在应用PSASP软件进行潮流计算时,出现潮流不收敛的情况,终于要考虑从哪些方面入手进行调节可以使潮流收敛呢,学习中,请各位指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-17 11:12:44 | 显示全部楼层
在潮流计算不收敛时,可从以下几方面检查潮流不收敛的原因:
/ Z) ?* _% z' L6 W7 e(1)  对作业方案进行数据检查,查看发电出力和负荷的统计数据;
5 l) |/ ^- I/ p) d1 \5 C  L(2)  更换计算方法,加大迭代次数上限;
6 k! D; R) r+ a' k; X: L(3)  由迭代过程信息中的最大误差母线检查与该母线相关的数据,如线路参数、变压器
' {5 I- C2 G4 u6 F& W  E% G阻抗和变比、发电出力和负荷等; ' _  P* S6 H* o2 z
(4)  在大发电厂或大负荷母线上增设 PV点或平衡(缓冲)点;
3 J: Q; E; |  _7 Z- M$ ?(5)  增大允许误差(不应大于 0.01)以获得结果报表,并进一步查找原因。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 09:42:20 | 显示全部楼层
除了一楼说的几点外,还要检查系统的发电和负荷是否均衡,一般来说考虑损耗发电要稍大于负荷