设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4276|回复: 12

为什么整流侧一直工作在最小触发角状态?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑 " |  B' ~5 S! l6 P; D/ `
  b0 x4 u9 C- w4 H6 z0 `
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。/ \3 v  T2 N4 J( \1 k
( P9 Y) [2 Z, g8 S- O% ?- Q
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
/ K8 I  o, \( X7 p/ o+ E; L8 G0 Z& |; f/ m2 j
把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
2 m- Y7 r* n. x# Z8 G9 K' I) Z) V
: M( J, C! N, l+ b不知道这是什么问题。
! Z" [" K7 y! J* W: D" C8 I* @! J( j8 e% `
望大侠指点。
4 G! g2 x. O9 p* B1 P
1 U# n1 t# F1 x+ l, [9 Q' T1 W另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
2 b, ^% l8 S( [& w6 Z+ {/ t( R/ _: F6 a/ Q3 h# n" _) _( L
问题补充一下。
' `3 W0 [. n$ Z" T$ _6 m( t6 j' E) X  F9 q7 R' K) P
仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。
0 M3 S: t* @8 D; F9 |4 a. p8 s& e! Q" d" R# B$ i! h1 b8 s
提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。. i$ D- w. w9 @3 T

, a, d. e. `+ |. l/ C. p又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。: b, e, p1 ?' V* J- U

9 E+ Z0 d% [2 H( v8 a希望有大侠可以指点一下。" p- R. p+ V% Q. W6 ]2 I' L
7 C7 ?, K$ k* M; P1 z- C& y
万分感谢。9 ~7 z* C0 U7 a* G6 M, F+ R

1 ]: ~; k5 J: z) M" W8 j, ^6 c1 U
" \- ^- y* {/ [7 O' }% R问题再次补充。
8 T+ O: }) P! w  G( E* q/ y1 Q# f1 s4 Z5 s- h
经过这两天我仔细查看各种信号。6 ^1 R5 N. b7 O5 j6 A
2 _. H+ c# ~: c7 u
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
. g6 `3 x% w  C9 R' `; ~3 W+ Y
: |2 l5 y* u/ b/ ?7 z' M. Q2 y是不是也就是说发生了换相失败?
; H+ ?$ i6 i' f8 _: f% A+ Q
% s1 G' `* e/ k2 w9 X根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。
! q2 M6 Q  h* `" C" S0 ^0 v0 i6 N3 {. P5 L2 c0 a1 N
发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
1 S+ S: m3 ^( g4 I/ i" E% N! R6 A! N5 w6 w1 Z
还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧& H. d: z! F8 O& x9 Q4 K
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做* f/ ]3 s, g1 u, J
我咨询过2 K* B  O- D2 g8 S, C
基本跟环流变的等级一致就行
" O3 b! J& P! F1 x4 g2 ]- }容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的* }3 U: b/ V' i: ?& ?
电源设置525KV,容量420M
. u( |! b* b5 ^' Z4 O* S/ g8 p基本没什么问题
, A  ]1 T+ @. |4 i/ q2 ~PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc " ~7 e1 }6 N1 e' I
$ [# Q6 l% U! h3 X% C/ w- \

1 C$ I$ M4 L* V: k6 U7 O  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?+ g6 c" d+ C8 ?& k7 w. r

* Z+ U, c$ r8 B0 V我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999 - P( {% R" ~0 ~0 @+ S, @' A

% }2 `7 r1 w/ q2 j! y6 Z- e) Q& C% }+ L* U/ f* i( w
    就是交流三相电源3 y  [# b/ O- N# A9 _
里面参数设置有容量。电压级别什么的/ w0 ]6 V3 u- N5 X9 ]+ b, A
那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc
2 s. G$ Q5 f: l$ X7 H/ m( ]
5 l1 u- Y. y# l0 g1 m# ^- g; ~2 J+ c; E; R- w
    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。, y8 O- L0 r: n8 D

$ ]2 Z0 j5 q5 Q4 L7 x3 ^5 c逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 5 q' Y8 d! g5 `, d

, W) ~2 n, U; E, t5 t- J1 k' g7 {9 B! g
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧& d9 J+ B6 W- b+ \5 Q
就是改了参数而已?& w! ?- q( r4 Z' u- Q
不应该啊% y. V+ u/ s$ y3 S; e- x
交流电压是会被换流变的电压给钳住的  P6 M$ ?9 Z: h8 t8 Y% x6 @

) F& I# j" A2 ~1 a8 p: {2 q  R我是菜鸟,也不懂哦
7 I& j2 L  W2 L7 Y不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
$ Q0 \( D, Q" `! v! d9 U- E1 ~$ `$ n" d4 r/ C' M
* q3 D, p8 m, C# ?
    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 , R( n) }; X6 H+ X
    - q3 b, Z5 a& W/ T( H. r

      f8 Z3 F$ `, _6 a+ ?! g% `   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-8-9 10:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.