重合闸期间会产生零序电流的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-21 08:31:34 | 显示全部楼层
就是三相在合分闸的时候会存在三相合分闸不同期,其中最大值就是最大不同期时间,
( }) k+ V, i6 L2 w& R1 ^. h如果三相不同期过大那么危害有许多:$ b: l4 ^% |6 D, V3 o& p
(1)中性点电压位移,产生零序电流,必须加大零序保护的整定值,降低了保护的灵敏度;
7 e+ \% n7 S0 V+ U2 n0 _(2)引起过电压,尤其在先合一相情况比先合两相严重。对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸;4 r1 q1 a! d$ l$ r
(3)非同期加大重合闸时间。对系统稳定不利;7 r! ?! I4 S' q8 {. h+ t0 A* q
(4)断路器合闸于三相短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功的要求,同时对灭弧室机械强度也提出更高要求。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-24 13:43:13 | 显示全部楼层
三相不同期合闸相当于短时非全相运行,有负荷电流的话会产生零序、负序,零序保护一般是在合闸时增加100ms延时,防止误动。有时会增加不灵敏段,在分闸或者重合闸期间投入,灵敏段此时退出。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-13 15:42:16 | 显示全部楼层
我单位变电站因进线开关缺相合闸造成零序电流速断保护动作