    保护装置保护动作,出口未动作,从而导致110KV断路器未跳闸,什么原因?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-12 19:49:13 | 显示全部楼层
    没有出口,则只跳阐继电器动作,但没有出口,就操作回路都没有勾通,当然不会跳阐
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-12 21:48:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zy7239 于 2010-3-12 21:58 编辑
    # {/ ]$ }! H& }) L6 Y& S' h5 I% D& a) ]: ~/ @4 ?6 }
    110kV的保护是和操作箱做在一起的,保护装置动作,而开关没跳闸,主要检查保护装置操作箱和开关本次二次回路之间有没有问题。
    + R& \3 c3 y. ^- Y- @  s, l: C; Z建议如下:1 D. h: M4 |' L; i: `# {; \* ^
    1、首先检查是否存在控制回路断线,开关跳闸回路异常等现象。8 [- u. n2 M9 Y  e
    2、将线路停电
    , E  B! ~: t5 A# ya、手动或综自系统分合开关检查是否正常。* K6 W2 b. h: s  j2 ^' E
    b、上一步检查正常的话,模拟上次线路故障数据进行保护传动开关试验进行检查。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 2 + 50 谢谢回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-16 20:52:12 | 显示全部楼层
    这个问题就是出口继电器的节点没有闭合,保护装置动作,出口未动作,从而导致跳圈未受电4 r6 e* h! {; A

    ) }! N5 t; h- a" i* n5 o: r检查
    ' u$ R1 ]* |+ x  G) r7 a2 V1. 闭锁逻辑9 T$ J4 A' ]! h, V+ u5 p% [
    2. 传动出口继电器
    . e2 ^% P  U4 Z7 t8 |8 b
    : s; a* e1 U9 }8 h6 t% n$ N如果这两项都正常,未出口,我就不知道是啥原因了