SATURATION子程序进行伏安特性转换

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 16:54:50 | 显示全部楼层
回复 11# shuzhiyun
: f) c0 t/ l+ F; w* w. {/ }- {. v* a; m# N  H: @
- [0 ]% `8 F5 ~1 k$ e
    很想# ], a3 A" G3 b/ H7 L
下载
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 17:22:01 | 显示全部楼层
舒老师,我的研究课题是关于铁磁谐振机理研究与抑制方法,我想请教你老:35KV的PT的励磁电感大约多大(我从文献上看到大约2兆欧,但是我从电压互感器厂家得到额定电压下二次空载电流为0.5A、   0.12A,按照0.5A计算的话为24兆欧,与文献差距很大,要是按照0.12A计算的话就更大啦,不明白,希望得到你老的指点)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 22:16:08 | 显示全部楼层
回复 32# qingquan
6 o( t$ y- b1 n: \6 l4 H5 F不好意思,本应该“金盆洗手” 了,看到了,心里就有一点痒,你可以看看陈维贤教授的书。我已经全部当废纸给卖 了。真对不起你。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-16 10:41:25 | 显示全部楼层
回复 33# shuzhiyun ; m6 W- z3 T' L' Z2 i- L4 T
谢谢舒老师!感激。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-19 14:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-18 19:14:24 | 显示全部楼层
    回复 23# ougaofei
    8 x: M4 G3 }) \# Y& ^$ @* `" N
    您好,刚才看了一下您的程序,我计算了一下,得到这样一个结果,我也刚开始学习EMTP,不知道错在哪里.
    ( l* w% ^* \% i& ^( K5 j计算结果,在得到的PCH文件中:
    5 P( t, I7 ]5 A9 ^) {C  <++++++>  Cards punched by support routine on  18-Dec-11  18:42:12  <++++++>$ Y* X2 r8 ~; g
    C SATURATION* y& J3 c6 j7 |8 K# m% f
    C $ERASE# L  p- d/ N7 d# J" m; T& t
    C 50.0       0.0574   0.00005     1       0
    5 }: h  E3 E. x0 C5 D1 S2 @' oC 1.443               0.9797 V1 `. Z; s6 Z) p# ?
    C 2.309               1.086! z  V/ a: }8 b% y
    C 3.464               1.1525 E0 j2 k# D6 u) z. a8 E6 F
    C 4.734               1.2095 Z* |, N4 {! ~8 a) R$ Q
    C 6.928               1.280  v1 G" N( a* @  L
    C 9.237               1.354
    ; p( Y3 ?* k5 B* WC 11.54               1.420
    ; X8 h0 X3 a$ U7 G9 p, sC 13.85               1.479
      N+ W9 H% ^8 E7 d, WC 16.16               1.532+ L) H3 N/ {4 u
    C 18.47               1.572" m. E5 B& ?" }! a' j& ]% a* R9 g
    C             9999/ L2 g* M/ k4 v; G
    -2.62735836E+07 -4.03359716E-01
    2 @5 n) n2 M" m( U -2.21966196E+07 -3.93096110E-017 v$ H8 M6 k; @, R8 D0 u; t- V
    -1.91127041E+07 -3.79496832E-01
    4 M- ]/ H* j: c; F- K( L. h -1.60994163E+07 -3.64358013E-01
    & ~. K/ E8 |9 g6 j -1.30120499E+07 -3.47423063E-01
    * p0 T! B" z# u+ y$ \6 b/ Q -1.04172789E+07 -3.28435392E-01- V/ E: G: d  V: F0 w( @
    -7.03739576E+06 -3.10217491E-016 m) R2 q; K4 \( U
    -5.23055611E+06 -2.95591853E-01
    - i% a$ }7 p+ W! b# Z$ E2 T% H -3.21912985E+06 -2.78656903E-01  m! D4 p. T) I2 h
    -1.43207731E+06 -2.51201757E-01
    7 v5 y7 ^! N* J  1.43207731E+06  2.51201757E-01% X5 [7 q' I( Y' x+ [
      3.21912985E+06  2.78656903E-01* `2 r7 h  @- N( k
      5.23055611E+06  2.95591853E-01
    0 s8 ^7 x/ a/ a. m$ k; C  7.03739576E+06  3.10217491E-01
    ! E5 P; l8 F# L  1.04172789E+07  3.28435392E-016 j+ R" z  I9 r, v  Y+ U
      1.30120499E+07  3.47423063E-01. T7 F( j# O, N# \3 L8 \
      1.60994163E+07  3.64358013E-01
    . N7 U5 ~1 ?- ~$ P  x0 s  1.91127041E+07  3.79496832E-01
    % @# \$ Y3 v) r8 a  2.21966196E+07  3.93096110E-01
    8 |, R3 y; ~  N5 u4 B  2.62735836E+07  4.03359716E-01
    / K" H$ o: v( I) L( ^/ H* Q% y0 Z8 B& O+ T            9999  p$ `9 x* T1 V8 n% d
      跟您的计算有比较大的出入,不知道问题在哪里,您能帮忙看一下吗?另外,还有一点不大明白的是:选择计算基准时基准电压为:57.4V,基准电流为0.866A,而在程序输入时,第1个测量点为56.6V,而测得的电流却是1.25A,电压较基准电压小,而测得的电流却大,这应如何解释?另外,计算时的基准容量为50VA,是如何得到的,是测量点的电压乘以测得的电流吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-5 14:41
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-21 09:41:39 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-23 20:19
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-11 14:57:36 | 显示全部楼层
    谢谢舒老师!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 17:38:49 | 显示全部楼层
    晕,才发现要正确运行ATP核心程序(我装的是windows版本的,命令文件是tpbig.exe),先要运行ATP Prompt(安装程序后在开始菜单上的快捷名称,对应的命令文件是ATPPrompt.exe),然后出现ATP提示符窗口,在这里面运行转换程序才正确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 18:25:00 | 显示全部楼层
    不好意思,看来我刚才发的并不对,错误还是出在atp文件的格式上。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-29 15:40:02 | 显示全部楼层
    感谢指导~
    "真诚赞赏,手留余香"