求教三绕组变压器差动保护试验方法

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-29 11:28:52 | 显示全部楼层
就是做比率差动试验,通流时考虑:; v8 `$ a5 y" f/ [
1.内转角的补偿问题,南瑞的RCS978在在低压侧(D侧)转角,其他厂家在高压侧(Y侧)转角;
# A' `; b' J% P: ~2.差动使用的各侧开关CT及其各侧CT变比;- [, x& A% ?* S: {7 d4 B. J
3.一般取两侧进行试验,即高中、高低、低中
% F# H9 `$ Z$ H( }4.单相通流时注意退出“CT断线闭锁差动”控制字;
9 p3 M: p2 f* J4 v
# w: a: n7 C0 t* ^& v: D就此通流计算我设计的专门的Excel表格,需要的通知可向我索取。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-5 11:25:58 | 显示全部楼层
通过计算算出各侧的补偿系数,通过高低或中低来平衡差流,然后选点可以作出制动曲线。如果高压侧加A相,低压侧要加A、C相才能平衡。当然不同的保护计算差流的方法可能也存在差异,主要还是要看厂家的说明书来做
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 12:48:06 | 显示全部楼层
其实用昂立试验仪就可以实现了   不是很难
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-30 11:21:54 | 显示全部楼层
要做实验首先要看保护的厂家说明书,弄清保护是如何计算差流的,再进行实验就比较简单了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】