设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: pc1999

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
回复 10# p0o9i8u7
. s, |  a* J0 i
+ V7 x7 n! H) A: a7 |5 a; O  ~) _7 t1 x7 n3 h
   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-11-17 16:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-29 21:17:36 | 显示全部楼层
    第一种可能一是电压设置的问题,第二种可能是电容器参数设置的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-29 21:50:14 | 显示全部楼层
    回复 12# 王致远   U7 |; \$ u$ F( R+ U9 ?8 x/ F
    7 z/ j- K) U* N& g+ `
    $ c4 J! `- b, a! o
        问题已经解决,是我电压设置有问题,谢谢大大指正。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-9 12:15
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:39 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-5-13 20:53:09 | 显示全部楼层
    学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入