|
发表于 2009-12-24 10:12:27
|
显示全部楼层
我是好像没有看明白你的问题!今天才明白一点点,知道了你是实际用万用表测量过9个数据、而且,你们厂里确实在合环时跳闸。“分别测量各段某相对地电压 同时各段的电测仪表也显示电压数值差距确实很小 和两段间同名相间电压 而且之前合环过一次母联开关因为过流跳闸 说明这30V的电压差确实应该是存在的。”看来“同时各段的电测仪表也显示电压数值差距确实很小”,这个电测仪表也显示可能有问题?那么。我想问一下:你有否用万用表在各段的电测仪表处(我只好凭我的老套套经验,应该是各段母线实际电压吧)来验证它数据是否准确?你是否也测量过9个数据?这两组数据有什么区别?合环过一次母联开关因为过流跳闸,这是事实,这确实说明有问题,应该说有相位差引起的可能比较大,但是,也不排除数值差引起合环时潮流过流跳闸,我在你第一篇贴子看到,一台机在运行,另一台机停用,运行的一台机下的厂用变压器可能是带厂用负荷(比较大),而另一台机停用下的厂用变压器是空载,通过你工厂的主接线合环也可能引起合环时潮流过流跳闸,当然,根据你的描述,又不太可能。发电厂的厂用电,对发电厂来说是非常重视的,厂用电的母联开关因为过流跳闸是大事,在我的回忆中,如果发电厂失去,是要算一次事故的。我在你第一篇贴子看到你说不是学电,说明你是一个很好学的年轻人。
4 z8 K9 i0 t, W9 C5 N" z8 x* J因为,本网站现在发贴子的功能少了,没有可以附加附件、图片,使大家都不能上传有关接线图••••••。所以,确实不能准确回答你问题!另外,请你在测量的方法上要注意参考点电位选择。我建议你用ML100型相位测试仪器,它可以非常方便测量出究竟差都少度。 |
|