设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2866|回复: 10

关于宁东直流输电线路

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-24 17:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问谁那里有宁东直流输电线路的具体参数,如输送电流,导线分裂数,导线分裂间距,子导线半径,导线高度,极间距离,沿线的土壤参数等,小弟急用,谢谢啊。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-27 11:10:09 | 显示全部楼层
回复 1# roslin1986
( q- i8 D# p6 ?3 c& Y
$ O' M6 B6 H. p$ |
: t6 b/ F  Q/ R* F    想知道贝杰龙线路模型的相关问题
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-8-24 20:49:25 | 显示全部楼层
    楼主有项目的介绍吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-25 09:02:44 | 显示全部楼层
    同求
    $ T- l) E( H" p/ D等高手赐教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-2 09:17:29 | 显示全部楼层
    同求
    3 a$ |5 ]9 ^( r, v8 m感觉现在找点资料好难
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-12-14 11:07
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-4 16:40:03 | 显示全部楼层
    项目还没启动呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-26 15:09:12 | 显示全部楼层
    仅供参考:7 f: u* q$ c" v. V8 `+ p6 A
    送端330KV,受端500kV. 传输功率4000MW。额定电流3000A。宁东山东导线印象中为4X1000mm2,大截面导线。前一阵电网报上宣传过。导线间距及高度可按15m计算,弧垂12米。/ g' @4 }  |" e: A" d

    , d! ?0 p( g4 M5 C) |月22日,中国电科院顺利完成世界上首个±660千伏电压等级的直流输电工程,也是国家电网公司推行“两型三新”输电线路建设的重点项目——宁东~山东±660kV直流输电线路工程1000平方毫米大截面导线及配套金具、地线、光缆的监造任务。目前,全部4千4百余盘1000平方毫米大截面导线,17万件金具,550余盘地线,329盘、1500余公里光缆,已经成功发往现场,为工程的如期完工创造了有利条件。
    4 s7 n0 I" B) q7 C/ D! H& t( ]1 I& M$ j- k1 Z. x9 K: n7 S5 K) K* W
       宁东~山东±660kV直流输电线路工程全线首次采用4×1000平方毫米大截面导线,是国家电网公司第一个1000平方毫米大截面导线推广应用试点工程,对于后续工程的建设具有示范意义。' s2 V4 a/ U* G6 _1 `3 k0 i  {. @

    $ b; u  m9 \0 J! U$ y$ y   中国电科院在充分前期试验研究工作的基础上,落实了监造培训、技术交底等一系列工作,为后续工作的顺利开展奠定了基础。监造工作共涉及26个制造厂,分布在全国14个省市区。根据该工程1000平方毫米大截面导线的加工特点,中国电科院采用了驻厂监造和专家专项检查相结合的方式,加大对1000平方毫米大截面导线抽检比例,增加了质量控制力度,共向国家电网公司报送了21期大截面导线、地线及光缆监造周报,17期金具监造周报,及时报送了物资供货进度及质量控制情况,为同类工程的建设积累了实践经验,为探索更大截面导线应用的可行性奠定了质量管理技术基础。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-27 10:16:23 | 显示全部楼层
    好参数
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-23 11:33:46 | 显示全部楼层
    我也关注这个项目。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-10 10:19:44 | 显示全部楼层
    不好找啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】