 y6 n7 V# d( F) Q % {+ M* r7 {# K& B: Z# G
6 Z- w5 p) u8 x q) O9 b% e3 F3 V: @ 图2 电流电压相量图 5 m) r! F w/ K5 o
" W1 o& \- R. B8 G# `* `% T P 为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。6 m/ V: |! R. P
; n1 N; o& H$ Y R: t; [9 ] (1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
; |, A7 ~& F7 L: J 9 @7 L) \3 k; {, r
向量图如图2所示。$ N% }2 w3 D# \4 J% m# f
( Y A. k. p5 h |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
9 T0 w7 D; m+ C! L5 i- e; L- v
% l" i' w( f; o, z7 A4 [ `6 p ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
2 b8 @7 D4 q0 R( v' Q
% y7 ^* ]. g# Y0 c! B 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 $ _" X, ]0 i& Y5 u2 Z1 E
$ k' u, j: ]/ `9 x$ p* \8 Z, H+ v (2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
$ @/ p$ }8 N ]0 ]. O6 `+ F
& E( H2 w& }5 t4 ?# D. R$ G4 G9 z' n 向量图如图3所示。
4 a. @- b4 d: c, U / H0 B7 Z/ }0 o) t' i7 j j
3 m8 o6 b/ ?8 r: l8 o. W
- ?' M9 a1 X& f/ t$ [ - c0 Z% V0 |9 q) D1 z
图3 电流电压相量图?
/ [ |( V4 _; C6 B; S3 L3 R7 W . C* l9 P' q1 d) s% P0 _
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A3 y2 m+ B( M7 `5 M- k9 C
4 m6 G$ g1 _) f' s: [; t2 _ ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
3 F. }$ j- \# M0 L1 M ( S% d5 _' J/ p3 a0 l+ ] `
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。& j& s! U2 I k4 ?0 p: ]% \
. r$ n5 ]8 J; H7 W( k% D 以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 # U) K U6 ?+ T3 y
7 K0 F" s( T; x8 B- K# m
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。& [" C2 A) F3 u7 G' H# K4 A, y
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 4 u) t( Y m4 y( ?8 L. u, X0 x( y
# Z0 M; l% I! ]8 x* V. F! f8 s; ]
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) " f+ c0 X1 B% X( f
/ _5 p1 y4 x4 g3 \3 k 6 O- D7 o; d' B, E2 a8 G$ r
% D# V9 a7 |: S7 {4 L# ^# c7 P 在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。/ ~$ f9 q5 d! h3 a/ j# f
* o5 q/ x8 l5 ]4 y3 z. Q
三相负载失衡有以下两种可能:1 n& J$ F+ O: m
: O0 b a9 b( `7 ]6 h
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
# r* l) a% I- I + S2 K1 U( o; S0 |8 G* k
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 4 Q+ E1 f; ?6 F) Q+ N$ b
" ~, M1 z; z* [9 L 在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 3 z% O/ L0 K1 b5 e: P5 x
, D- x. T7 N; ]' X' n( W$ T
7 O/ J; f5 g& P. Z
/ \2 S3 W5 ]3 x5 i+ V- H8 O
! D8 R3 [* c- X# R+ Z1 n 图1 三相四线制实验线路图 - e# a+ ]' q+ e
, W) A/ B6 n4 j# R
$ B3 B1 o2 V8 o0 U7 I# ]( P! W# `, V
, s* g+ _" r3 m, N
1 n! t ~" V" k1 e- s- t
图2 电流电压相量图
" P# o8 f5 j' W8 q6 v( ^5 J" U
% W# g% c& I9 H$ I5 | 为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
- l; W' m; U5 g9 Q `; j; q! v: ?/ v ' s- [3 D$ t# }# _
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。* V( Y. b4 b* z- U0 |5 ]
& e& y4 \9 Y& i 向量图如图2所示。6 ?8 P# b# v* ~0 @( ?" z
2 B0 n" d& Y g0 u0 z* z3 C |ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;& M1 e/ J) V; c) e; [. g ^
, \* h' O. n; ~1 H# k; F
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
, Q' t7 ~2 o' W" c- P, B
& u i0 q9 l5 M/ l! l" Y! k1 G2 O 理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
" G8 K0 j7 D& b& v8 e : @) }* p8 x. U* W; v9 o( V0 d
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
+ W6 d( J( c% Y3 u
' w4 A& q" H& f3 o! ? 向量图如图3所示。 ! V. S0 ~1 ]9 g: }, c
3 {7 M8 l' e$ U; i
' d1 ~3 c6 Q# d. }$ R$ P0 ^8 K 9 j P3 O9 I# j {5 Z: I
J+ A0 L5 T2 G' d v$ Z- w: [ 图3 电流电压相量图? ) I* U% ?& f. d5 e7 q6 c. C
) i. c0 k1 T8 `# B
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
& K6 z4 `8 A- L9 n. K
0 D; W* y% A5 p. ?; A$ j3 [ ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A% H; G- l7 @- |5 O8 k7 U3 W
. l$ I. F B n& i' R
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
- `) Q6 _4 z1 x; B# f; E ( \& N+ D6 I& w3 R+ r
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 " E& P' X, s* `) F
0 b7 s6 k8 o6 p! @" H 因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。& y* S- M( [, \# A- K6 S2 t U
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 * M D3 n* n9 p6 B" {
8 W2 i$ m. u5 S4 l+ j( j4 P
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) 1 O6 N9 S8 r: `4 h
- n3 x$ ?0 `6 Y
1 I5 ~; N/ ]! |) E. K * q2 C2 o) ^/ h1 E6 Y' ~1 q) R6 }5 y
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。8 W" W$ l5 V1 B! Z! ~* k
8 C# d( A2 E: q- P* Z7 i- L
三相负载失衡有以下两种可能:; e8 q, u1 U, f2 l8 ~
8 C; n8 R" i9 J8 Z) t! A (1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。3 q& p0 m4 Z! o9 \, G4 s
* @8 |" X& k: ~2 X9 }) H; x
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 9 L6 Z/ e4 u& a7 w) V2 S% d
?( n& P- f. H3 f P: {3 |
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 $ @. ?% V8 G+ z2 S ^# g& H
z$ D9 N$ M5 I) I* Z- B8 N
! d, ^6 D [6 X0 P# l1 ~
E5 e/ F7 L8 X* H* X1 l ; `) R3 e6 Y' N5 u- m7 E
图1 三相四线制实验线路图
0 \: d( p+ _5 r }8 L& H2 \3 F
$ R! n+ C( _& s V; f/ _ M6 e 1 m! c) I9 ^, D% S# r# k& ]5 |
% {# P9 T J8 c1 d3 @1 |
\5 K U! b& a+ M/ F- o! } 图2 电流电压相量图 , |% o. {7 h. Y B) T9 |
' [9 a$ K. _% R/ i7 L, u6 y
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。7 n6 q# p7 \( T* Q
& A- Q$ o" C0 W: [( T1 c0 n$ ?
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
@' ?' y7 w" @: e, Y
5 e6 f; H- q% d: m4 y- Z 向量图如图2所示。
0 l; i/ S$ H' \' e1 f3 ^ % }6 Y2 M8 {; K+ H; e
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;5 Q( f0 ~; @( I9 u3 g0 u+ J8 ?4 l
L4 M: q( C+ I+ h( `$ {
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
0 a9 ]2 s2 [; }6 h1 ~ f9 g$ ]& N$ O
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
/ k# _7 `" ]& ~6 W, v; T" E
c q, m: ~, N5 V2 `" N (2) 假设ZA为容性,ZB为感性。. J; ` }' P. U, d/ ?
0 z) s- E0 j& E: l# T9 L& J" t
向量图如图3所示。 8 @$ A6 u/ F* j/ h9 V7 Z" {# M
- I9 J5 X$ r; a' G% e1 ~5 D3 w
: u" E- y# g3 z
2 T" {9 B' z; C 9 F. }' t( h1 ^. r
图3 电流电压相量图?
6 }. b& F! O5 _: m$ i) Q- a) o + S, d) o2 l% M+ c4 G# U
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
$ w1 J+ X+ U0 N7 V
u2 h: l6 \" y/ ?0 C& S ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A. T& X2 L; Z, Z# t9 r0 d- s- ]
8 q$ b, K" Q [7 d 由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。* N# x, I. I0 K& G
. V" X L; W; u; } 以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 9 Z+ R8 \8 q7 O
0 r' ], T Z9 I& H* x8 X, K0 G0 `
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
楼主热帖