    LCC-HVDC的双极直流输电中,当发生单极闭锁故障时,闭锁的这一极的直流输电线路的电压应该是多大呢?是不是应该是0呢?有观察过这个现象的小哥吗?我的模型闭锁之后是从1到了-2,不知道对不对
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 张啊哈,中奖得了 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-6 19:48:53 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:23
    2 x; {8 S+ a+ p* D3 l. P逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    4 f# I- Q  N0 S
    这是我搭的直流输电简化模型,为了简单将12脉波的替换成了6脉波的了。背景:双极直流输电系统中正极和负极中间接地如简图所示,3.5s时同时闭锁整流侧和逆变侧的换流器。+ q% i. e0 v6 n
    此时正极的仿真电压波形如下图所示:
    - s( g) X+ A" f0 w正极的电压波形变为了1.283pu。此时的触发角为13.5度。
    0 Q" x7 H) i, L. {8 q问题:这个波形对吗?. w& i; l, o% ^. W& R1 [
    因为正极和负极中间接了地,所以当闭锁整流侧和逆变侧的时候,直流线路电压应该是0吗?0 s; h6 u; W3 X! _4 P  t$ R0 h
    直流简化仿真图.jpg 1520336694(1).png * U+ R6 Z# {0 C# w  D

    # C9 ?- a' e% z% Q  C5 B
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:58:44 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-24 10:571 L7 m9 t# I' n# M. B; [
    对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。
    ; p) z( F  g! B. V
    还有一个问题:
    * b" ~0 G# u+ W2 `3 ?8 ^整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。1 ?. z/ J" q+ ^* ?- N
    当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧正常触发;或将整流侧触发角移相到120度,即整流侧状态变为逆变状态,逆变侧保持原样。为何直流输电线路的电压会降低呢,而且会降的很低。/ W4 Y! i( c- _& j
    问题:逆变侧采用定电压控制时,直流母线电压不应该只由逆变侧控制而与整流侧无关吗?为何整流侧的状态变化会影响直流母线电压的大小。
    2 w& L/ b! r- m7 [3 x" B* I
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:33:20 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:058 G" J" z* o( y/ D5 b  d
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...
      a, h: O* I( R
    楼主能不能推荐一本有较为详细的直流输电的书,书的内容是关于直流输电的本体的,就是类似闭锁是怎样定义的这种内容。我查相关的文献都是描述的是,直流单极闭锁之后交流侧的过电压情况,对直流输电的本体仿真没有什么帮助  B! w( W/ H- `! ^2 {+ M* R& D  g  {4 e
    , }8 j) N7 f( l4 z( I$ S* H4 O
    ( [' m7 [  J# U  w' Y, R

    + s& Z$ j0 e$ E& \' x
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-2-4 10:41:59 | 显示全部楼层
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为90度时,输出电压波形

    评分

    参与人数 1学分 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 09:44
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-2-7 10:05:49 | 显示全部楼层
    如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后,正极线电压为正,负极线电压为负。

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:21:45 | 显示全部楼层
    一个极闭锁的时候,必须将触发角变为90度吗?5 L# ^/ y. {0 S1 z) N2 C% o
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:28:28 | 显示全部楼层
    jingjia612 发表于 2018-2-7 10:05
    * J$ \/ C( y: A! K, E1 W如果你两个极中点处有接地点,一个极闭锁后,闭锁极的直流线路电压应该是0,;如果没有接地点,一个极闭锁后 ...
    , r" u. n) v* ~/ Q( H
    直流单极闭锁的时候是需要一起闭锁正极整流侧和逆变侧,还是只需要闭锁正极的整流侧或逆变侧的任一个的?
    ( ~8 j7 s) w- g# j$ q2 l
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-5 20:29:54 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-2-4 10:41, r7 s& N% R( `9 r: o3 P
    当然是0。换流器触发角为90度时,输出电压平均值为0。但是会有波动,可以参考电力电子教材上换流器触发角为 ...

    3 C" u8 ]7 z/ L+ {- L直流单极闭锁时,变换器的触发角必须强制为90度吗% j2 W+ U/ T& G& {7 m
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:22:26 | 显示全部楼层
    整流侧和逆变侧一起闭锁。整流侧决定了线路首端电压,逆变侧决定了线路末端电压。整流端出口电压=整流侧理想空载直流电压xcos触发角-直流电流x等效换相电阻。逆变端出口电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-6 09:23:12 | 显示全部楼层
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0