|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
SF6高压电器设备的工作人员,除了要遵守一般的电气安全规程之外,还要遵守针对该设备特点所制定的安全规定。9 I% z- e4 c/ e5 F5 {
众所周知,绝缘介质SF6气体它本身是无毒的。在600℃以上会发生分解,产生的低氟化合物(固态气态)具有强烈腐蚀性,甚至是剧毒物,因此在工作中,安全防护问题应充分重视。另一方面GIS设备的外壳产生接触电动势,措施不当也有电击的可能。但只要按照有关的安全规定执行则对工作人员不会造成任何损害,分述如下。; @- }! s1 u- [9 Q6 `( i+ H3 k
一、 SF6气体分解物对人类的危害性, [. `7 C0 m% @ h+ q4 k: W8 K2 q! q& S
SF6气体分解物对人体的不同部位,产生不同的危害,例如SOF2和 SO2F2对人的眼睛造成刺痛,对呼吸系统有刺激,闻到臭蛋味令人作呕,严重的造成呼吸困难。ALF3对人的皮肤造成灼痛,上面三种分解物对人体接触的时间不同造成的危害不同。分解物的浓度不同,对人体的危害也不相同,可以从下面的表中,得知其危害程度。
, R) z' m; j) a u; _表19-1 SF6气体分解物对人体危害程度表
0 e4 L% b/ o. B0 B7 |: g: @' C& x6 r8 @, }" N( Y8 h( P$ W
分解物接触时间 分解物名称
( t( S# l+ Q2 g& K2 ~; d5 n对人体损害
6 c- _ V: X% I0 G6 D4 R% l* E的程度
3 [0 b& `. e% ?& t SOF2
5 p) K2 k/ @1 q7 F2 N4 M: b(ppmv) SO2F2
0 w; Z1 R' |' l5 G: g0 w% _! v(ppmv) ALF3
. i4 f$ N$ R' ^- B7 X(mg/m3) % a/ F5 D! b# \1 l6 N# l3 [ c
在无保护下工作八小时 1.5 5.0 2.5 对人能承受的最大浓度
" x3 V8 \5 W/ v5 ~" {接触15分钟 3 10 5 感到刺痛6 h5 Z( ~; w9 F0 {$ }: L& |) t
$ D4 y1 \4 y) ] a7 r* v( m, h/ s) X
接触60分钟 1000 5000 0 H8 ?# i7 L6 V; u/ j7 ^9 [
— 兔子等小动物死亡,人受到损伤
/ c# Z1 \. e, O2 F* [; q% j, }1 h: K7 |4 Z3 r
目前还没有一种仪器能很迅速的检测到SF6气体的分解物。* X. ~! g" Y! f0 _
二、 防止SF6气体分解物危害人体的措施
3 |$ a0 |( y. L$ I3 z2 \4 @ 1、室内SF6高压电器,应注意与主控室之间作气密性隔离。* O, v& W) M1 x, s- R7 J- U+ Z8 \: x
2、当SF6气体分解物逸入GIS室或开关室时,工作人员要全部撤出室内,并投入通风机。
4 r# D# B _! w' Y" C; A- K6 A8 N3、故障半小时后,工作人员方能进入事故现场,并要穿防护服,带防毒面罩。
$ J/ m8 ]9 N# j7 ^4、若不允许SF6气体分解物直接排入大气,应用小苏打溶液的装置过滤后再排入大气。; C! F: _9 X# i! |$ ^; i2 a
5、处理固体分解物时,必需用吸尘器,并配有过滤器。
) v, ?8 `" g+ D0 \* [) _! t. o' ~6、在事故30min—4h之内,工作人员进入事故现场时,一定要穿防护服,戴防毒面罩,4h以后方能脱掉。进入GIS设备内部清理时仍要穿防护服带防毒面罩。1 O3 E( ~2 Q8 q& o' y+ l0 ]$ V
7、凡用过的抹布、防护服、清洁袋、过滤器、吸附剂、用过的苏打粉等均应用塑料袋装好,放在金属容器里深埋,不允许焚烧。% M6 k) m- B' Z2 z! Z+ S
8、防毒面罩、橡皮手套、靴子等必须用小苏打溶液洗干净,再用清水洗净;工作人员身体裸露部分均用小苏打水冲洗,然后用肥皂洗净抹干。
5 H: e; a; N( J& u三、防止外壳涡流发热和感应电压3 |" f' ^4 M" A# {" T7 m- w3 A2 j
GIS设备的母线和外壳是一对同轴的两个电极,构成了不均匀电场。当电流通过母线时,在外壳感应电压,使外壳产生涡流而发热,使GIS设备容量减少。当运行人员接触时会触电危及人身安全。为了使GIS设备不降低输送容量,又不危及人身安全,因此要使GIS设备外壳的感应电压在安全规定的范围之内,外壳也不发热。另外,GIS设备支架、管道,电缆外皮与外壳连接之后,也有感应电压,也有环流产生。由于外壳与上述零件接触不良的地方,还会产生火花,使管道、电缆外皮产生电腐蚀。2 R6 r1 c% z5 ]( m( ~4 P( Y
为了解决上述问题,目前用两种方法解决。一种在GIS设备外壳用全链多点接地的方法,它的优点是GIS外壳的感应电压为零,但会引起环流,金属外壳仍然发热,输送容量还要下降;第二种方法是将GIS外壳分段绝缘,每一段只有一个接地点,这样GIS外壳不产生环流,但有感应电压。两者比较我们不希望有环流,外壳的感应电压在安全范围之内。实际应用中多选择第二种方法。
% L3 \/ q' p+ g# ?" V1 C% Y操作设备时,由于外壳在瞬间可有较高感应操作过电压,因此操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,与设备外壳保持一定距离,防止身体触及设备。
/ G5 L- Y; S/ [% E+ K3 ^对于SF6高压电器设备使用中可能出现的不安全问题应事先分析,落实防范措施,做好自身、设备安全防护,就能够更好发挥设备优点,提高设备安全运行可靠性。-%-1173-%--%-1438-%- |
|