超高压输电线路采用串补电容后 出现电压反相、电流反相是怎么回事?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-13 21:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
超高压输电线路采用串补电容后 出现电压反相、电流反相是怎么回事?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-12-13 23:30:41 | 显示全部楼层
    是不是补的太厉害了,把感性的补成容性了,容抗太大了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-14 19:07:48 | 显示全部楼层
    同意版主的说法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-4 16:26
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-15 10:18:26 | 显示全部楼层
    楼主这个“反相”是指正常运行情况下电压电流反相还是指故障情况下电压电流反相?, Q' I) ~! i" G
    如果是分析故障后电压电流的相位要具体分析,要结合电容的补偿度、装设地点和故障点来看,如果是装上电容后正常运行时反相,电容的补偿度应该是过补,电流的方向是反掉了,但是电压出现反相想的不是很明白。. F+ o# A, }9 z
    忘楼主把问题提得更加清楚一点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-19 22:37:55 | 显示全部楼层
    呵呵 谢谢大家啊 已经搞明白了--就在要考试之前查了点资料《实用继电保护》,
    9 D- ~2 Z1 l% M有点麻烦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-21 22:08:53 | 显示全部楼层
    4楼说得对。问的好像不够确切!这类似在谐振过电压中的反倾,可以看武汉陈维贤教授的“过电压”一书。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-24 08:53:51 | 显示全部楼层
    四楼是专家啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-6 18:26:34 | 显示全部楼层
    前段时间也碰到现场有问这个问题的,学习了O(∩_∩)O~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-21 17:45:19 | 显示全部楼层
    在串补线路中,当故障点至保护安装处的总阻抗呈容性时,保护安装处的电压会反向。- p0 b* x, k) U, ^. i" A& x, H
    即当故障点至串补电容背后电源处的总阻抗为容性时,会在故障回路中产生反向电流,' w3 l: V( O% b: r" C
    但在一般情况下, 串补电容背后电源处的等效阻抗通常为较大值的感性,与某条串补线路(35%左右补偿率的阻抗相加,总阻抗还是感性,因此电流反向不会发生。