小弟在外读书, 做的是英国电力市场。 导师有些数据, 我没有弄明白。
: E; [" ?2 F# I2 e; [+ m) _' A; r! N) s; \' [+ T; ^( Q
一个是
7 A8 q( ~) ], LCapital recovery factor3 k# F# g: l, ]+ I3 x+ l
这个找到的中文貌似是资本回收因数,  不是太懂。
& o4 v' Y, m& x* E! B# E; A
9 Y+ R7 ~8 S+ ?6 u9 H4 j小弟用Power Facotry 模拟出来一些结果。。。麻烦各位大大看看。。。
7 G# ?2 G) U% e* U% n
& A7 k! X! C) |" K| System Average Interruption Frequency Index          :  SAIFI: =    1.601094 1/Ca                                               |
4 \7 d' k3 h6 r( A: `| Customer Average Interruption Frequency Index        :  CAIFI: =    1.601094 1/Ca                                               |! U. B: k- k) T+ M+ z" H
| System Average Interruption Duration Index           :  SAIDI: =  193.368    h/Ca                                               |" f; J; a  L7 ]: w/ j' D; f
| Customer Average Interruption Duration Index         :  CAIDI: =  120.772    h                                                  |- y% }$ Y, E3 B
| Average Service Availability Index                   :  ASAI:  =    0.9779260217                                                |
# x* z! V/ P. q| Average Service Unavailability Index                 :  ASUI:  =    0.0220739783                                                |
* ^. C, `: ~- Z% O5 J| Energy Not Supplied                                  :  ENS:   = 3867.361    MWh/a                                              |9 x1 |' i8 Z) b# s, g0 f& w
| Average Energy Not Supplied                          :  AENS:  = 3867.361    MWh/Ca                                             |( B0 c; N" f# i/ ~
| Average Customer Curtailment Index                   :  ACCI:  = 2495.645    MWh/Ca                                             |- Y  N- j* {( q2 P* P( V

/ v' y5 X3 H; _/ P/ W% m然后导师跟我说。。。- Y3 K" i  ^2 S( e' j
计算公式。。。9 K, l8 ~( Z0 D4 g# D7 H( w- R$ O
没听太明白。。。* y9 g, Y2 K4 E3 O1 G% p7 q$ M
8 N( n% J& E1 x& A2 y" V% S
Curtailment cost to system operator
8 C- M$ K7 A: b= WindFarm size * load factor * depended Number of Hours with on connection * (offer price - bid price)
. W- k$ o" f+ S% D2 y
6 O) u5 K2 y1 f# m我在书上查说, 算COST应该是用Average Service Unavailability Index ...: {# r3 P# t+ `! D) m  F0 X  N: Z
但为啥没有用?3 J. `* X+ c2 r# `4 z$ b1 C
8 D  ~* v0 A* p6 R5 d7 o
他提到貌似这里面有个要用到上面的参数。。。
6 a3 w6 z9 T8 P0 {* s完全不懂。。。
2 T( r9 _/ k, P3 c+ ^+ K查了很多资料, 没找到。。。
/ e2 I2 b5 d2 ?0 B0 \& v7 w3 o6 A3 W麻烦大家了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-3-15 19:19:11 | 显示全部楼层
继续顶。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-20 10:16

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表