TA的每日心情 | 郁闷 2016-5-4 09:30 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2009-12-24 10:24:31
|
显示全部楼层
本帖最后由 shutter 于 2009-12-24 10:43 编辑 , c3 L1 V: W3 Y1 W+ T; w+ u p
0 |1 N) [$ S5 d- m: [; X回复 17# shuzhiyun 5 v+ V1 `6 q5 S1 R0 {, x% }# W
% A6 b7 K0 x8 E3 L
( ]( k; {3 F3 } o1 o7 B 我说过我用万用表在段的母排上实测过对地电压数值没有大差别(两段开关柜地排都是到同一地网)了,还有个问题可以有力的证明对地电压测量没有问题 那就是两台机都停机的时候合环没有问题 这个合环做过很多次了 跟参考电位无关了 而且我厂高厂变容量余度很大即使开机状态负载比例也不高 6kV电压水平根本看不出来差别 外围供电段母联开关合闸跳闸 进线未跳闸没有造成段失电 不是什么大事 电压绝对值不会有大差别 根本不会是测量的问题 您只是讲测量测量 请问一下测量出来确实有角差又有什么意义呢? 我是想知道理论上的解释。。。 |
|