设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3931|回复: 30

[讨论] LCC-HVDC的双极直流输电单极闭锁

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-2 17:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    LCC-HVDC的双极直流输电中,当发生单极闭锁故障时,闭锁的这一极的直流输电线路的电压应该是多大呢?是不是应该是0呢?有观察过这个现象的小哥吗?我的模型闭锁之后是从1到了-2,不知道对不对
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 张啊哈,中奖得了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-6 19:48:53 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:23
    8 U/ Z) A+ _! O' s' |( y& E$ K逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0

    7 q6 [# L7 n# K4 j! T这是我搭的直流输电简化模型,为了简单将12脉波的替换成了6脉波的了。背景:双极直流输电系统中正极和负极中间接地如简图所示,3.5s时同时闭锁整流侧和逆变侧的换流器。7 a# \! ]3 @4 B: \5 D3 r
    此时正极的仿真电压波形如下图所示:
    0 Q$ G: f$ d& I! M( D; G正极的电压波形变为了1.283pu。此时的触发角为13.5度。
    0 @5 k0 S; W6 m4 y& X. Q问题:这个波形对吗?
    / ?6 f3 _( A9 {. r% @+ G因为正极和负极中间接了地,所以当闭锁整流侧和逆变侧的时候,直流线路电压应该是0吗?4 D1 B  M/ J6 z, y
    直流简化仿真图.jpg 1520336694(1).png + }+ P+ x- ^" M
    # a# L! K0 L" Z5 I) Z. ]" M
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:58:44 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-24 10:57
    & T% x7 k( d$ g7 a0 R对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。
    3 k' C' b7 R; c! X; H8 ^2 h
    还有一个问题:$ [  P0 t( _7 c  l  s* C
    整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。. `( Z" I- `' o& |
    当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧正常触发;或将整流侧触发角移相到120度,即整流侧状态变为逆变状态,逆变侧保持原样。为何直流输电线路的电压会降低呢,而且会降的很低。
    2 Q/ M( @* D: |: w$ d! w7 T7 @7 J问题:逆变侧采用定电压控制时,直流母线电压不应该只由逆变侧控制而与整流侧无关吗?为何整流侧的状态变化会影响直流母线电压的大小。4 Y8 b9 _4 P' g& t
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:33:20 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05, C# i! P4 G3 L7 d$ m# Q% E
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...
    % A8 y: h; o6 b' q! Y
    楼主能不能推荐一本有较为详细的直流输电的书,书的内容是关于直流输电的本体的,就是类似闭锁是怎样定义的这种内容。我查相关的文献都是描述的是,直流单极闭锁之后交流侧的过电压情况,对直流输电的本体仿真没有什么帮助3 i' L% j# c2 ^* f- F0 b  e+ p. j

    ' X1 Q# g, k8 B6 s+ Z. x6 K" h% H3 ]3 t4 L4 w
    ' P: F8 g& [" P" }4 }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-4 10:41:59 | 显示全部楼层
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为90度时,输出电压波形

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 09:44
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-2-7 10:05:49 | 显示全部楼层
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后,正极线电压为正,负极线电压为负。

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:21:45 | 显示全部楼层
    一个极闭锁的时候,必须将触发角变为90度吗?% ?' D: `% J* c* u
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:28:28 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05! v# F0 q! R- ~2 X7 S# y  k
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...
    : E8 R0 N5 [" Q8 E
    直流单极闭锁的时候是需要一起闭锁正极整流侧和逆变侧,还是只需要闭锁正极的整流侧或逆变侧的任一个的?
    / [$ S+ L. O6 Z. y: _2 N
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:29:54 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-2-4 10:41
    . S: ]8 s3 m1 A. w3 B, L% i  Q& s当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为 ...
    ' b* y! l. S( a% k0 L3 ]
    直流单极闭锁时,变换器的触发角必须强制为90度吗  b: t& T# D" s4 o! a
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:22:26 | 显示全部楼层
    整流侧和逆变侧一起闭锁。整流侧决定了线路首端电压,逆变侧决定了线路末端电压。整流端出口电压=整流侧理想空载直流电压xcos触发角-直流电流x等效换相电阻。逆变端出口电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:23:12 | 显示全部楼层
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入