设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7457|回复: 8

三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-26 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
, ]& e3 v& Z4 z) ?
9 |  g$ P% y9 D. W5 E' G李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) " g) q. W# @. H  Q: U" Q0 n3 ~
2 h; u* m& z9 t; ~! |. R
  " }( t: R& m/ w6 g# V

5 [% U7 @. V5 x在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。% R/ H9 K3 e  m7 D! ~+ |: E

# R* J+ u1 \9 V% r! S- x$ ~三相负载失衡有以下两种可能:
7 Q3 N+ N" h7 a2 [6 o% O7 i0 E& Z+ ~- N1 f2 a; R8 ]4 L" J0 y1 T8 A
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
2 U: ~! ]8 G0 m  y
) ?/ M! W2 H& A7 p1 X: N. D5 B8 G. z(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 4 H3 i1 j( @6 s& m/ ~( f; ~* \
- G7 d" e6 g- F& p2 r% w) p
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
6 I4 ^4 w1 l0 ]( d* z& Y0 g& m! A3 O3 F7 F6 x
1 R& H+ ]( k6 @8 Q6 _: y- o& s5 n/ \

$ y5 h7 L  w1 @+ Q# D  X1 z3 j- i" {  Y# O- y0 Z
图1 三相四线制实验线路图
3 `3 q: v& L0 B- ^$ B. E* `  D* P3 D  F' t; `( [" h- B6 f/ s

+ u1 \4 X- S  u7 j) h  D0 j
7 g! b+ b3 s+ x7 T+ v7 }! l/ {( Z3 T7 a, {+ s8 X! j
图2 电流电压相量图 - V: |- f  \; f
, l) }* [# i1 K5 P3 D0 N/ S
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。0 ?5 v5 ], {4 \; D9 n

$ F  ]8 Q( B' u, V(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。; p2 k4 h( N  L5 k9 O
5 n2 b9 h  t6 k0 B2 L, U; Y* O
向量图如图2所示。
- ?# o1 O% m' q. w! o6 d* l* [
0 \# I5 V! \$ U! z- C0 @9 W& Y|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
6 T5 V, j0 g# X$ w
6 W# m# p: L+ |5 t# i( P2 bìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。* H+ t5 {% ]! B5 [, ?9 \  T( ^5 W

! C/ k6 m( f( I理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ! @) H: G" i% R2 R/ J% Z
1 O4 }8 v% ~/ Q. @5 Q5 Y9 D" q& z6 G* \
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
! m6 {3 Q  o6 R' `: T1 p! c1 ^& c4 Q2 b
向量图如图3所示。 6 W6 m$ S+ H( e$ {
6 P; |+ x! j; f' y( H* ?

4 [7 w+ Q* B4 V# o, t7 ]
" a" v# @' n4 @$ I$ c' q1 {4 B$ Y
5 Y  k7 C1 W* s7 G图3 电流电压相量图?
- N& L' O+ ^" F0 V3 g$ O5 s0 |
4 S6 L, i; G* L! S0 R/ a|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A0 w( Z, Q. P1 f0 e
% m6 m# Z3 G; |$ {  G
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A5 U+ j4 o, D2 O. _' s" V- q

# n0 g/ x+ ^: M- I, Z由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。! E) V2 X$ k8 n) T
" v( t" f" D- @. _" d9 z
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 ( x# H! d7 C4 y* c$ ?* J' [' I

, k; ^" R, f/ q2 u: d! k因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。% s2 c- Q2 C8 _
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 " l: x4 u8 p# K, Z0 ?, K
. ]. g; _1 r& c2 I9 ?. A$ Q2 X
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) * V) Y9 ~0 T+ Q+ S* [
' p7 \  O( C9 M  v3 W
  7 L( u5 q2 s1 f  n( g
1 G2 D; W; U2 Z# E- e
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。, @2 c: p: u' f! I$ l' z) M: b
$ `1 v  Y7 e% D" a/ q& Q: ]. a. t) p" v) K
三相负载失衡有以下两种可能:
( E! B: L1 `( {& `. M4 P, F* o# g) V* Y& E6 S) {- \
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。% Y6 Q, [% x  K

; r+ [7 c0 r# A- p2 v+ [' B* H(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
" d" b8 }: a; p
6 Y$ i! K, O0 W9 i6 p0 j在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 / m6 b, H  j/ d1 p/ h% w+ \
& G) Y0 M  r# a/ p9 i% ~

9 g+ R. b8 x9 T% d- w& B$ k: f0 P

  H; }; J  M2 O9 q5 n# c( l图1 三相四线制实验线路图
4 ~4 ^, |/ w' @
0 C" G) |& Q/ D; C
# I+ n! x. z: _/ _: G  P( }2 C- R) x6 O0 i$ ^7 z6 E9 ^! Q6 x& G
- r& O) p+ b% F6 b
图2 电流电压相量图
, _5 w$ B0 G8 x5 b* ]* u& _! v0 V0 n
! x4 ]9 U4 w3 K2 X, ^: P6 e为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
+ q7 b' u: L2 O+ ^. Z+ K( D3 a/ Q7 j- k1 E2 S
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。4 N: `3 l6 @0 }, l8 n# [- U4 y

5 U3 X' W" ?2 H- F2 C1 D0 H向量图如图2所示。) X( R, x( ]: c: X8 g+ g

, ~- g4 i) Y7 v: `# E|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
5 d- J0 B" c4 ?, J- z( G* Z
+ |0 _! G! r4 n7 hìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
1 W0 J: b9 I" o0 |- t: H2 Q( y3 b
! t8 m& k; [* g5 l; ?" ?理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 ' D. i% }/ G" K5 z3 d& R% h

& v" @6 j' {/ U4 P; R$ w0 W& v(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
3 N, h$ N( E) S$ ]: H7 B1 h/ D: s9 l% K  _- f! \6 Y0 B2 f
向量图如图3所示。 & R9 j8 P  I0 q5 O  a
* c, S$ e7 b& s3 V" I1 M* {0 u
! x' i% G% P$ W
$ m" E6 g3 G( Z  O$ s

" }* Y$ z2 i( v+ C0 l/ X图3 电流电压相量图? $ Q& Y3 ^$ p4 v- A

8 E4 f0 y' }/ S& W/ ~; ?' {  ?9 g|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A% ^0 @7 C* o) h4 |* Q: e$ b4 ]

* ^# y* ^0 v! z: p6 CìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A* F8 o: w1 X& V$ {# e8 i

/ b! Y. Y+ q& E/ k: H0 ~由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
1 G1 r1 e$ @; P: d. b7 U8 N  s+ b5 E$ E  \3 O7 y7 O
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 5 T2 p: K& Q9 h0 C* I/ @! Y

4 r) R' r1 ^' m因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
2 J0 `# ?9 t1 B! r6 p三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 ' b5 k  `) f8 F; ^4 N5 K* f
* U, u  m; Y* O  ~- D& Q
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
; F/ K9 v0 Z/ n5 e/ _& g
0 X/ O) ^+ K& z3 K& b  
2 X2 o9 |8 ?. f) h* ~$ ^
" U, J+ y3 L4 n9 n% C在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
3 ]& g+ a. ^0 G: `& y1 F4 I1 Y1 j$ G! r: `' `! Y
三相负载失衡有以下两种可能:: q1 p' ~' I9 w7 _1 A

0 q7 Z+ F" S/ Q  r0 i0 m) |+ T(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。! C' N' J( @) L  @
% R" f5 p& o; M9 Q$ k
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。   C. c3 `; |: a% M. c

* z$ @! S; G& o1 i2 F9 R0 e在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 - k& C, G/ x# `: _& Q% m# W
# o. q1 L5 ]2 l! v; q

2 J/ k% C/ E1 I. ?/ F. h2 A3 h' ?) A2 [: F$ D: z; C

3 W- B# W7 ?; [# i: K+ a4 I图1 三相四线制实验线路图
. F* z" l8 C; N
4 d: o7 W4 S) k" P0 x$ X9 U
3 @) k2 T! v  S+ o$ `9 s( G( G& |6 T! h9 K8 k/ |! N
. Z* L% s% \# M% ^3 L
图2 电流电压相量图 6 d6 \5 \* l8 i2 P9 k0 j

0 X+ u" `8 t' z  Z/ b: i( S' m' b为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。  e( Y: M  X3 f. c1 t+ X

9 W4 `$ v- W: g+ e  k(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。  R' @6 |& O) i" Y0 G! F* T# Y' M* @
# O, H5 B) k0 ^& Y: U1 ~
向量图如图2所示。6 u- H+ s  Y6 P) O" k3 [
  l! w$ m- t$ r% D
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;$ N7 W( t1 ?) E, r# M  B7 @1 i
/ y( B1 Y- q- U1 s2 g! x
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
) X9 f) I2 E* w4 v1 t3 A8 a  f
* k$ D0 i8 j. w$ N. ~* K. u$ z理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
2 E/ d3 z1 P2 i$ l6 H# y0 D6 j6 y* g2 _
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
) O  h( w2 ]9 i  A6 ?8 @# H/ h# b; b) p8 _
向量图如图3所示。 / Y/ _  j' Z9 ?7 f2 A8 S
) U. T9 |% I/ X4 f% |3 g1 s

5 `4 y" L4 u' O2 V3 {+ v) q
. p7 H  T$ J9 V3 w! |: k- Q& ^; N) ]9 c, B9 _" d- v
图3 电流电压相量图? 6 n7 Q9 d1 T' o3 X5 g4 v6 F& `
3 [; }2 @2 F$ t
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
# x- {+ U7 P' _3 ^$ U: |5 @) V: ?
) m' [" J* J& WìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A6 l% q  N1 p3 G) u

$ \% [0 B+ W7 ~9 L# i* d1 P% f3 ]4 g由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。( _+ P  q4 ~) y1 ~
8 A, R* m3 a3 ~5 p- |
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
4 |% ~8 h2 `/ u" u$ F
2 m0 W# D2 C/ B. N9 t因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-2 17:14:48 | 显示全部楼层
    配上图就更清楚了,谢谢提供的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-22 00:04:03 | 显示全部楼层
    怎么没有图示说明的呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-21 10:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-22 15:12:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    中线上电流过大也可能是因为像计算机\打印机这类用电设备引起
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-15 17:42:40 | 显示全部楼层

    谢谢分享

    看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-16 12:54:19 | 显示全部楼层
    那么除了主观上那里将3相负荷尽量平衡以外,还有什么方法可以改善你说的这种状况呢?
      K% d9 q" r$ \" b中线中流过的电流大于相电流,这种时候能不能采用什么自动装置投入一些负载来建立新的平衡呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 16:25:59 | 显示全部楼层
    那用考虑这么负责,用4芯等截面电缆,啥问题都没有了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 21:03:38 | 显示全部楼层
    这个方面好研究不好解决,很难实用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-18 13:29:36 | 显示全部楼层
    以前遇到过一次这种现象,而且中线电流似乎有脉动感,估计是高次谐波造成
    + K2 {  r1 i$ V6 v# J但实测后又好象不是这个问题,很奇怪的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 18:49

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表