尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 3 W6 M7 v8 |) S
6 e4 @: `- a, S& r
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。: j$ W0 `$ L3 @* c/ ]

+ P  A# ~5 v6 Q$ n! ?把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。- w+ Y' |2 o1 o; i. }
& @% k) @- G+ g( M( L
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
% u. `4 j5 @9 o4 P7 s! I( Y! L2 n2 M3 N& ?2 E
不知道这是什么问题。
7 B: K: l- K3 L3 G# P  h) G# c) r" e; _' p  |
望大侠指点。" T5 V; M7 l* W0 ]# i+ a# v

: s! Z4 Z" p/ X8 r# L另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。7 ~$ }" K0 ~! e& y/ x& S2 n
  [& N! w! t! A+ T
问题补充一下。
0 p6 {$ a3 g9 E3 F+ g
* O* m0 ^! D" Y( {仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。4 f, W, T/ ?2 [# C+ r; i& i
$ u/ T# j$ g8 G1 N* {7 B
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。" E( _' r( k! [9 T0 L6 X, J  p0 o$ U
. j0 |( `6 z% ]4 }8 P, z: f  ^# |
又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。* h& ?  x' ]5 X, k4 h! e& O7 }5 W
: `( a4 v% d1 @- R1 V" J( B
希望有大侠可以指点一下。
/ L# {4 r) ~6 k  b/ f  \9 U0 y
) d' l8 F6 E# ~% h5 [. |万分感谢。
2 n6 D+ A! h5 C; ^( q9 h6 \' {( G5 V& P& w* y
7 U# g! W8 e: h& ~- W0 M
问题再次补充。
- h4 `+ n: i$ t, N. }( J" A6 }! r" r4 \. N2 F8 l& E  E
经过这两天我仔细查看各种信号。; V3 \; j6 [* D/ Q  h, z
$ \6 y! I5 p( z. V0 Y
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
- y8 b; o3 M% }' F2 z. l
# Y9 I+ f1 i; c- a2 Y是不是也就是说发生了换相失败?  w+ Q' m# \4 [8 \

) X7 `# w" w1 y5 N根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
7 }: v7 c4 P5 B7 G9 K
) W. Z( n+ _3 O9 g+ {( v发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
' i: w& k$ r% b1 V, `7 @; l0 ]- T8 k1 v) i( C3 w6 l2 h
还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
. \( u. m2 ~4 h6 h/ O那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做
0 l. f, O& h9 w* H8 c8 C我咨询过
0 H& h6 p& D9 s3 ]3 D) q8 z. a. B基本跟环流变的等级一致就行
$ B- \1 S+ K9 P: f, c容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
* G4 `7 {) K8 k0 O电源设置525KV,容量420M! _/ M1 B$ W* \4 ]. p% B' }
基本没什么问题
, }* X1 O1 X' m" G" t3 Y3 Y/ V9 {2 L7 \( \PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc , _; m7 @& w$ U9 s7 w4 x

- z3 R( b& h+ g( Y6 F! K7 v# R$ X. L' _, Q2 _
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
' B) _. y7 `" d, f
* z# a" a, }7 v# i3 A% \我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999
1 U3 _  V4 ]) J4 @. m
, J7 G' \) Y) h  |2 T$ I' x5 x3 n( Z3 ?; c) P, d) s
    就是交流三相电源5 E+ K: K9 l7 E& H) y
里面参数设置有容量。电压级别什么的# d8 R8 N/ D/ n/ ^
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
3 z+ q+ b/ M+ X7 D6 Y7 x) N0 m) t# l% \" p5 k

) R2 C3 b* S) t" V+ X# c5 N    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。! F, G4 V7 G/ I

5 n/ C& d5 h& R9 k7 M逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
5 j- a6 a: ?" @8 J3 E( B1 j5 ~
% l, J7 d: m) S. c" Z# P- K
! h$ c* i' |; l# f$ T9 d    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧
# S1 u7 r0 j% v. D+ \7 \$ }5 _; c就是改了参数而已?
* V# x3 N5 H  U* Y' U+ w不应该啊
& e) [! ~3 F, X/ Z交流电压是会被换流变的电压给钳住的
, ~  f& a8 i% W9 n嗯
8 K9 Y8 P2 m3 |+ s# I+ o- X我是菜鸟,也不懂哦
& f3 I( a& _* r; c2 ?不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy * m4 x/ l0 ]5 X5 b5 {) z* k( I

, @! q9 `6 P  d, u, I3 t9 c0 G$ g/ v, r1 _# c
    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 1 e$ \; N  n: t7 m: m1 ~

    / a2 X( |4 @3 W9 }2 n3 y1 ^! s/ I+ p2 ?& e$ J, f- A- h$ x. |
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。