    保护装置保护动作,出口未动作,从而导致110KV断路器未跳闸,什么原因?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-12 19:49:13 | 显示全部楼层
    没有出口,则只跳阐继电器动作,但没有出口,就操作回路都没有勾通,当然不会跳阐
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-12 21:48:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zy7239 于 2010-3-12 21:58 编辑
    4 O: a# Z' I+ O# m" d
    # f% x7 T8 v! c110kV的保护是和操作箱做在一起的,保护装置动作,而开关没跳闸,主要检查保护装置操作箱和开关本次二次回路之间有没有问题。. ]- P- v, J2 P( C0 ~1 B4 z
    建议如下:7 T& Z- }2 O1 }$ N+ U. a" @7 Z
    1、首先检查是否存在控制回路断线,开关跳闸回路异常等现象。( u/ N& a& y) Y8 _5 R! A( d
    2、将线路停电8 ~3 r& ]/ k$ W) P4 g
    a、手动或综自系统分合开关检查是否正常。/ ?5 K# l0 \: e# W' W$ t8 o0 L) V7 N
    b、上一步检查正常的话,模拟上次线路故障数据进行保护传动开关试验进行检查。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 2 + 50 谢谢回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-16 20:52:12 | 显示全部楼层
    这个问题就是出口继电器的节点没有闭合,保护装置动作,出口未动作,从而导致跳圈未受电
    ! K8 ?! M$ g1 S# u
    ; M; j8 ~* g: {6 w检查
    ; J- w, }8 V, y1. 闭锁逻辑
    9 {& g# j; n" Z8 y( E! `2. 传动出口继电器2 e# A! M" x. S2 n+ v) h# _2 ?

    ; l9 F* y( A  m5 n8 e" y! N如果这两项都正常,未出口,我就不知道是啥原因了