请问:
7 y6 F5 r4 O# W' `1 ^. j为什么配电网中开关要遵守先合后断的顺序?
5 w7 }; e; y5 g! T+ J& ]为什么不是先断后开?
- ~) m; N" a; n! V# i) Q+ ]这样做的好处是什么呢?

评分

参与人数 1威望 +5 学分 +3 收起 理由
fuyouchen_ai + 5 + 3 不是很懂,请有关专家指点

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-25 20:37:22 | 显示全部楼层
自已结合继电保护的作用 想了想 如果开关不闭合就看不出有什么问题 合上有问题继保就会动作 又使开关跳闸 如果没有 系统会继续运行 不知道这样想是不是合理
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-4 14:00:25 | 显示全部楼层
断开开关前,先将负荷导换到另一路电源。
8 B2 ~+ t6 I5 n" G6 f' o这样,确保对用户的正常供电。
9 _9 Y. k! l8 O) g不知对否。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-11 15:32:49 | 显示全部楼层
没有具体环境怎么解释啊
% M! e6 u- d$ D4 |) K2 E倾向于板凳的解释
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-15 17:54:06 | 显示全部楼层
( ?/ `( j6 W1 B; \1 T& A

" X! \2 s2 Q. k* V  u; a4 T
& w( S3 b; r- ^/ t. e. w4 I    算是正解- c2 {1 v$ z' ~
   还有就是,先合的话是将开关合在了等电位的两点,后分开关两侧也是等电位的,不会有电弧,对开关和操作人员都是一种保护措施。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 12:33:47 | 显示全部楼层
恩,应该是如楼上所说的:保证供电的连续性和人员安全这两点吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:18:30 | 显示全部楼层
至少从工作上来看~在相序相符的情况下(这就是为什么送电前核相),肯定是先合后断,保证对用户供电不间断
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 16:40
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-13 11:08:10 | 显示全部楼层
    等待中,学习下!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 08:32

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表