项目名称:安徽省和县长江环境工程$ b& _. I# `$ h1 L
# R: k; u% L# y8 s
! M( i8 A r9 B4 I5 F+ b
3 ? q! }0 p2 b( N
0 [6 z* d8 [' d7 T
施工单位:上海东瑞节能科技有限公司6 |" Z& T H5 o
, n" t3 |* M( _& P0 o
# M. [/ h& G; i5 J( J3 Z- v8 R7 }& l
/ u( F. F: Y6 F) F0 e日期:2010年1月30日
% \' U% \/ K% \+ |4 O- Z% b. v" X9 b3 s7 b. m1 I O
8 {- a7 G) D7 m9 I, d6 t4 S6 g) E5 r) U
一、 概述:
% A/ @$ N" U: w, {针对安徽和县长江环境工程无功补偿装置不能正常运行的情况,按照前期制定的技术方案以及09年元月2号签订的合同,上海东瑞节能科技有限公司工程技术人员通过数次现场勘察、测量以及电脑仿真等技术手段,经过前期充分准备,于2010年2月24、25、26三天对原无功补偿装置进行了整改。具体整改内容:
) z7 q1 o- T' r p3 }1、 将原来补偿电容更换为滤波电容ASMJ0.45-15;
1 g8 @, D7 N3 ~/ j+ X" q2、 增加CKSG-1.8/0.4 -6%谐振电抗器;; }9 i' E, r% O0 h, o1 {, J; i. h
3、 将原数码显示控制器更改为上海东瑞产大屏液晶显示智能控制器DR-2001! M& Z6 b, n K7 X
4、 将原手动轴流散热风机,改为当柜内温度达到35ºC时,风机启动运行。免去人工操作,确保高温时装置稳定可靠运行。8 c9 ^/ f* U: `5 U6 l' Q
二、 整改前运行情况
4 \) l$ _# O1 I6 v' I( [2 I) i( a' X. _整改前,电容器投入后,由于5次谐波被放大,母线电压谐波含量在7%左右,谐波电流120A,接近国标两倍。由于通过电容的基波电流加谐波电流接近电容器额定工作电流的2倍,致使电容器工作温升严重,无功补偿装置无法正常投入使用。具体测量数据如下:
8 C: @5 ] L1 k0 S6 [: W+ M/ d w" }3 a& S" Y9 y3 }* \
表一、系统各次谐波电流、电压测量值
, ~0 Z% U! G! q9 C9 h; b9 v# M' ?1 x& d
" Q. L1 F$ r; f3 B& f0 D0 i
第一次测量的电压谐波含量(V)
$ F: s( E* g# ^3 r- z$ [次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
# n0 U( F$ U5 O) W) v+ [A 235.3 0 0.7 0 12 0 5.2 0 0.4 0 6.2 0 4.3 0 0.2+ ^$ m3 Y6 Q3 F+ I- q4 j
B 235.2 0 0.6 0 11.8 0 4.7 0 0.1 0 6 0 4 0 0
, X0 D' v1 e9 E8 g' eC 236.9 0 0.9 0 11.8 0 4.8 0 0.2 0 5.7 0 4.3 0 0.2
- j2 W- N8 |# \ j; o7 a第一、二次电流谐波和负荷减半时的谐波含量(A)
. ]7 ^* z$ s& G" _次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
$ ]0 _1 ?+ U& J% y1 y7 L: bA 437 0 4 0 119 0 38 0 3 0 31 0 16 0 0
- U# z1 p2 P+ I+ q" |A 434 0 4 0 115 0 37 0 3 0 30 0 16 0 1
# \( q/ b8 ]3 R- p$ j4 w减半 209 1 2 0 57 0 21 0 2 0 15 0 8 0 1
6 f! |" {- H Y$ Y' OB 454 0 7 0 115 0 38 0 1 0 28 0 18 0 0
" M* \% w) H6 W& P) B/ GB 448 1 6 0 114 0 38 0 0 0 29 0 18 0 0% n. C( ?# S4 w& \: q) a
减半 213 1 6 0 58 0 22 0 0 0 15 0 9 0 0
# I( y( N! ]' F7 @& }" Z6 `; @/ VC 475 1 3 0 120 0 40 0 2 0 29 0 20 0 1
9 `2 h# E7 A) c* S9 h7 wC 472 2 2 0 119 0 40 0 2 0 29 0 20 0 1! ~# B5 p; p I
减半 241 2 2 0 63 0 26 0 2 0 18 0 14 0 2
+ ^" A: R* K- s0 x( ?0 Z- p8 }9 O; n) w: K. Z7 E+ j% O$ W
' ~% ?& H; Y( ]& m* r4 E* X8 F表二、整改前各次谐波电流允许值和实际测量值
% m8 {& @$ A1 _* Q) J7 @* n0 j5 A& \
标准
. [6 |3 B2 J+ N p电压" w$ X* ^" Z# Q& g
(kV) 基准短路 a- ]4 W( J0 L
容量
6 K, ]$ j* P4 j2 f% @/ U(MVA) 谐波次数及谐波电流允许值(A)
4 M( ~# m p1 V, r9 L4 g- ~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- v: E; D6 s! `5 |9 v. q0.4 9.7 76 40 38 60 25 43 19 21 16 28 13 23 11 12
* j6 k* L6 O. R" C0 k* Y( G I: k# \0 m实际测量值 119 38 31 5 j' p6 }+ x, I: Y
1 k4 X6 L; P6 Z4 F% A三、 验收标准% d! |/ K! k$ ?/ A$ I3 s
1、 GB/T14549–1993《电能质量公用电网谐波》;
' A( Y+ ^6 C/ h( _6 S2、 国家电网公司《电力系统电压和无功电力管理条例》;
- I! ]7 C7 M1 \3、 供求双方2010年元月2日供货合同。. G' q8 _1 P2 J* T* s( ~" T
四、 测量仪器* T7 r9 u/ n+ t
P' {6 e. R) J6 `台湾泰仕PROVA-6830电力品质分析仪
5 N& v6 ^& [2 w1 Y8 m3 Z3 L; a& p$ Q; k$ D# p& U+ E
3 `9 u9 e+ F- k( v% a2 a% V# f( N6 Q" ~1 l5 A! h
# V& ~. }& r' J8 `; g
$ n" c% `; a; a* D) Q$ o五、 设计人员从业资格证明
+ e5 ]5 @, c6 x8 ~2 S( E
: K! L# @# k' M! |# ~" K% {, ?& x E q
' X' I, h: R6 ?; J# T
6 d5 p4 d- z! K$ i六、 整改后运行情况
H* P' {' I- G& r" W B7 H, C W 整改后,谐波电流放大情况不复存在,5次谐波电流吸收显著,各奇次谐波电压<2%,偶次谐波电压小于<1%,功率因素>0.98,电抗器运行温升以及噪声等各项指标均优于国标。当控制器目标功率因数设为0.98时,十组电容器投入四组(系统半负荷运行),且控制器工作在自动循环投切状态下,保证各电容器组工作时间均衡,延长装置寿命。实测谐波电流数字如下:
) n1 Z9 E1 q7 \/ D3 o' R/ ?
8 m) N& g" S ^( ]表四、整改后考核点谐波电流允许值和实际测量值(半负荷):* `9 {& l9 `; J1 e1 S+ g1 ]
, a: M6 n' L7 T8 x1 f1 o* Q
标准
0 [! K) i, D! Y; ^9 a3 X0 S2 j电压3 c* X# I% `& |; S! W" G
(0.4kV) 基准短路4 y% W3 z1 H( S0 m$ T. m3 g5 F- j
容量0 O7 x4 c* _7 [+ m: M# Z. }. E
(9.7MVA) 国标GB/T14549–1993谐波次数及谐波电流允许值(A)' V" g) y3 I; D% }- R% H0 }3 L* \
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15% n; P4 M: }! C$ Q% Q# `/ }; p
各次谐波限值 76 40 38 60 25 43 19 21 16 28 13 23 11 12( @' v' x. z" b& U5 p3 r" R
测量值(LC断开) 32 9 19 : W+ t- f. `( S* c3 |' n
测量值(LC接入) 24 5 11 7 V4 @4 T ^( G ?- h
; A' d3 H; H6 X
$ L. i$ |) _" B! o( c. C& c/ _2 C8 v& S- T# P* @
# R0 l. q4 V8 _) u) i; x- F
表五、整改后考核点谐波电流允许值和实际测量值(全负荷):
. ^/ F+ O" e1 `6 C3 B8 ^1 p6 |
* ]& x. V# w7 F# }/ c# R8 v; d标标准
3 L/ n1 J: S7 R% z% P4 k, u电压
) y5 E& x' m( H' ~ g(0.4kV)准: }; P7 N' \! v
电压, x! @7 Z) u% J2 K F
(kV) 基准短路
9 f6 `. B& [, |容量$ H6 a7 Z+ r& F" U* \# g: X) C0 A
(9.7MVA) 国标GB/T14549–1993谐波次数及谐波电流允许值(A)6 D9 d+ p4 X! p' c5 z' @9 |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- `. @9 k7 E% {# F# }4 Y; _
各次谐波限值 76 40 38 60 25 43 19 21 16 28 13 23 11 12
( u$ |& m' P7 A6 \0 i" S测量值(LC断开) 51 19 26 " \; o5 Q! m4 }* u5 }' L
测量值(LC接入) 32 8 14 ) @4 e5 c# s) c' x+ T& {: O$ k
. X3 h. [9 K4 t$ I4 C
总之,通过这次整改,彻底解决了谐波放大问题,谐波限值低于国标限值,各组LC滤波投切正常,功率因数高于原定合同中的0.92,设备运行稳定、可靠,满足电力系统运行要求。7 \# ]: H" `" U: u2 b! k9 D( x
1 K3 w5 C" m1 M9 F/ I1 r
+ w' g0 Z' ~8 }: S参加人员签名:
$ k" m+ c9 W4 B/ t3 ^: F- U- T4 c+ I" h9 P, |9 {/ k; A0 n/ [
安徽和县建设局:
; X; I8 F$ y8 z) {5 _2 j+ W0 Z" B
' P6 {6 B' {% f* P$ T安徽电力和县供电有限公司:& j" M* y4 n% b, { w5 M
2 q. K4 S9 \- a" \3 X1 I
合肥煤炭设计研究院: |
|