设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1288|回复: 3

送1号变的时候2号变差动了,这是什么回事

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-25 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
两台35KV变压器,在并列过程中,合311开关的时候,2号变差动保护,经试验2号变没有什么问题,各条出线也没有问题,但就是差动保护动作了,想了一天也没想明白,跟励磁涌流有关吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-26 10:00:56 | 显示全部楼层
有可能是和应涌流,如果有录波图可以贴上来看看。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-26 10:12:37 | 显示全部楼层
最好有录波图。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-6 00:03:24 | 显示全部楼层
当电网中空投一台变压器时,在相邻的并联运行变压器中产生的,和应涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后产生,其波形特征不明显且持续时间很长。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】