请教大家一个问题,在变压器保护做动模时,要一个考核项是空载和重载时投切变压器低压侧电容器或电抗器,想问一下投切电容器对变压器有什么影响啊,对变压器保护哪些保护元件有影响啊?对差动有影响吗?谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-6 22:57:49 | 显示全部楼层
感觉影响不大 倒是变压器空载合闸的合应涌流可能影响到电容器
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-7 09:35:19 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-7 12:30:36 | 显示全部楼层
    那为什么动模时总是要考核这一项啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-7 12:47:09 | 显示全部楼层
    应该有影响的,特别是电容器的合闸涌流,应该很大,不能忽略。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-7 16:58:48 | 显示全部楼层
    但是对保护有什么影响呢?能不能详细谈谈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-8 16:37:15 | 显示全部楼层
    个人感觉:% C$ u* Y4 f4 x1 s- c. j" g3 A
    1)进行电容器操作,对应很强的暂态过程,该过程的谐波含量相当丰富,包括大量的间谐波。这样,一来可以考核保护算法的频率自适应,再者,如果合电容器,有些谐波电流会是一个穿越性质的,比如5次谐波,这与变压器的过激磁特性很像。
      c7 }1 g  h1 C8 U2)进行电感操作,可以起到模拟和应涌流的目的。其实,不管并联变压器操作,还是串联操作,只要母线电压中存在非周期分量,就可以模拟出和应涌流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-8 23:49:17 | 显示全部楼层
    回复 3# norika
    ' z% `* o6 u6 [3 [' a: G
      l' [7 q6 ~" V, c/ [7 D# G  t参见广东中试杨汾艳的一篇文章《变压器空投主变对电容器组的影响研究》
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-11 15:25:18 | 显示全部楼层
    投切电容器容易产生冲击电流或阶跃电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-15 20:33:51 | 显示全部楼层
    产生较大的涌流,可能造成编译器保护误动;空投电容器时,可能会产生谐振;