本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 4 _& s- ^3 a8 U3 q/ t

' P. c9 H4 i" ?+ w0 B# d小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
8 j5 E0 M: O2 w' o- Q4 _- q: o# h, c3 b! l
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
& w! b8 H7 l7 O! f  ]  T! J! B
9 k) z1 f7 m9 F. b! Z+ \0 {把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。4 r! R" G5 v3 H7 N9 T
; @( [8 c4 ?: A4 z+ S% k8 L
不知道这是什么问题。+ K3 |* ]8 e% G: v  u: H  b8 b5 d
# `; v) ^$ @( ?. T5 q
望大侠指点。
; s; N4 |& Y/ C5 O: m, I& k9 ~3 o* l# N
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。% i5 ^0 ?: }- i' d
' \+ \) h: h3 R% `4 F9 n- Y
问题补充一下。. s+ R7 ~' p' M

$ F! w0 R3 f$ ]( c& v仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。0 R- F5 d) B' \% U1 }

* H" X+ s" J% ~/ @提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
( y% f# K& K. C9 l) O# h* A
+ [0 e- V' R1 k+ ^7 J  ~8 O又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。& ]' M6 O: j9 M$ v, V
- w5 Q, U" u- R# F0 l) P5 {: ]
希望有大侠可以指点一下。# ~- m7 ]( @) [: |0 d
# q0 `7 p# I' q( _
万分感谢。
8 a$ j$ q, t( {
3 G+ G, I0 G) O/ `' o( e* {! O7 P0 R! p8 k5 ?/ ]5 \# Q6 A# @# X
问题再次补充。: Z8 X% q. ]# g) D
& }# q# h2 r% ~
经过这两天我仔细查看各种信号。
$ ?* n. E9 v" Q* ^; b" l3 j' j
( f- C2 p6 ~: B0 ]! I+ H发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.0 r0 S5 A# U* e( s8 m
" O% X$ ^) |# T6 k0 J
是不是也就是说发生了换相失败?
* a$ q4 J3 s* f) b9 k
  o: ]; Y9 Z7 S根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。8 G0 {; V6 ~) v4 d. M
5 `1 K( C0 N' \8 Q2 [8 }, _
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。3 n6 A) E6 p( e

* ]: T0 p4 W! \' ~6 p2 ?* v还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧
6 }/ V. G5 \. U) g! s5 j9 U那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做% |+ {9 j5 J. m1 Q9 ]. J3 b, @
我咨询过
+ o1 V2 J( ^) }* A基本跟环流变的等级一致就行
4 \; w0 o& ?/ S. d* M容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的
' @, x0 C( F6 V$ K) N3 J电源设置525KV,容量420M
2 L' E6 L/ P/ h$ q基本没什么问题
0 p7 `! c. S1 N/ Q* F6 n7 bPS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc . A9 |. T% n6 s. _6 N/ \: `

/ K: ^% d8 R5 b( @. k2 P/ I" b6 o% z) U. U
  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
4 X5 W; U5 X1 V9 R4 i* `* B
4 q7 ?3 v% _' m+ S  D; B& [我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999   m7 _1 W4 d4 t1 Y
' X: E9 l3 w; E+ G% `) _: }
1 E: d  o* n( o1 Y
    就是交流三相电源
( D' I& O/ ]3 L. @; Q3 L0 d里面参数设置有容量。电压级别什么的
2 @- J% S7 q5 A4 Q$ `& n那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
, S5 E  s! `) [; _0 w# G: s) k; \
5 n; M) P; S, r* K
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。7 ?& c/ E) j# b6 V7 T
% ~( T6 Y1 g! x( [6 P& E3 u
逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999
/ s' }* z9 E  l, A2 T- }
' W2 e2 c: }9 q& J
3 E: M- L- b1 `* H5 q: L    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧+ a+ f6 X9 A5 F' ~$ E
就是改了参数而已?
) x% M# V( s. i0 I不应该啊
  |( g7 T/ T5 K9 x& Q! U% W: l$ y, l交流电压是会被换流变的电压给钳住的3 U& f% l: [4 w3 k  O, k& P
嗯) z/ @3 O" Y4 i3 V, s
我是菜鸟,也不懂哦' i& g1 T9 _4 i% c  \% d
不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
- E' R3 [% L8 i: x8 w, q
4 {7 R$ J; W; C/ H- k1 b
: h1 h+ H' z) i# I% g" n* h    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7
    ( B6 k! y+ t& ~7 S3 G2 ^0 m7 W  g) l6 Y& u
    $ N1 b4 C0 z& y1 {
       我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。