    LCC-HVDC的双极直流输电中,当发生单极闭锁故障时,闭锁的这一极的直流输电线路的电压应该是多大呢?是不是应该是0呢?有观察过这个现象的小哥吗?我的模型闭锁之后是从1到了-2,不知道对不对
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 张啊哈,中奖得了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-6 19:48:53 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:231 T. D% t5 \! x5 P: {3 p  q0 r0 u
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    ' x$ q! S% i) m% @8 [
    这是我搭的直流输电简化模型,为了简单将12脉波的替换成了6脉波的了。背景:双极直流输电系统中正极和负极中间接地如简图所示,3.5s时同时闭锁整流侧和逆变侧的换流器。
    - U: u# K7 ]* x# g1 Y此时正极的仿真电压波形如下图所示:
    + Z, `3 t# S7 E* x% y正极的电压波形变为了1.283pu。此时的触发角为13.5度。7 g# [1 ]) A) V4 B9 }7 ], C+ j* I
    问题:这个波形对吗?
    ; I+ L7 i& w8 e) A* g因为正极和负极中间接了地,所以当闭锁整流侧和逆变侧的时候,直流线路电压应该是0吗?' F1 U1 T; M' i0 `; g% p. g, n& _& a$ X
    直流简化仿真图.jpg 1520336694(1).png " p" N9 k& W# f" O0 I
    , @. v, q3 F! N" G$ ~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:58:44 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-24 10:57
    0 l3 u; q2 S' ]7 W1 L4 J+ ~# V) R对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。

    " `) J7 d! ^$ |8 z还有一个问题:
    3 h( g! h9 E5 ]' e' K0 u' \整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。
    7 }& }" T$ @9 T: g& J' Y/ x当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧正常触发;或将整流侧触发角移相到120度,即整流侧状态变为逆变状态,逆变侧保持原样。为何直流输电线路的电压会降低呢,而且会降的很低。% \$ c: |: T% x' N& ]# v3 y. Y
    问题:逆变侧采用定电压控制时,直流母线电压不应该只由逆变侧控制而与整流侧无关吗?为何整流侧的状态变化会影响直流母线电压的大小。& R- m% d; y: D- A& s6 z
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:33:20 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05  x) T' ?8 g: K- ]
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...

    ( e  r( n* b# j* a, p楼主能不能推荐一本有较为详细的直流输电的书,书的内容是关于直流输电的本体的,就是类似闭锁是怎样定义的这种内容。我查相关的文献都是描述的是,直流单极闭锁之后交流侧的过电压情况,对直流输电的本体仿真没有什么帮助
    9 D- d- p& T( T
    ) t2 q6 X( I! Q+ o% l( i6 D/ M6 j0 u/ T0 k+ F% T8 I* q2 k
    7 m  E* e% z+ o- g; u
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-4 10:41:59 | 显示全部楼层
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为90度时,输出电压波形

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 09:44
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-2-7 10:05:49 | 显示全部楼层
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后,正极线电压为正,负极线电压为负。

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:21:45 | 显示全部楼层
    一个极闭锁的时候,必须将触发角变为90度吗?
    2 I/ y" a) Q, g/ m! j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:28:28 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05
    5 J# _* `9 R0 Y3 e  u如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...

    7 x4 G4 C  }( Q0 z7 }1 ]) v直流单极闭锁的时候是需要一起闭锁正极整流侧和逆变侧,还是只需要闭锁正极的整流侧或逆变侧的任一个的?* a, j  K0 b& _+ W& ^4 m/ ^( U
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:29:54 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-2-4 10:41' k4 q6 \" O$ @, ^
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为 ...

    ! L0 M! K3 o( t1 ?直流单极闭锁时,变换器的触发角必须强制为90度吗# g3 i8 l- G# O* \* V$ s
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:22:26 | 显示全部楼层
    整流侧和逆变侧一起闭锁。整流侧决定了线路首端电压,逆变侧决定了线路末端电压。整流端出口电压=整流侧理想空载直流电压xcos触发角-直流电流x等效换相电阻。逆变端出口电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:23:12 | 显示全部楼层
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0