设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1665|回复: 4

备用电源投切的原则、判据

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-8 18:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一下各位大虾 备用电源投切的原则、判据!
* E3 A' O# ]; @谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-11-17 09:39
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-8 18:40:55 | 显示全部楼层
    涉及到网络拓扑的分析,它的目的是最小化事故范围!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-10-8 18:49:14 | 显示全部楼层
    2# scorpiuseol
    ' v4 S) D, s3 T4 N, J; \- O6 \, n+ [( n4 K/ z6 w
    恩 谢谢 能不能讲详细点啊  呵呵~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-8 19:48:31 | 显示全部楼层
    详细些,我也想学习呢,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-11 16:54:33 | 显示全部楼层
    以单母线分段中的备自投为例,设I母出现故障,备用电源投切的原则、判据是:I段母线电压为零,I段母线电流为零,II段母线有正常电压,I段母线进线断路器已跳开,当这些条件满足时延时后备用电源发出投切命令。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入