分布式电源并网运行时,电压和频率异常时在其退出运行满足IEEE标准,跪求数据的依据

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-16 09:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-25 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
                                                         1电压异常时的响应特性

    并网点电压

    最大分闸时间(s)

    U<0.5UN

    0.1

    0.5UN U<0.85UN

    2.0

    0.85UN U<1.1UN

    持续运行

    1.1UN U<1.35UN

    2.0

    1.35UN U

    0.05

    注:1 UN为分布式电源并网点的电网额定电压。* V+ C3 T4 j& Z- ~, b1 B+ [
    2 最大分闸时间是指异常状态发生到分布式电源停止向电网送电的时间。


    & n3 S9 F# Y, d) F  U2 O
    2 频率异常时的响应特性

    频率范围

    运行要求

    低于48Hz

    根据分布式电源逆变器允许运行的最低频率或电网要求而定

    48Hz-49.5Hz

    每次低于49.5Hz时要求至少能运行10min

    49.5Hz-50.5Hz

    连续运行

    高于50.5Hz

    0.2s内停止向电网线路送电,且不允许处于停运状态的分布式电源并网。


    $ L; V) e1 n4 c
    "真诚赞赏,手留余香"