    采用的simulink同步发电机仿真时,当设置外接电网电压有0.1pu的波动时,励磁系统的电压会波动到负值,这应该是错的吧。励磁电压是直流电,怎么可能有负值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 张啊哈,中奖得了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-6 19:17
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-14 11:59:53 | 显示全部楼层
    请问你励磁机怎么搭的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-4-14 12:19:24 | 显示全部楼层
    THOR 发表于 2018-4-14 11:59* v, D! r3 Q0 y) L$ a6 p
    请问你励磁机怎么搭的

    ) Z8 {& L1 c/ v8 ?! o6 f; {4 c+ ddemo自带的,( Y7 `9 s; @3 P+ W
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-6 19:17
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-19 13:57:56 | 显示全部楼层
    请问如果选择了pu的同步电机里面的nominal power是填100MW(基本功率),还是实际的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-4-19 18:06:20 | 显示全部楼层
    THOR 发表于 2018-4-19 13:573 Y$ B' ~+ H, L4 e
    请问如果选择了pu的同步电机里面的nominal power是填100MW(基本功率),还是实际的
    8 Y. y) Z; k2 N/ G7 g8 E
    当然是实际的
      }3 x; E0 Q6 N0 x* `; K
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-6 19:17
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-20 10:36:17 | 显示全部楼层
    The data supplied for the q axis (reactances and time constants)areinconsistent. Fundamental parameters are computed using approximations.我用的3机9节点系统,搭出来就这样,不知道怎么弄