|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
SF6高压电器设备的工作人员,除了要遵守一般的电气安全规程之外,还要遵守针对该设备特点所制定的安全规定。
3 E8 u' j. u. _3 h3 V& X众所周知,绝缘介质SF6气体它本身是无毒的。在600℃以上会发生分解,产生的低氟化合物(固态气态)具有强烈腐蚀性,甚至是剧毒物,因此在工作中,安全防护问题应充分重视。另一方面GIS设备的外壳产生接触电动势,措施不当也有电击的可能。但只要按照有关的安全规定执行则对工作人员不会造成任何损害,分述如下。, W* R! `6 G ^0 f# d
一、 SF6气体分解物对人类的危害性2 U2 M; z6 \9 a0 y! w8 ? @/ d9 W+ k
SF6气体分解物对人体的不同部位,产生不同的危害,例如SOF2和 SO2F2对人的眼睛造成刺痛,对呼吸系统有刺激,闻到臭蛋味令人作呕,严重的造成呼吸困难。ALF3对人的皮肤造成灼痛,上面三种分解物对人体接触的时间不同造成的危害不同。分解物的浓度不同,对人体的危害也不相同,可以从下面的表中,得知其危害程度。
/ w- f4 |4 Y. k! W9 ?# Q9 B% d表19-1 SF6气体分解物对人体危害程度表: ^4 G. b q, o. n4 A' ` k
& J9 ^' @0 ~+ t* G
分解物接触时间 分解物名称 $ B. t, n, U( y" Y7 |" l0 U
对人体损害1 P$ V2 S+ A- I; v' |" A) K) y0 Y
的程度3 A/ Y% O. t7 }9 ?
SOF2
/ Q; h% x/ O# B. F8 Z7 P(ppmv) SO2F2
" U: g' _4 l* d0 V" E(ppmv) ALF3
p* C5 k3 Y L0 g# R/ Q(mg/m3)
8 L8 B/ M3 H7 i }在无保护下工作八小时 1.5 5.0 2.5 对人能承受的最大浓度9 J5 R3 Q: _' {1 N8 z
接触15分钟 3 10 5 感到刺痛. n6 _ s% o. s6 L! Y% H9 y+ r
0 P" Z7 @: S$ o
接触60分钟 1000 5000
, s3 Z3 Q/ w% `# V+ H# X) W— 兔子等小动物死亡,人受到损伤
: N) l% [8 [: [& L! V% S+ B/ Y# V ?% ]* z% L0 K
目前还没有一种仪器能很迅速的检测到SF6气体的分解物。# U u) U0 n0 x7 N
二、 防止SF6气体分解物危害人体的措施
m4 M. N2 A) f2 G9 Y 1、室内SF6高压电器,应注意与主控室之间作气密性隔离。. p, d& H' ?% l: W+ D0 b
2、当SF6气体分解物逸入GIS室或开关室时,工作人员要全部撤出室内,并投入通风机。5 N b0 \9 r# b; W- l. T
3、故障半小时后,工作人员方能进入事故现场,并要穿防护服,带防毒面罩。6 a8 e" e9 l$ T' H8 ]
4、若不允许SF6气体分解物直接排入大气,应用小苏打溶液的装置过滤后再排入大气。$ m6 T' I4 ?+ r2 y& v
5、处理固体分解物时,必需用吸尘器,并配有过滤器。2 Z# v/ t: E0 L e( e& z* O
6、在事故30min—4h之内,工作人员进入事故现场时,一定要穿防护服,戴防毒面罩,4h以后方能脱掉。进入GIS设备内部清理时仍要穿防护服带防毒面罩。
1 d# L9 ?/ g( W* u8 o! [- ~+ R7、凡用过的抹布、防护服、清洁袋、过滤器、吸附剂、用过的苏打粉等均应用塑料袋装好,放在金属容器里深埋,不允许焚烧。
, \7 J4 r$ _- Z8 Q5 p8、防毒面罩、橡皮手套、靴子等必须用小苏打溶液洗干净,再用清水洗净;工作人员身体裸露部分均用小苏打水冲洗,然后用肥皂洗净抹干。
1 V6 e$ o5 X( t8 l' h: t三、防止外壳涡流发热和感应电压5 a% A1 a: b2 D; a
GIS设备的母线和外壳是一对同轴的两个电极,构成了不均匀电场。当电流通过母线时,在外壳感应电压,使外壳产生涡流而发热,使GIS设备容量减少。当运行人员接触时会触电危及人身安全。为了使GIS设备不降低输送容量,又不危及人身安全,因此要使GIS设备外壳的感应电压在安全规定的范围之内,外壳也不发热。另外,GIS设备支架、管道,电缆外皮与外壳连接之后,也有感应电压,也有环流产生。由于外壳与上述零件接触不良的地方,还会产生火花,使管道、电缆外皮产生电腐蚀。) E4 W" y" u I9 E% z! Y- M
为了解决上述问题,目前用两种方法解决。一种在GIS设备外壳用全链多点接地的方法,它的优点是GIS外壳的感应电压为零,但会引起环流,金属外壳仍然发热,输送容量还要下降;第二种方法是将GIS外壳分段绝缘,每一段只有一个接地点,这样GIS外壳不产生环流,但有感应电压。两者比较我们不希望有环流,外壳的感应电压在安全范围之内。实际应用中多选择第二种方法。2 s |8 l) }" A6 R/ m$ }
操作设备时,由于外壳在瞬间可有较高感应操作过电压,因此操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,与设备外壳保持一定距离,防止身体触及设备。
# X% o' s- `5 [/ Q8 U* D对于SF6高压电器设备使用中可能出现的不安全问题应事先分析,落实防范措施,做好自身、设备安全防护,就能够更好发挥设备优点,提高设备安全运行可靠性。-%-1173-%--%-1438-%- |
|