楼主: wgb20100304

SATURATION子程序进行伏安特性转换

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 16:54:50 | 显示全部楼层
回复 11# shuzhiyun + [- K( k! k# G/ G* M- ^
! t" [2 k; \: S5 v

0 r- B& ]! U5 P+ @    很想2 i; x2 `  I; D3 I( i5 @3 k9 i' g* b! Z
下载
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 17:22:01 | 显示全部楼层
舒老师,我的研究课题是关于铁磁谐振机理研究与抑制方法,我想请教你老:35KV的PT的励磁电感大约多大(我从文献上看到大约2兆欧,但是我从电压互感器厂家得到额定电压下二次空载电流为0.5A、   0.12A,按照0.5A计算的话为24兆欧,与文献差距很大,要是按照0.12A计算的话就更大啦,不明白,希望得到你老的指点)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 22:16:08 | 显示全部楼层
回复 32# qingquan
/ |5 @0 I% N( V! F, y( [1 W不好意思,本应该“金盆洗手” 了,看到了,心里就有一点痒,你可以看看陈维贤教授的书。我已经全部当废纸给卖 了。真对不起你。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-16 10:41:25 | 显示全部楼层
回复 33# shuzhiyun , S: a0 E+ }* C: \6 t# `: F
谢谢舒老师!感激。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-19 14:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-18 19:14:24 | 显示全部楼层
    回复 23# ougaofei 0 L. c* b5 c  ?, k3 e2 D6 Y, d, c
    5 |4 A  s- `0 u2 `
    您好,刚才看了一下您的程序,我计算了一下,得到这样一个结果,我也刚开始学习EMTP,不知道错在哪里.6 ]& ?; w' E! T, n' ?
    计算结果,在得到的PCH文件中:
    5 n8 S& M$ d. h6 m3 tC  <++++++>  Cards punched by support routine on  18-Dec-11  18:42:12  <++++++>
    * y$ ?( G# I4 x. t1 {6 \1 }. }C SATURATION% i4 H; S- y+ N  l
    C $ERASE
      b5 l5 i5 C  XC 50.0       0.0574   0.00005     1       0
    4 X  b) B* X- \  j4 Y4 [' }C 1.443               0.9798 v( z3 {% D, j
    C 2.309               1.086
    * g% y  ^0 g! i2 M2 t$ GC 3.464               1.152
    * @. N' N8 t8 K+ n& zC 4.734               1.209
    , c3 y# I! j! F( z, i$ CC 6.928               1.2806 q# D# B; F0 Q$ m& T' r
    C 9.237               1.354
    " m* d' r0 |0 HC 11.54               1.4201 \% `% D. ?/ s9 z: I! w
    C 13.85               1.479
    ' p( V* }+ Z/ C6 g& ^C 16.16               1.532  I7 b* }1 r  s( t
    C 18.47               1.572
    ' W$ u! _2 g- t$ J+ {" k7 BC             9999
      n7 _- [6 K) K. l0 n+ t0 S% f  D2 W -2.62735836E+07 -4.03359716E-01
    / r9 T0 f" Q% Y, z4 v  K) } -2.21966196E+07 -3.93096110E-01
    ' v) w0 A3 L8 O. |1 } -1.91127041E+07 -3.79496832E-01
    " `/ l6 v7 A) o  \6 W -1.60994163E+07 -3.64358013E-01( W7 U7 |) R+ _% `! g, I
    -1.30120499E+07 -3.47423063E-01
    & L+ `6 T% x; x -1.04172789E+07 -3.28435392E-01
    2 I5 J9 t: P& h7 v' }; R# Y -7.03739576E+06 -3.10217491E-01, C# t: y8 f' B' Z
    -5.23055611E+06 -2.95591853E-01
    : M9 N$ U( W) E8 ]) Z -3.21912985E+06 -2.78656903E-01/ K+ t! {( `- c/ \/ R6 T( Z% v6 M
    -1.43207731E+06 -2.51201757E-01  e* z8 m5 w3 K% f
      1.43207731E+06  2.51201757E-01
    ( E" W7 T2 ~! u  3.21912985E+06  2.78656903E-01
    4 t/ \+ d6 V6 F6 j9 _  5.23055611E+06  2.95591853E-01
    7 W- U  T' w& H( F' U: p  7.03739576E+06  3.10217491E-01
    ' z; Z" d) @6 t5 u9 N! y3 ]  1.04172789E+07  3.28435392E-01
    & D5 j2 k" d6 N  D8 l4 [! a  1.30120499E+07  3.47423063E-01) A9 n4 f/ \- o6 _% E
      1.60994163E+07  3.64358013E-017 P& e6 A+ x0 B  E; F6 l: p
      1.91127041E+07  3.79496832E-01
    ! V4 [* ~. X+ q' j9 ~  2.21966196E+07  3.93096110E-01
    . T. f/ \$ W4 p/ }/ q  2.62735836E+07  4.03359716E-01
    . Z7 J8 Y3 K) R2 q            9999
    , V2 Q3 i; L1 N( P9 r  跟您的计算有比较大的出入,不知道问题在哪里,您能帮忙看一下吗?另外,还有一点不大明白的是:选择计算基准时基准电压为:57.4V,基准电流为0.866A,而在程序输入时,第1个测量点为56.6V,而测得的电流却是1.25A,电压较基准电压小,而测得的电流却大,这应如何解释?另外,计算时的基准容量为50VA,是如何得到的,是测量点的电压乘以测得的电流吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-5 14:41
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-21 09:41:39 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-23 20:19
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-11 14:57:36 | 显示全部楼层
    谢谢舒老师!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 17:38:49 | 显示全部楼层
    晕,才发现要正确运行ATP核心程序(我装的是windows版本的,命令文件是tpbig.exe),先要运行ATP Prompt(安装程序后在开始菜单上的快捷名称,对应的命令文件是ATPPrompt.exe),然后出现ATP提示符窗口,在这里面运行转换程序才正确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 18:25:00 | 显示全部楼层
    不好意思,看来我刚才发的并不对,错误还是出在atp文件的格式上。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-29 15:40:02 | 显示全部楼层