为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 ( _4 R% q" t5 `

9 i# v0 B# j; m& S, _6 `0 R小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
6 C1 v/ k* \  g" b8 v6 @1 e! c$ K7 ]- \6 J% M
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。' M" T* c0 g" S/ j
4 o$ q  F- v! A9 L3 |/ D
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
$ |9 l5 a5 z6 U% u9 y+ |: b  n, [. ?  E- h3 L/ \( F( T
不知道这是什么问题。, m8 n$ c! z* s2 x0 t

' v( s2 F! _+ O+ q7 i+ R  o) ?- b望大侠指点。
$ d/ M( J" C& T- R7 V" T4 s% M5 A3 E3 \. z" h3 m4 E% e- Y
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。) I# P0 j$ f1 n# A2 f9 @
( k1 q1 z1 k$ s/ F2 Y
问题补充一下。9 o8 W$ e7 [$ o( U1 K

  x& E; y2 v. Y仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
9 x$ E# F9 x  R$ v
0 b2 |; N5 v7 L9 C提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。. K7 Q  R9 A1 i
* v1 g9 e# C* I. H% [
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
9 A8 Z: m& h! n5 h! j# i+ |, e4 w) o/ V
希望有大侠可以指点一下。
" ]1 N1 d  S* b; H9 H
) E/ ?) l3 U# e; z9 M万分感谢。. f; P/ O; O0 c$ M: g4 o9 {

" \6 b9 X; A& ^; ~: Y$ \. z, l0 K2 `4 Y& r
问题再次补充。
2 ^5 E7 w$ b1 W/ @
1 s  v8 X  O: y经过这两天我仔细查看各种信号。6 _5 L* q" p" \

- c  x3 {  l/ }: ^发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.. i+ {) E6 r$ ~; J9 h2 {9 ~
* W9 z3 B( A5 V+ p) _
是不是也就是说发生了换相失败?( ^0 d3 r0 y5 V6 U

0 [, {; k; w, \, X$ s( t% Q6 s根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
. x+ \7 Q  w2 q, h% j7 H6 _4 _5 g' a
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
' t7 @% D5 Q9 i$ j& l% x
) }+ v, ^+ X4 N* P' P' M还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧; b3 G; I1 I$ @% q
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
) U$ F4 M/ D! O* O/ l. J6 `7 j# e我咨询过. U' I) \" [3 j6 n
基本跟环流变的等级一致就行, |, F3 k+ d: v' ~
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的. J; W2 n% H& E3 T8 |
电源设置525KV,容量420M
; Q/ X3 T* Z* F+ M4 _8 D7 ^基本没什么问题9 B: L. A7 q1 {) {7 Y
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc 7 N' f0 Q" l. A  s+ v

4 j; I; l; u  A$ K; r" O$ F7 o- {5 X7 W7 e$ |2 F4 c  f
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?) t; w3 O. z6 A# U# l
: F8 a" A9 U& t' n: V* d
我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 2 N( }/ K. |" ?2 f1 g

" O" i" {4 Y. q! t# y) U' b4 u+ r6 ~7 Q! P; R: o$ g, D  k
    就是交流三相电源
$ T1 s' A. i( K* [# k. R里面参数设置有容量。电压级别什么的
5 W9 Z, C/ e! m& ]; s6 I' R5 L那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc : e; u! ]9 e. W3 C9 g

8 L& g% V8 b; T8 @9 \; H
  y- N% a. N" t* D  r% R3 T    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。8 a* F+ j3 n- u1 p7 p4 P

8 e& o$ W9 ?$ S3 k* x& [7 j0 B逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
/ i) r" m4 C: P# o1 C: Y( t4 @6 O' ~( f
0 V4 G/ J  f8 ~7 I
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
7 S. |1 C4 `9 l+ x* G! {3 I就是改了参数而已?
9 Z1 \9 x- U2 s# L4 R不应该啊
3 w3 j' r3 A: {; `" a1 Y: C( T交流电压是会被换流变的电压给钳住的
8 {6 ]3 l9 m/ I6 \2 H& ~7 j" r* `5 S4 O1 T! K# E" H
我是菜鸟,也不懂哦! V- ]# P8 {! G2 p/ j% g- l3 }" Y
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
+ W- Q5 x+ ]/ x. ^+ P6 X  z' k; S
+ ]4 X* ~6 F( H" T$ C
/ W  _$ P) o& \2 \& d7 {    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 * _; _4 @6 x" o/ i

    4 d& c5 Y+ X1 Y) L7 M3 B" S* H( p2 H; x  V+ m( {. M
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】