设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4203|回复: 10

10KVPT铁磁谐振时会烧PT二次保险吗

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 14:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
某一35KV变电站,最近以来,10KV1号和10KV2号PTB相二次保险频繁烧断,这与铁磁谐振有关系吗?(最近新投了一个轧钢厂线路)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-1 14:11:38 | 显示全部楼层
    很大可能是属于铁磁谐振,核算下线路数据
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-13 16:18:43 | 显示全部楼层
    测量三相直流电阻、变比,如果频繁谐振,可引起PT烧坏或爆炸。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-3 11:01:25 | 显示全部楼层
    PT二次保险频繁熔断,一是谐振,二是PT回路绝缘不良或接线错误。
    # p+ L! ^0 p( L  e3 ]) Z# ]9 @; tPT应该有消谐器吧?谐振导致PT频繁过电压,可能烧毁PT或爆炸。
    2 [: V! M5 x# f# SPT二次回路绝缘摇用摇表摇测,测量时注意退出相关装置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-3 13:50:54 | 显示全部楼层
    根据楼主的介绍,铁磁谐振的可能性比较大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-4 15:00:01 | 显示全部楼层
    有可能是铁磁谐振引起的,但总得有个证据才能说得过去
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-4 21:17:35 | 显示全部楼层
    二次烧保险,一般先去查绝缘和二次负荷。如果绝缘和二次负荷均没问题,换三相五柱式的抗铁磁谐振的PT吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-9 21:05:38 | 显示全部楼层
    PT铁磁谐振,多见是分频谐振,表现为PT一次严重过流,PT多由于过流导致过热烧毁。PT一次过流时,二次电流也相应增加,有可能保险动作。- q+ J; R7 F* E6 Q/ |" r
    PT消谐方式分一次消谐和二次消谐,一次消谐相对可靠。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-14 23:07:09 | 显示全部楼层
    我们也遇到一次谐振导致保险烧坏,同时机组无法同期
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-26 12:46:41 | 显示全部楼层
    铁磁谐振引起的* ~% K. f6 F( O) r, U' @
    " W- _0 Y5 U+ G  H1 ~
    铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,是由于变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。其主要特点为:  1、谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳;  2、铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等;  3、铁磁谐振存在自保持现象。激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在;  4、铁磁谐振过电压一般不会非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。