    大家好,我在BPA上搭建了一个双机带负荷的系统,然后根据模型和参数在simulink上搭建了同样的系统,均做甩负荷暂态稳定仿真,对比了1号机组的频率和机械功率,初始和最终状态可以吻合,但是中间动态过程有一部分无法吻合。请问大神们,用BPA数据在simulink上搭建可以做到暂态结果完全一样吗?我很迷茫,期待大神能够解疑答惑。附上部分图片。


    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-20 09:13
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-6 11:34:35 | 显示全部楼层
    中间动态部分不吻合的原因还暂时没有找到,但是我做试验的过程中感觉主要与发电机惯性时间常数有关,BPA是以动能E的形式表现,simulink主要以惯性系数H表示,两者关系E=H*S,S是机组额定容量。但是E和H按照对应关系来设置就曲线动态部分不能吻合,我想知道这应该是按照公式关系来确定参数的对吧。