⑴要适度增大主变电流互感器变比,以减小电流互感器大电流时的饱和度。   P; z7 d" i& F. q% `& T& t5 N
  ⑵改善互感器特性,使用差动继电器专用(D级)电流互感器,其伏安特性试验,要求电流互感器在二次绕组中加入电流为1A时,二次绕组端电压为120V以上,随着电流的增大,二次绕组端电压逐步上升,不迅速饱和。
" V. K% ]& o+ }/ f' o. ~  ⑶增大差动保护用电流互感器二次回路电缆芯线截面,以减小电流互感器二次回路负载电阻。 3 }/ ~. v) y, ]
  ⑷目前我们常用的电流互感器的精度等级,0.2级用于测量,0.5级用于计量,3级、10P级用于保护,D级用于差动,另外:10P级又分为:10P/10、10P/15、10P/20等,表示10P/10级型电流互感器在10倍一次额定电流下,复合误差不超过5%。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-17 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-27 20:45:22 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 20:49:04 | 显示全部楼层
    提示: 您已潜水72小时以上,不能浏览楼主帖,请回复后再刷新本页!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 22:14:19 | 显示全部楼层
    楼主总结的很不错,分析的很到位啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-5 23:48:12 | 显示全部楼层
    也可将同变比的CT串联使用,增大容量。