设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4900|回复: 18

请教:关于小接地选线?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-3 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教:关于小接地选线?
9 t5 C( d/ [0 g" I1 j4 ?; u在三相交流系统中(配电,红线表示母线,用CAD画好了图,但贴不上去),中性点不接地,如果A相发生短路,按照规定,系统可以带故障运行不超过二小时,在二小时内必须找到故障点,但是故障点对地产生电容,会产生过电压,形成电孤,产生容性电流,因此在中性点接入消孤线圈,产生感性电流,低消容性电流,即所谓的不接地选线问题。' Q; u) _, h2 ?- F% d( v: X$ C1 C
在这段时间内,要求工作人员找到故障点,当A相短路时,与A相连接的电压都对地为零,为什么不可以在母线负荷侧联络线接入电压互感器,如果发现某相为零,则是该相发生了短路,从而找到故障点?
: T) H. L) g' J7 k+ t' q听老师说,以前有的师傅就是把母线负荷侧9条线每条拉下来测电压来找故障点的,这是什么原理,和用电压互感器不是同一个原理吗?; q: v9 x$ d4 B  q
不接地选线现在还有那些可用的方法?
0 [. k, t8 l5 c0 |. w2 P谢谢各位的指点!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-3 11:52:00 | 显示全部楼层
个人理解:例如一个母线上有9个线,压变只有母线上有。如果一个线A相接地,则母线上其它连的线都是A相为0.所以没法知道哪个线,所以要拉线查找。先拉单个。不行的话两个两个拉。因为有可能2条线的A相都接地,那拉一路就找不出线了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-4 23:24:44 | 显示全部楼层
    一般都是拉路,两路接地不好查
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-5 08:28:37 | 显示全部楼层
    拉路,当拉开故障回路后,母线电压就恢复正常了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-5 21:04:04 | 显示全部楼层
    关于这个问题的论文都成海了,还真没个能找准的么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-7-14 19:54:24 | 显示全部楼层
    就是,这方面的研究真是太多了,从传统的稳态的谐波法啊,外加信号的注入法,现在比较流行的暂态法等等,造就了好多博士的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-14 21:18:09 | 显示全部楼层
    电压基本上全网一样的,是不可能单纯通过电压找到故障线的,一般通过电流或者其他的特征量来判定,现有的方法也很多,但是由于单相故障的复杂性,各种方法的准确率都还不是很高,对网络的适应性不好,或者抗过渡电阻能力太差。目前比较常见的比如注入法,能量法等等,理论上都比较成熟,但是实际运用情况并不够好。楼上说的稳态法,零序电流比幅发,比幅比相法,群体比较法,貌似这些在加了消弧线圈以后都不能用了。现实中,变电站目前很多还是只能靠逐条拉线排查,对两条线同时故障的情况还比较难排查。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 18:40:09 | 显示全部楼层
    二楼说得对,只有母线上有电压互感器,电压互感器只能判断故障相,而不能判断故障线路,再说如果短路不是发生在线路首端的话,其故障相电压也不为零。这个故障相电压的大小还要受到故障条件的影响。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-21 09:25:27 | 显示全部楼层
    个人理解:例如一个母线上有9个线,压变只有母线上有。如果一个线A相接地,则母线上其它连的线都是A相为0.所以没法知道哪个线,所以要拉线查找。先拉单个。不行的话两个两个拉。因为有可能2条线的A相都接地,那拉一路 ...
    8 F) Y. Z( I  P6 q0 N* O+ K! K小电驴 发表于 2009-3-3 11:52

    % @, f! |& E) B) v9 t7 M$ c  M! r
    7 ~! g2 v( q! ?是这样的。楼主似乎把“选线”“选相”给搞混了。
    7 ^1 c- }8 [: P
    2 F2 X; v# ?; n9 w6 e7 B$ V楼主应当明白:“相”是不需要选的,哪一相接地是显而易见的,因为信号装置会发信号告诉你的。
    , }" r1 `& @: u) p7 _- ^! g
    2 E/ `6 T* l' Z" J1 L- \& [需要选的是接地的线路,即“选线”。事实上,拉路选择是目前来说比较可靠、比较实用的方法。各种小电流接地选线装置都不太好用,也不准确,选错线的情况也很多。只能作为参考而已。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-21 09:30:33 | 显示全部楼层
    关于这个问题的论文都成海了,还真没个能找准的么?
    5 L: }+ q' E/ B/ Sseeout 发表于 2009-3-5 21:04
    1 @- p0 c3 [, H* j7 @
    & C, L1 [8 o# Z0 D; o
    首先是分割电网,拉开母联开关,将两段母线分列运行。判断是哪一段母线的出线有接地。1 Z: Y, ]1 J( }' l" q; `, c

    7 s6 o8 k& a- {# F2 _& E9 [假如是II段母线接地,则逐条线路拉路选择。+ K, X6 p2 g# }
    4 h$ N( F5 G' t, q0 W# n4 b0 W2 b
    若仍未选出,则可能是两条或多条线路同相接地,两条两条地拉,直到拉出为止。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-9-21 07:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表