设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4231|回复: 30

[讨论] LCC-HVDC的双极直流输电单极闭锁

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-2 17:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    LCC-HVDC的双极直流输电中,当发生单极闭锁故障时,闭锁的这一极的直流输电线路的电压应该是多大呢?是不是应该是0呢?有观察过这个现象的小哥吗?我的模型闭锁之后是从1到了-2,不知道对不对
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 张啊哈,中奖得了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-6 19:48:53 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:23
    ( V# z+ v9 V$ Y( v. S逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    - N' H/ R+ s' l5 \
    这是我搭的直流输电简化模型,为了简单将12脉波的替换成了6脉波的了。背景:双极直流输电系统中正极和负极中间接地如简图所示,3.5s时同时闭锁整流侧和逆变侧的换流器。
    $ S. }* F8 e$ P8 o此时正极的仿真电压波形如下图所示:1 k6 C7 H% d2 o0 f- J; P
    正极的电压波形变为了1.283pu。此时的触发角为13.5度。( F$ s1 l; r4 _
    问题:这个波形对吗?; K+ [( U- x) k( X. _
    因为正极和负极中间接了地,所以当闭锁整流侧和逆变侧的时候,直流线路电压应该是0吗?6 R; i& b/ q" J( V- ?
    直流简化仿真图.jpg 1520336694(1).png
    5 s2 E4 @9 T0 H9 v4 H# r8 z/ c# m: ~. y& L
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:58:44 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-24 10:57
    ; J5 D* n, T+ ?0 |1 R' R3 f对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。
    2 f/ V' `2 M" F: z
    还有一个问题:
    % g( u! m3 _3 l8 {- h3 B整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。
    6 ^! v; z- K& d& e6 q2 [当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧正常触发;或将整流侧触发角移相到120度,即整流侧状态变为逆变状态,逆变侧保持原样。为何直流输电线路的电压会降低呢,而且会降的很低。& a- R6 j9 \. G& |2 h
    问题:逆变侧采用定电压控制时,直流母线电压不应该只由逆变侧控制而与整流侧无关吗?为何整流侧的状态变化会影响直流母线电压的大小。
    : @0 {5 I0 ?7 [# k: O( S/ o; D
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:33:20 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05
    6 A9 W1 b* {' X如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...

    8 {4 f) e) s' O6 M; F7 ?. P楼主能不能推荐一本有较为详细的直流输电的书,书的内容是关于直流输电的本体的,就是类似闭锁是怎样定义的这种内容。我查相关的文献都是描述的是,直流单极闭锁之后交流侧的过电压情况,对直流输电的本体仿真没有什么帮助
    7 x1 Y" x5 I3 K& n5 w2 @2 ~, x8 P1 F" x6 U

    $ H$ n/ V. v/ W- L4 j; W9 o" u
    ( k. }/ e. H7 A. G) r1 |1 Z
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-4 10:41:59 | 显示全部楼层
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为90度时,输出电压波形

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 09:44
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-2-7 10:05:49 | 显示全部楼层
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后,正极线电压为正,负极线电压为负。

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:21:45 | 显示全部楼层
    一个极闭锁的时候,必须将触发角变为90度吗?
    5 h4 k5 n' p# a$ U
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:28:28 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05$ H/ \3 m4 n8 N: @
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...
    9 A1 f: `. E3 R. h" Z" F
    直流单极闭锁的时候是需要一起闭锁正极整流侧和逆变侧,还是只需要闭锁正极的整流侧或逆变侧的任一个的?
    7 Z. D' j9 i% w- E5 E
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:29:54 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-2-4 10:412 u3 F7 O% p/ r% ]! |
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为 ...
    : w! I# M2 i! i8 A
    直流单极闭锁时,变换器的触发角必须强制为90度吗
    1 v9 y1 i$ }1 e+ D
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:22:26 | 显示全部楼层
    整流侧和逆变侧一起闭锁。整流侧决定了线路首端电压,逆变侧决定了线路末端电压。整流端出口电压=整流侧理想空载直流电压xcos触发角-直流电流x等效换相电阻。逆变端出口电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:23:12 | 显示全部楼层
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-1-5 15:30

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表