想请教一下BPA能不能故障后的潮流啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-5 12:15:51 | 显示全部楼层
可以啊,用dat直接算一个稳态就行了,不知道你是不是要的这个,呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 10:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 09:40:01 | 显示全部楼层
    想观察整个潮流变化过程的话,可以用母线,线路输出卡片
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-4-5 20:10:27 | 显示全部楼层
    什么叫故障后的潮流,你需要什么量输出即可,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-11-17 16:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-10 19:04:36 | 显示全部楼层
    故障后的潮流,这个提法有待商榷。一般讲潮流是个稳态的值,BPA能够计算系统扰动后的动态过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-23 15:48:38 | 显示全部楼层
    bpa没有故障后潮流这一功能,在没有功率缺额情况下,可以在潮流中去掉故障的元件,这样可以近似得到一个较为准确的事故后全网潮流;如果有功率缺额,由于实际电网是由全网机组按照惯量特性来共同承担这一功率缺额,当然如果你关注的时间再长一些的话,又要考虑AGC的作用了,而潮流程序则由平衡机来承担,计算出的结果是错误的。  上面的考虑也没有考虑负荷特性的影响,因为事故后电网电压水平是要发生变化的,而负荷又与电压水平息息相关。如果你只关心几回线路变量,可以在稳定程序中直接输出即可。

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +5 收起 理由
    刀光剑影2011 + 1 + 5 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-6 18:17

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表