发表于 2010-1-31 01:26:43 | 显示全部楼层
从实际的风场运行情况看,一般双馈风力发电系统均采用功率因数1运行。这主要是为了充分利用发电机和变流器输出功率能力。而无功的调节则是通过风场变电站本身的无功补偿做到的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-2 19:08:17 | 显示全部楼层
恒功率和恒电压只是两种控制方式吧,应该根据风电并网节点的具体情况和运行方式来选择控制~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-26 01:31:22 | 显示全部楼层
Good topic. Learning ... Thanks.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-26 04:02:31 | 显示全部楼层
    有换流器的风机, 双馈或者全换流器的是可以通过控制策略调节电压的, 但是就现在的Grid code来说, 没有要求风场进行调节。 而且风场主会要求电网公司支付费用如果电网公司要求风场参加电压调节,而由于无功与有功的不同, 电网公司不愿支付。所以目前, 没有用风场调节电网电压的。 现在就是基本保证并网口PF=1以减少无功的产生。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-28 10:03:38 | 显示全部楼层
    之前说错了,就是PQ节点运行的,恒功率因数模式。
    3 w+ e0 K4 M2 \. z3 ^6 N# x基本没有PV节点运行的时候。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-30 13:42:48 | 显示全部楼层
    一般都是1.0
    ; a7 H$ h5 x! _0 @$ ^5 s设计成0.9几的都是棒槌 等着被电网罚款吧
    & @) h& y- M4 \2 x9 ]& J( a3 l
    . E5 Z) k/ i( n/ K之所以不设计成定电压控制是因为电网的电压是变动的,风电场所发无功能力参与电网电压调整意义要依实际情况而定。# r# `/ Q$ y; S0 G" ^- `

    ' P5 Z" G4 Q- C: {我倒是建议介入偏远地区网架末端的风电场适当参与电网电压调整
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-16 18:12:20 | 显示全部楼层
    好多高手啊  学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-31 21:51:22 | 显示全部楼层
    我觉得恒功率因数运行不如恒电压运行,这样可以扩大无功功率的调节灵活性,保证风电并网后的电压稳定性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-1 08:16:41 | 显示全部楼层
    风机的功率因数在一定范围内是可以调节的,
    , J, [# }5 E; D+ {! e: D$ k决定因素在于所用发电机及变频器。
    2 l. p9 _* p# ^+ z6 L对于双馈机型,现在国产发电机的功率因素在+0.95--0.95之间,ABB变频器的功率因素在+0.9--0.9之间;综合考虑,风机的功率因素可控范围在+0.95--0.95之间。
    ' f! v8 X7 {7 m# f现在风电场对风力发电机的无功输送没有要求,因此在程序设计中,风机默认的功率因素为1,也有其它值的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-13 10:41:36 | 显示全部楼层
    大家讨论的都是双馈机组啊,但以前的定浆距机组的功率因素就只能靠控制柜里的电容器组来控制了,电网对功率因素是有要求的,如果低于指定值,就会开始没完没了的罚款。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】