    LCC-HVDC的双极直流输电中,当发生单极闭锁故障时,闭锁的这一极的直流输电线路的电压应该是多大呢?是不是应该是0呢?有观察过这个现象的小哥吗?我的模型闭锁之后是从1到了-2,不知道对不对
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 张啊哈,中奖得了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-6 19:48:53 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:23
    4 V, W; S8 c2 W& t+ F3 E3 \& K- e逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    0 M! N- i0 W+ j
    这是我搭的直流输电简化模型,为了简单将12脉波的替换成了6脉波的了。背景:双极直流输电系统中正极和负极中间接地如简图所示,3.5s时同时闭锁整流侧和逆变侧的换流器。" c8 H3 b# @# n' L% w+ n
    此时正极的仿真电压波形如下图所示:
    7 L1 V" j- y4 T# k正极的电压波形变为了1.283pu。此时的触发角为13.5度。
    8 c: o3 N. o+ d" e8 i. q问题:这个波形对吗?
    & U" w. S& k. |0 G' Z: G因为正极和负极中间接了地,所以当闭锁整流侧和逆变侧的时候,直流线路电压应该是0吗?
    & `8 C3 p6 m5 A7 s1 V- F: z( t 直流简化仿真图.jpg 1520336694(1).png
    7 y. [7 G* p6 v+ f& I# V9 J# y2 N% a- Z% w9 }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:58:44 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-24 10:573 E" s+ ?& r) s8 i1 Y( H
    对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。
    9 Y1 @7 G; ^1 S- R* Q$ K: h
    还有一个问题:
    3 q: |' N) C& g( @( }) j3 f整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。
    3 V) p' [* [# ~+ ^8 T" l; N当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧正常触发;或将整流侧触发角移相到120度,即整流侧状态变为逆变状态,逆变侧保持原样。为何直流输电线路的电压会降低呢,而且会降的很低。4 u$ P. c% I! X' l7 E
    问题:逆变侧采用定电压控制时,直流母线电压不应该只由逆变侧控制而与整流侧无关吗?为何整流侧的状态变化会影响直流母线电压的大小。, F3 P# s7 J% J
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:33:20 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:054 m; C/ N, D# n! x
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...
    8 X) j1 w( d4 I8 j
    楼主能不能推荐一本有较为详细的直流输电的书,书的内容是关于直流输电的本体的,就是类似闭锁是怎样定义的这种内容。我查相关的文献都是描述的是,直流单极闭锁之后交流侧的过电压情况,对直流输电的本体仿真没有什么帮助
    ) q7 {, R8 @' ]& h+ K* k$ M
    3 V2 T) p) v# m
    6 e7 E8 y7 |, k
    9 c. X/ t0 K3 @2 ?9 c/ Y+ e
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-4 10:41:59 | 显示全部楼层
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为90度时,输出电压波形

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 09:44
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-2-7 10:05:49 | 显示全部楼层
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后,正极线电压为正,负极线电压为负。

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:21:45 | 显示全部楼层
    一个极闭锁的时候,必须将触发角变为90度吗?
    # N( |+ U, U' _  K1 h4 T
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:28:28 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:057 a9 O8 J' C; U
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...

    - j2 D( Z$ b# j9 c6 a4 K直流单极闭锁的时候是需要一起闭锁正极整流侧和逆变侧,还是只需要闭锁正极的整流侧或逆变侧的任一个的?# ^1 r6 l" i2 W2 \3 M: \1 Q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:29:54 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-2-4 10:41
    5 R( C+ S& j: J* V. P- j: |当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为 ...
    + u4 x+ {* @- N" V
    直流单极闭锁时,变换器的触发角必须强制为90度吗
    & t4 n; \3 P; h: C
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:22:26 | 显示全部楼层
    整流侧和逆变侧一起闭锁。整流侧决定了线路首端电压,逆变侧决定了线路末端电压。整流端出口电压=整流侧理想空载直流电压xcos触发角-直流电流x等效换相电阻。逆变端出口电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:23:12 | 显示全部楼层
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-5-17 21:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表