分布式电源并网时,电压异常时的响应特性

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-16 09:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-24 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×

    并网点电压

    最大分闸时间(s)

    U<0.5UN

    0.1

    0.5UN U<0.85UN

    2.0

    0.85UN U<1.1UN

    持续运行

    1.1UN U<1.35UN

    2.0

    1.35UN U

    0.05

    注:1 UN为分布式电源并网点的电网额定电压。
    : u6 q0 F  V/ F% P2 ]/ z# F2 最大分闸时间是指异常状态发生到分布式电源停止向电网送电的时间。

    跪求上表数据的依据是什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-18 17:36:55 | 显示全部楼层
    学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-19 14:19:09 | 显示全部楼层
    你发的是类似于分布式电源并网过程中孤岛保护的要求,但是比国外的标准要求得要相对宽松,你可以查一下UL1547上面有详细的解释