我试一试回答,因为我怕上传的文字、公式、图片在本网站发表时不能显示。 关于电压互感器的仿真时,激磁绕组的容量怎么确定探讨 我在“试论4PT结线在中性点不接地系统消除铁磁谐振的作用 ”文章中 “在35、10、6KV不接地系统中,因压变的的励磁电感与网络的另序电容匹配所引起的铁磁谐振过电压的机理,文[10][17]中已详尽的阐述。早在五六十年代国外H.A.Pefezson.曾进行了专门的模拟试验,绘制了铁芯电感的二种典型伏安特性曲线,还绘制了不同谐波的谐振域。[3][4][10][13]/ d; k" N% ?( ~ s3 P- h* p
,其他学者、专家从数值理论仿真计算的范畴发表了许多著作[7][9][19],本文想从;实际的试验、ATB-EMTP仿真验证、工程现场的实际的测录来论证4PT的抗谐振效果。” “1.10KVPT励磁特性的实测、仿真计算 1.1.
7 I ]* O6 g" |0 @0 R5 o实测试验 1.1.1.常规压变励磁特性试验,结果如下表: 宝桥变10KV二甲段母线压变(ALSTHON)励磁特性试验数据及相应的曲线” “ 8 m4 |% X" q9 q, M/ _+ }9 F
10KVII甲段母线压变励磁特性 | | | | | | | | | | | | PT编号 | a-n加电压(V) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72.5 | 75 | 80 | 90 | 110 | 97/86269 | 电流(mA) | 170 | 210 | 265 | 320 | 405 | 480 | 570 | 680 | 820 | 900 | 1040 | 1220 | 2050 | 5500 | 97/86270 | 电流(mA) | 150 | 185 | 240 | 293 | 385 | 450 | 540 | 650 | 820 | 890 | 990 | 1280 | 2000 | 5400 | 97/86271 | 电流(mA) | 150 | 190 | 232 | 290 | 382 | 455 | 545 | 670 | 808 | 905 | 1080 | 1320 | 2050 | 5600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
” “ ” “此常规测试方法下,电压、电流表的读数值均是有效值,如含有谐波分量,按惯例通常是 ,然我们看不出励磁饱和时电流的波形是否还是正弦波?为此,我们可否借用可测谐波的仪器FLUKE-43进行励磁特性的波形试验?。” “1.1.2.带能观察电流波的常规励磁特性试验 结线示意图及部分波形、频谱图型号JDZJ-10 编号:149455
2 l _4 N+ i3 T: K( ` D1 U/ T变比
: @1 y4 A$ M* }* P* A. ]50HZ制造日期1996.7./ V) ^- V3 v& ]3 w
宁波三爱互感器厂” “ ” 关于电压互感器的仿真时,激磁绕组的容量怎么确定探讨 我在“试论4PT结线在中性点不接地系统消除铁磁谐振的作用 ”文章中 “在35、10、6KV不接地系统中,因压变的的励磁电感与网络的另序电容匹配所引起的铁磁谐振过电压的机理,文[10][17]中已详尽的阐述。早在五六十年代国外H.A.Pefezson.曾进行了专门的模拟试验,绘制了铁芯电感的二种典型伏安特性曲线,还绘制了不同谐波的谐振域。[3][4][10][13]
I% T4 H% `6 z& [( T,其他学者、专家从数值理论仿真计算的范畴发表了许多著作[7][9][19],本文想从;实际的试验、ATB-EMTP仿真验证、工程现场的实际的测录来论证4PT的抗谐振效果。” “1.10KVPT励磁特性的实测、仿真计算 1.1.9 e, @9 b( h# z
实测试验 1.1.1.常规压变励磁特性试验,结果如下表: 宝桥变10KV二甲段母线压变(ALSTHON)励磁特性试验数据及相应的曲线” “ 2 E) `( a' b3 u$ R
: _+ @. t7 H1 Y; U# h: `0 l1 S变比 ! U6 r4 ^; L9 e
50HZ制造日期1996.7.: w- r, F) c. F
宁波三爱互感器厂”
& r; i- x3 s9 d! }- C* `# V
) `' p2 O. x! o% y
4 T& u7 v% w' [" H4 M
确实就像我担心的,不能上传,一不能显示曲线;二不能显示图。我想做为附件上传,说什么[对不起,不支持上传此类扩展名的附件。]我明白了,上传要用压缩文件,那么大家要看,还得化什么东东流量、钱,这不是我的本意。可能是我上网的水平,应用电脑水平有限。
r6 A2 ], M5 n1 [3 r
我现在只能笼统的回答:电压互感器的仿真时,激磁绕组的容量是要考虑的,在填写R、X是就是根据容量计算出来,不过马老师的软件,我在应用时填写PT各侧是有名值,关键可能是填写伏安特性曲线,要注意电压与韦伯的转化。 今天只能这样了。
“ ” |