三楼和四楼的大侠回答已经比较明确了,呵呵。实际应用中依据的基本原则和具体逻辑走向也是如两位所说。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-22 15:50:06 | 显示全部楼层
    回复 1# jyj98 6 k' \7 r! o) {- _2 ?6 o
    6 z( b  S% }9 M' O- v& ]

    ! m" l$ N7 M% z5 G    瓦斯等非电量保护不启动失灵是因为,比如说瓦斯保护。当瓦斯保护动作后,虽然断路器已经断开,但变压器内瓦斯气体可使瓦斯保护继续动作而不复归,从而造成失灵保护误动作。因此,瓦斯等非电量保护不允许启动失灵。至于时限配合上,肯定要大于断路器的动作时间以及保护返回时间,这也主要是防止失灵保护误动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-8 09:54:17 | 显示全部楼层
    这个你理解的有些偏差。失灵保护是在保护动作跳闸后不返回的情况下来启动的。这样,对于那些本身返回时间长的保护,比如非电量,就容易被误启动(因为在保护返回未执行完毕的过程中,失灵可能误判保护未返回而启动了)。所以,失灵保护的启动回路或启动逻辑设计很关键。有一种比较实用的做法是在断路器的跳闸线圈旁并联失灵启动的监测线圈,通过其带电与否(对应节点的状态)来判断断路器是否成功跳开。可以参考李宏任的实用继电保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-8 21:58:29 | 显示全部楼层
    “有一种比较实用的做法是在断路器的跳闸线圈旁并联失灵启动的监测线圈,通过其带电与否(对应节点的状态)来判断断路器是否成功跳开。”----------实际有应用?
    / h% P3 I$ X9 F- D- f1 K5 A目前国内比较少应用,但在美国电网应用较多;国内非电气量保护不启动失灵保护目前的做法是将非电量保护接点接至手跳继电器STJ或接至TJQ(拆除TJQ起动失灵保护的接点)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-29 11:43:51 | 显示全部楼层
    非电量保护不启动失灵!
    ( L# ~! ?+ o  O0 E% F* @原因:7 j' D) q( K& D0 \0 d7 @
    现在的失灵保护主要是母线保护中的失灵保护功能和开关保护中的失灵保护功能,其动作依据都是“失灵启动接点动作+失灵电流+延时”,失灵启动接点动作意味着告诉失灵保护“现在要开始判断有没有失灵了”,而判断的依据就是“失灵电流+延时”(一般不需要TWJ,死区保护才需要),而这个失灵电流整定的是不大的,如果失灵启动接点长期动作,外部故障引起的扰动电流有可能使失灵保护误动,造成严重后果。非电量保护动作接点正是这样一种动作后长期保持的接点,因此不启动失灵。现实中的启动失灵接点都是瞬动的(保持几十ms),如线路保护出口接点等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-1 11:50:10 | 显示全部楼层
    学习一下!已阅!论坛中,果然有高人!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-22 10:03:28 | 显示全部楼层
    ^_^,英雄所见略同。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-18 16:11:42 | 显示全部楼层
    只有能快速返回的保护节点可以用来启动失灵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-23 09:51:02 | 显示全部楼层
    差动保护启动失灵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-26 09:05:04 | 显示全部楼层
    非常好的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】