    VSC 电流能够自关断,可以工作在无源逆变方式”" q0 |5 L$ X  b
    请问这句话是什么意思,难道全控型器件导通的条件不是需要外加电压和触发脉冲吗,为什么可以工作在无源逆变的方式。。求大神
    - [6 M8 w9 ^( c$ \3 |" ~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-5 21:25:51 | 显示全部楼层
    这个是说 IGBT等全控器件不需要像晶闸管那样依靠电网电压换相。是说一次设备不需要连接有源电网也可以实现逆变。无源逆变时IGBT当然需要施加调制触发信号

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-7-5 21:38:25 | 显示全部楼层
    hncqlok 发表于 2018-7-5 21:257 E9 D4 S, y2 N# ~
    这个是说 IGBT等全控器件不需要像晶闸管那样依靠电网电压换相。是说一次设备不需要连接有源电网也可以实现 ...

    3 [2 M% b; [4 l6 R2 r不连接有源电网的话那igbt换向时的电压怎么供给呢
    6 c* z2 a. b, K6 y" e4 I4 h" R
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-6 08:51:29 | 显示全部楼层
    cupid5230 发表于 2018-7-5 21:380 k/ m' C5 E! R- ~8 [
    不连接有源电网的话那igbt换向时的电压怎么供给呢

    4 w% E0 T& E0 E+ J你说的电压是指IGBT触发脉冲?那是二次控制范畴。IGBT不存在换相问题,无论是PWM还是其他调制方式,只要有调制电压就行了。上述这些都是电力电子基本范畴,不熟悉的话建议阅读相关书籍,这样就容易理解了/ k$ h# n+ Q; c8 ~4 e6 x
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-7-6 09:10:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 cupid5230 于 2018-7-6 09:37 编辑 ) n" ~, @( v3 ^/ Z" A  m

      y( R/ s; D1 D. O5 _" ]; G7 v3 d" T111111111111
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-7-6 09:38:19 | 显示全部楼层
    hncqlok 发表于 2018-7-6 08:517 h% e5 R2 w: Y( Y2 g% u% {' h
    你说的电压是指IGBT触发脉冲?那是二次控制范畴。IGBT不存在换相问题,无论是PWM还是其他调制方式,只要 ...
    8 p' U- {+ U" V1 K; E! m9 C
    我的意思是IGBT换向时AK两极要晶闸管一样得有正向电压下再触发门极才能导通吗,我说的电压就是这个AK两端的正向电压。。而且图中双馈输电系统的负极IGBT交流侧连接的也是个交流系统,并不是一个无源系统,这跟前面讲的不冲突了吗8 _( ?! \( l8 J% |% z