本帖最后由 pc1999 于 2010-4-24 17:06 编辑
& R$ X7 o1 x- ~& V' Q& ~& J6 B: A. O1 _) C
小弟我正在建云广线的模型,是CIGRE标准模型上进行了一些修改。
  }! @9 ~6 q2 b$ @; c  D( v3 M) E5 H# T& ^7 Y- A% d
把整流侧和逆变侧的交流电源都设成525KV的时候。发现直流波形就完全畸变了。
! Q) M" u1 u: a/ Y6 d- W# J
/ }" M1 G' ^7 l# C8 H5 }, t/ d1 M把逆变侧的电源电压稍微调高些,比如550KV的时候,波形就漂亮很多。
% C# d6 r' O: t& n' R" h
' Q+ U. Z' S( p/ J8 B不知道这是什么问题。
/ G: [9 J* V! s: a: `8 P5 _! R+ ^5 [" e& b+ k. t4 g
望大侠指点。
3 P& w( m2 U1 @' ~# `. N6 i) t/ b6 t* R- E% H# C$ K* K3 K% `% D
另外,测出来的逆变侧的交流电源电压只有250KV左右。不解。。。
1 ]% V! R- ^( S, Q. D" Q0 ?9 T+ p
5 }: ^. C3 G* G9 [% K% P问题补充一下。
6 M. `# F! q& q" K, b) u
2 e. J7 h2 S  `4 t8 H. B+ k- {9 m仔细检查了一下,发现整流侧一直工作在最小触发角(5deg)状态。( c  E8 p8 Y/ B" E

% D  m( ?3 X* f, Z! n. m# q. |% X) x提高了一些交流电源的电压,发先仍然是这样。
: ^! y4 z: j% }* ]$ B$ k/ k
! m9 }& x; W$ g" h0 s' t又仔细检查了AC滤波器,参数也都是合适的,可能也不是无功的原因。
. p( G7 u, g$ j- v+ S. {
' i  [3 u) n, e9 w+ ^" y8 o希望有大侠可以指点一下。
3 Q! |- y. H" g. u/ b  o. @
! f6 E  E6 W; v* m2 t0 P万分感谢。
' e6 U- A8 x* F1 A' R0 u1 P, R3 ~; j, f8 R: ~/ L
0 B9 h: j% b1 d- K! K+ M
问题再次补充。$ {4 x3 H) x$ Z) D* W+ o1 I

% L1 D! W; w2 o- P* D经过这两天我仔细查看各种信号。2 C7 F% N* c/ m
0 J3 J$ b( L2 t' B2 d. d
发现在0.06s的时候gamma角突然降为0.
& _; O  x" N% v' ]% S/ j8 Q2 M5 R
% {* I7 V7 ?: Q7 y8 P. r" b+ R是不是也就是说发生了换相失败?4 a* U5 a  e: }' b9 \0 w/ |. g
* S% V* L0 w  C! E+ O
根据换相失败的原因,我降换流变漏抗以及电源电感都进行了减小。2 D7 z% o5 Y$ X3 |' ?0 [

" B) x/ e; C5 T; m0 T发现gamma角降到到80deg左右。整流侧仍然工作在最小触发角状态。
& r$ Z. n* d+ W8 u( h1 Z
! _6 O6 H+ G7 O# t& L1 g还请问各位大侠可能原因有哪些?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:53:27 | 显示全部楼层
逆变侧的电压源应该要小于环流侧$ f, K9 g7 G/ x% T$ m# b  _. O
那个电源的大小可以根据的你环流变的电压等级做% G; {1 n/ C/ T3 c8 q7 O, s& Z4 }' b
我咨询过% S2 S7 P4 V* ^8 L$ k
基本跟环流变的等级一致就行- u8 `2 K/ o; }# p% n1 {2 |7 g
容量的话需要保证电流要大于需要的额定电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 10:55:03 | 显示全部楼层
我的是500kv的) z6 T0 x  J0 D6 O
电源设置525KV,容量420M
* R; p% }! k  Z2 H: N  {基本没什么问题; I. u: d" b5 T" `3 S* {9 m
PS:能否问一下你的那个触发角控制是怎么做的,是直接用标准模型了么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 14:30:04 | 显示全部楼层
回复 3# woshidawangmc + n4 z/ @* n( T8 B' C, h9 ^

; q4 L/ y% R$ l1 i  G+ F( ~) ]+ A
7 T. W% `$ S! A; X9 O) M  交流电源可以设置容量么?能不能麻烦你详细说明你所选的电源以及各项参数?
( h7 d. I+ J2 `) L
, g3 o. v& V7 u% |: |/ U3 w我采用的就是CIGER标准模型中的控制。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# pc1999
, H5 o5 d0 A7 w1 d$ a
4 t% K7 p* b, l3 X* g# M( f% k
& @1 q2 R7 t9 {, }3 }    就是交流三相电源
* U1 G6 Z* x: F" J- w: K9 p里面参数设置有容量。电压级别什么的
, l8 B9 h- J7 s1 F, W" u" r那个有下拉菜单的,你是不是没注意
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-23 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 5# woshidawangmc ; C- s8 u( U% O! |( o

+ c& K& `, |* r' D
( f- R2 k# b' y0 R* @    都注意了。电源容量也改大了。可是问题依然没有解决。
' p$ \8 t$ e. t3 u. E
) A+ B3 u. z7 U: t3 D9 o" j* w逆变侧的交流母线电压降的非常厉害。逆变侧的直流电压都正常着呢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 6# pc1999 5 u( a) t9 o. p6 U3 O& K
& c" Z: @3 G5 f
, h  e: K! @" _; q9 }
    呃~~~你是按照那个标准模型来的吧$ y2 f; h# ~: Q/ c
就是改了参数而已?
( \$ v1 P2 L) W3 a" {5 D0 }不应该啊& l+ J' a9 x* \& W7 v  I
交流电压是会被换流变的电压给钳住的0 @' _9 M  j. H% L6 o. |$ g3 B

# N9 [# |/ ?' X% x1 k  n+ L& P  T我是菜鸟,也不懂哦
# K/ P* b+ G$ R1 p7 i/ }! C1 p不好意思啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-24 12:31:57 | 显示全部楼层
回复 8# abigboy
/ S) N, y8 D* Q+ ?# l, K
. c6 u; z4 w# d5 F, d+ I
) `/ {2 Q! e6 B$ b* ~1 d% {    换流变变比和交流侧电压都仔细检查过了,没有问题。还有别的可能原因么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-26 22:44:19 | 显示全部楼层
    不知道是否可以把您的模型共享啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-27 12:35:42 | 显示全部楼层
    回复 10# p0o9i8u7 ) Z2 `8 F7 [6 T

    * o1 E) n2 @2 d$ `4 r
    . Y+ f3 j, z3 B& S   我在另一个帖子“ 如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?”把模型进行简化传上来了。希望对你有用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】