设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5227|回复: 13

求教三绕组变压器差动保护试验方法

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-29 20:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
三绕组变压器差动保护试验如何做啊?看了些资料,有的说是高对中,高对低像双绕组变压器一样做,但是也有资料说是高、中,低一起做,到底怎么做,还是和变压器的组别,连接组等有关系啊?
/ y+ p5 q4 ]/ ?& E1 U3 n+ Y
5 g8 w8 Y% I( ^/ K3 g还有,三绕组变压器带负荷测向量的时候能够从画变压器向量图中计算出来吗?三绕组变压器的向量图如何画,是像双绕组变压器一样的吗?9 h3 p+ O- {0 {9 B7 g) Q' x

# z3 @6 e# N6 n* `4 p对于以上问题在双绕组变压器中本人有些了解,需要的朋友请留下问题
0 l/ g& m7 A" [. L" E( [请各位指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-5 08:56:01 | 显示全部楼层
    试验可以这样,在做动作特性时,如果试验台输出电流只有三相,可以就像你说的那样两个绕组间进行测试。但在做动作特性前可以先测一下差流、制动电流的计算,这样,你可以将三相电流分加到三侧,调整不同的数值,这个主要看它的制动电流计算是否正确;然后,将三相电流同时加到某一侧,调整幅值或相位,主要看差流的计算,将三侧都进行一遍。, S0 R/ y4 N' [# u; C* M: F. k
    对于相量图,根据接线组别,定义好参考侧,就可以画了,和双绕组差不多的。试着去画一下,自己学习,错了也没人晓得,呵呵,只要自己动手了,最终果实就是自己的了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-1-6 22:10:59 | 显示全部楼层
    大侠,能给个具体例子吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-19 23:11:13 | 显示全部楼层
    按道理说,三侧电流是可以一起加的,但一个试验仪必须同时输出三路三相电流才行,现在这样的试验仪很少。当然你也可以只加单相电流,但你要考虑低压侧的Y-Delta变换问题。* u$ u: z  q( K9 _9 \8 g( B
    正常的,我们都是先加高中、再加高低做就可以了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-21 08:57:25 | 显示全部楼层
    楼主你提供下例子基本数据啊。。这样大家好回答。, t3 r9 z  g9 m1 ]- f% d
    1.变压器的接线组别?YN-d11点(一般是主变)或D-Y1点(一般是厂变),这个关系到试验时的相位补偿
    ! b# w# x/ w* N+ z0 Z2 [7 V* |2.三侧的CT变比是多少?补偿计算时要用到% v0 x, u' p) w
    3.你选择的参考侧?三侧中的哪一侧这个关系到试验时的幅值补偿
    . U4 y2 y6 o+ N5 z$ O4.用的是哪个厂家的保护装置?各个厂家差动的算法有点小区别,这个关系到试验时的补偿计算) k* d4 C" ~  f$ U( f0 O. ]1 b& |
    5.还有你选择的测试仪是哪个厂家的?电流是3电流或6电流,这个关系到试验是单相差动还是三相差动8 g% C) |; {- W- G
    提供以上的数据的话,那就可以定量的回答你的问题。不然回帖人再多,也只能是定性的说说了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    我感觉两两做就可以了,做出各侧启动值,试验出实际差动曲线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-9 09:04:19 | 显示全部楼层
    1、目前,对于三绕组变压器,采用的是微机保护(补偿在装置内部实现),同时一般接线方式为Y/Y/D接法,为保证可靠,差动保护的实验采用如下方法:起动值,高中低三侧分别试验;比率制动特性试验,采用高-中、高-低来进行;电流速断保护由于D测电流很大,试验仪器无法测试有时也不做。
    9 A- ?% R, ]% x5 G5 f# H4 C4 Y  B2、三绕组变压器带负荷测向量的时候,建议采用分别投入高中或高低或中低断路器的方法来进行,这样的话向量测量比较简单(和双绕组变压器一样)。

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    himyamigos + 4 谢谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2206 天
    连续签到:5 天
    发表于 2010-3-29 22:56:32 | 显示全部楼层
    学习了  啊   谢谢大侠们
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2206 天
    连续签到:5 天
    发表于 2010-3-29 22:57:38 | 显示全部楼层
    学习了  啊   谢谢大侠们
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-6 08:31:27 | 显示全部楼层
    三绕组变压器带负荷测向量的时候能够从画变压器向量图,有一个特殊问题如果不用六角图的话存在负荷侧或电源侧负荷的影响,造成电源对单侧负荷相差很大的角度差,不能正确判断接线是否正确。所以要综合进行分析,最好是测量相位时,同时测量电流值。根据电流大小和相角画在直角坐标上,电流分别分解在纵坐标和横坐标上,将纵(横)坐标电流进行代数计算,其值接近零时,接线是正确的。(该方法与六角图类似)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 18:16

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表